Повідомлення в цій темі

Автор: goolybad
« : 31 Січень 2021, 11:10:40  »

два тт
Автор: yuoras
« : 09 Грудень 2020, 21:57:03  »

Подивіться на мультиметр лічильників високоі сторони.
Тим паче , зараз з тими сонячними такі перекоси
Релейщики в курсі

Так , на швидку руку знайшов
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html
Глава "Несимметрия в  высоковольтных сетях"

Тому і вважаю, що внаслідок цих подій і вимагають , напевне  три ТТ
Автор: Shturman
« : 09 Грудень 2020, 21:05:20  »

Ну наскільки нас вчили то з високої сторони трансформатор являє собою симетричне навантаженняґ. тому і проводів по високій стороні не 4 а 3. Несиметрія може виникнути при пошкодженнях. наприклад при однофазних замиканнях на землю. В цьому випадку система працювати може, але тоді симетрії не буде. І ось в цей от період поки ОВБ не ліквідувала цей режим роботи, лічильник може не правильно рахувати. Я правильно розумію чи ні? В мене це поки що один аргумент за встановлення трьох ТТ
Автор: Сугор
« : 09 Грудень 2020, 19:35:22  »

yuoras, а как на ТП на стороне ВН может быть несимертия? Несимертия между фазами это когда разброс более 15 процентов
Автор: yuoras
« : 09 Грудень 2020, 19:07:53  »

При симетріі може використовуватися два ТТ (Не повна зірка), а при не симетріі в лініях 10кВ , використовують три ТТ.
Тому обли вимагають три ТТ.
Автор: Сугор
« : 08 Грудень 2020, 16:04:59  »

Лобзік, вот пособие по подключению счетчиков
https://znaytovar.ru/gost/2/PosobieSxemy_vklyucheniya_sche.html
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:57:30  »

Ну, це Вам потрібно не мені доводити. Рахувати він буде, але триелементний передбачає 3 ТС.
Автор: Shturman
« : 08 Грудень 2020, 15:53:53  »

Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС
триелементним лічильником можна спокійно вимірювати і з використанням двох ТТ. Ні на що це не впливає. ТТ вмикаються по схемі неповна зірка
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:51:12  »

1.5.14
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:47:23  »

Розділ 5, пункт не пам'ятаю. Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС.
Автор: Shturman
« : 08 Грудень 2020, 15:46:49  »

Згідно із ПУЕ має бути три ТС
пункт будь ласка, а то фраза "згідно ПУЕ" ні про що
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:44:46  »

Згідно із ПУЕ має бути три ТС
Автор: IgorS
« : 26 Листопад 2020, 12:34:01  »

Ага, ага! Колись мені диспетчер РЕМ, то що на лінії земля (6 кВ з ізольованою нейтраллю) заявив, шо я баран, а там на тр-рі заземлений ноль, тому так показує!
Так що згідний, там ще ті специ попадаються!
Автор: Shturman
« : 26 Листопад 2020, 11:02:02  »

считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2
це в точку :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 26 Листопад 2020, 10:43:51  »

На точність вимірювання це ніяк не впливає.
Shturman, это вопрос компетентности, очень часто в контролирующих органах сидят люди которые в сути вопроса не разбираются даже поверхностно и считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2