Автор: Fogoso
« : 21 Березень 2009, 14:31:07  »

Leanora,
Поставь снаружи кнопочный пост ІР65, а внутри реле АВВ (Е250, Е260) либо подобное другого производителя
Автор: Леонідович
« : 20 Березень 2009, 22:22:39  »

А в середині його встановити неможна? Які НД забороняють?
Автор: Leanora
« : 20 Березень 2009, 21:37:28  »

Подскажите пожалуйста!!! :'( Необходим выключатель для открытой установки со степенью защиты IP65 для отключения освещения над входом. Вся сложность в том, что этот выключатель устанавливается на улице в районе, где минимальная температура воздуха -50*С(север). Может кто уже сталкивался с таким и подскажет решение этой проблеммы. Заранее огромное спасибо :)