Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 20 Серпень 2018, 15:30:51  »

без вариантов?
как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).
Автор: Сугор
« : 20 Серпень 2018, 13:01:34  »

shyrchik, я плохо ориентируюсь в нормативной базе РФ, поэтому что-то советовать не берусь
Автор: shyrchik
« : 20 Серпень 2018, 12:56:12  »

И прям совсем без вариантов?
Автор: Сугор
« : 20 Серпень 2018, 12:53:17  »

shyrchik, укажи в профиле страну
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
ну, наверное, нужно делать реконструкцию
Автор: shyrchik
« : 20 Серпень 2018, 12:48:09  »

Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
Автор: Сугор
« : 20 Серпень 2018, 12:43:15  »

shyrchik, ну 0,9 все равно меньше чем 1м. Ну и считается что нормы нужно соблюдать. А в чем собственно проблема? Если в старую ТП нужно установить новое оборудование, то можно найти другие решения. К примеру установить щиты уличного исполнения, или в РУ-0,4кВ установить щиты меньшей глубины
Передивився типовий проект (407-3-351.84)
Shturman, это типовик 1984 года, после этого ПУЭ уже несколько раз менялось, поэтому ссылаться на этот типовик - как-то не совсем коректно
Автор: Shturman
« : 20 Серпень 2018, 12:39:00  »

Передивився типовий проект (407-3-351.84) на ЗТП. Так там ширина коридору обслуговування в РУ-0,4 кВ при дворядному розміщенні 1000 мм. Напевно тоді в ПУЄ були інші вимоги
Автор: shyrchik
« : 20 Серпень 2018, 12:23:54  »

А нельзя, например, утвердить ППР с указанием, что при производстве работ на одной стороне, работы на противоположной стороне запрещены?. Тогда щиты будут рассматриваться как одностороннее расположение?
Автор: Сугор
« : 20 Серпень 2018, 12:00:15  »

как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?
никак, потому что
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м.
Автор: shyrchik
« : 20 Серпень 2018, 10:57:15  »

В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м., одностороннее - 1м.
Автор: shyrchik
« : 20 Серпень 2018, 10:55:28  »

Добрый день! Интересует вопрос, как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?.