Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ilya79 від 18 Січень 2014, 12:02:14

Назва: Устранить перекос фаз
Відправлено: Ilya79 від 18 Січень 2014, 12:02:14
Добрый день всем!
У одного знакомого председателя СНТ наблюдается явление, которое назвали перекос фаз. Суть такова. Жители отапливают дома электричеством, газ не подведен. Так вот, во время сильных морозов вырастает энергопотребление и соответственно, нагрузка на одну фазу. Сама сеть трехфазная, но есть много и однофазных потребителей. Доходит до того, что вышибает главный автомат. Подскажите, как можно
исправить ситуацию?
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Raf від 18 Січень 2014, 14:16:49
Обычно подключение в СНТ - однофазное, раскидать потребителей по разным фазам.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Ilya79 від 18 Січень 2014, 15:36:37
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Аспект від 18 Січень 2014, 21:08:42
Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: uksusXIII від 19 Січень 2014, 00:27:20
Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений.
Дааааа? Можете подтвердить эту цитату? Я думаю,что это ахинея.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: IgorS від 19 Січень 2014, 08:23:14
uksusXIII, Для чого так різко. А коли обривається PEN провідник всі знають що відбувається.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: grossel від 19 Січень 2014, 09:56:39
IgorS, я думаю в первой части предложения у вас описка, нулевой провод не служит для выравнивания напряжения на нагрузке. В части второй при обрыве N-проводника, монтаж необходимо выполнять согласно требованиям абзаца 2 п.5.8 ДБН В.2.5-23-2010. Основной выход из ситуации это равномерное распределения нагрузки по фазам согласно п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: IgorS від 19 Січень 2014, 10:45:22
grossel,
я думаю в первой части предложения у вас описка

Я нічого такого не писав.
Попробуй вирівняй навантаження на початку лінії котра живить звичайний будинок 5 поверхів, 5 під'їздів (всі квартири підключені на 220 В).
ну і перше що попалось
http://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetrichnye-i-avarijnye-rezhimy-raboty-trexfaznyx-cepej (http://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetrichnye-i-avarijnye-rezhimy-raboty-trexfaznyx-cepej)

Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: grossel від 19 Січень 2014, 11:03:50
IgorS, приношу извинения. Цитата в даном случае Аспекта.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Raf від 19 Січень 2014, 20:52:40
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Ilya79 від 19 Січень 2014, 21:05:03
Так что же, один выход только? Перебрасывать фазы? Тут еще одно устройство нашел - http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty. (http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty.) Что скажете?
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Олег 330099 від 15 Січень 2015, 22:47:09
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Прошу прощения но должен с Вами не согласиться! Стабилизаторы фаз работают совсем не так как стабы автотрансформаторного типа. Скорее на оборот: их функция как раз и заключается в перекачивании мощности с нагруженной фазы в ненагруженную, на этом принципе и реализовано свойство устранения перекоса фаз.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Олег Гусев від 12 Червень 2015, 00:50:16
Свяжитесь с работниками мосэнерго или как там у вас они называются (?). Равномерно распределить потребителей по фазам не так-то просто. У нас на заводе это было решено только частично. Но есть промышленные приборы, которые решают эту проблему, а заодно и снижают потребляемую мощность (меньше будете платить за электричество). Энергетики вам решат эту проблему - не сомневайтесь. Кстати, они, энергетики, кровно заинтересованы в устранении фазового сдвига между током и напряженим! Причина простая. Из за фазового сдвига как раз и нагреваются провода. На самом деле не только из за сдфига фаз, но сдвиг фаз играет в процессе нагрева проводов очень существенную роль.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Инс від 21 Травень 2021, 13:57:07
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа)...
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: Инс від 21 Травень 2021, 14:04:04
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - 1ф сеть, устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа).1 минута работы, местный электрик - залезал на столбы(где 270 В ??? зачем 1Ф сеть у абонента?)
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: vad72 від 24 Травень 2021, 07:42:34
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В
Скорее всего просто выключились приборы у потребителей, и при подаче напряжения не включились. Нет нагрузки, нет перекоса фаз. Задачу можно решить, но это трудоемкий процесс, так как нужно анализировать статистику профиля нагрузки по каждой фазе на линиях, а также профиль нагрузки по каждому потребителю. Не уверен, что там есть счетчик в ТП, который по каждой фазе пишет профиль нагрузки, плюс у потребителей счетчики, которые профиль пишут, и всё это выгружается в АСКУЭ. После анализа делать переключение потребителей на другие фазы. Можно послать бригаду ОВБ  с "удочкой", но это половинчатое решение, но лучше, чем ничего.

В идеале, необходимо каждому потребителю делать "глубокий ввод" 10(6)кВ, чтобы у каждого был свой столбовой трансформатор на свой объект, счетчик по высокой стороне  :P, ну или хотя бы точка продажи на высокой стороне.
Назва: Re: Устранить перекос фаз
Відправлено: ДАФ від 03 Липень 2022, 21:24:16
Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.
Но если отсоединить 0-вой провод от контура заземления, то между "0" и контуром заземления будет напряжение. И при перекосе фаз U (вольтах) в каждой из фаз будет разное. При этом в бытовой сети где фазное меньше 220В будет увеличиваться потребляемый бытовыми приборами ток что может привести к перегоранию обмотки эл.двиг этих бытовых приборов (которые по сечению провода на этот ток не расчитаны). При повышенном напряжение, - соответственно пробой изоляции.  Т.о. только выравнивание нагрузок по фазам