Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: CC19 від 16 Жовтень 2020, 10:24:48
-
Виносні зовнішні драйвери мають проводи типу ПВ максимум 0,5мм.кв. і довжиною 10-15см. Їх не підключиш до з'єднувальної коробки. Також ці проводи не можна замініти, бо прийдеться розбирати драйвер, а це - гарантія. Як вихід - бачу тільки доростити шматок всім нами нелюбимого ШВВП за допомогою пайки і вже його приєднувати до з'єднувальних коробок. Рішення якесь таке собі, а як правильно?
Для довідки. "Спеціалісти" просто кидають провід ШВВП (ПВС) на стелю з армстронга і підключають кожен драйвер за допомогою скрутки та ізоляційної стрічки.
-
Даний драйвер слід з'єднати з клемником (WAGO 222), а клемник з кабелем який приходить із розподільчої коробки
-
Як вихід - бачу тільки доростити шматок всім нами нелюбимого ШВВП за допомогою пайки і вже його приєднувати до з'єднувальних коробок. Рішення якесь таке собі, а як правильно?
Ніхто так не робить :)
А робить
Даний драйвер слід з'єднати з клемником (WAGO 222)
-
а як правильно?
Для возможности замены оптимально оконцевать выводы драйвера наконечниками НШВ(И), в ИДЕАЛЕ после опрессовки наконечники пропаять, и подключить винтовыми зажымами к ответвлению подведенному к драйверу с распределительной коробки.
слід з'єднати з клемником (WAGO 222)
ВАГами подключают по НЕзнанию или после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, за деньги заказчика продолжают подключать УМЫШЛЕНО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7507994&Main=7494058#Post7507994 (http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7507994&Main=7494058#Post7507994)