Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: plotpik від 05 Липень 2019, 06:31:15

Назва: Вопрос про шинопровод
Відправлено: plotpik від 05 Липень 2019, 06:31:15
Всем доброго утра :)
Возник такой вопрос - при проектировании распределительного шинопровода - какой процент автоматических
выключателей должны составлять резервные выключатели? Это как-то нормируется?
Заранее благодарен за ответы ::)
Назва: Re: Вопрос про шинопровод
Відправлено: my_move від 05 Липень 2019, 12:05:53
Это как-то нормируется?
Дело было так. Давным-недавно был такой перечень "Норм страхового запаса аппаратов низкого напряжения (до 1000 В) и запасных частей к ним", где предписывалось иметь на складах всего понемногу из расчета "икс" единиц на 50 шт. находящихся в эксплуатации изделий. Для автоматических выключателей волшебное число было "пять", то есть на каждые 50 шт. автоматов в работе, полагалось иметь 5 шт. автоматов на складе (это 10 %, если что). Но поскольку давным-недавно было временем хронического дефицита и достать автоматический выключатель постфактум, чтобы положить его на склад было немалой проблемой, и потому шкафы заводского изготовления часто поставлялись сразу с полным ремонтным запасом, что и оформлялось как запас по документам на поставку. Так и писали: шкаф силовой с ремонтным запасом, а потом этот запас на объекте переоформляли на текущие, плановые, капитальные и прочие ремонты аж до полного списания.
Так что современному проектировщику не стоит опасаться убирать резервные автоматы из схемы, если Заказчик не оговорил заранее потребность в них. Служба эксплуатации всеравно должна создавать страховой (ремонтный) запас.