Назва: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 25 Листопад 2020, 12:01:12
При погодженні проекту вимагають встановлювати три ТТ для комерційного обліку на стороні 10 кВ підстанції. Кажуть що це прописано в кодексі комерційного обліку. Завжди було два ТТ. Ткніть носом в цей пункт, бо не можу знайти
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: grun від 25 Листопад 2020, 20:00:13
Щодо кодекса не знаю чи прописано, але в кожного обленерго своя політика, якщо кажуть три, то ставте три
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 26 Листопад 2020, 08:36:06
Саме цікаве, що завжди проходило два ТТ, а тут різко стало три. Просто є певні труднощі з заміною на 3 ТТ оскільки обладнання вже замовлено під 2 ТТ
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Сугор від 26 Листопад 2020, 10:07:14
Ткніть носом в цей пункт, бо не можу знайти
Shturman, по идее пункт должен быть указан в замечаниях. Бегло прочитал https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text тоже ничего не нашел. Если в кодексе этого требования действительно нет или возможны варианты, то это требование, по идее, должны были прописать в ТУ
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 26 Листопад 2020, 10:11:58
то это требование, по идее, должны были прописать в ТУ
ну в ТУ таких речей прописаних ніколи ще не зустрічав. Всі "хотєлкі" вилазять при погодженні.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Сугор від 26 Листопад 2020, 10:17:42
Shturman, можно позвонить автору замечаний и попросить назвать номер конкретного пункта.
 тут нужно смотреть что менее затратно. Можно спорить и затягивать сдачу или, если это возможно, переделать схему.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 26 Листопад 2020, 10:20:38
та я теж в курсі що спорити без толку. Вже переробляю схему, але для себе не можу зрозуміти, що дає використання трьох, ТТ а не двох. На точність вимірювання це ніяк не впливає.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Сугор від 26 Листопад 2020, 10:43:51
На точність вимірювання це ніяк не впливає.
Shturman, это вопрос компетентности, очень часто в контролирующих органах сидят люди которые в сути вопроса не разбираются даже поверхностно и считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 26 Листопад 2020, 11:02:02
считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2
це в точку :thumbsup:
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: IgorS від 26 Листопад 2020, 12:34:01
Ага, ага! Колись мені диспетчер РЕМ, то що на лінії земля (6 кВ з ізольованою нейтраллю) заявив, шо я баран, а там на тр-рі заземлений ноль, тому так показує!
Так що згідний, там ще ті специ попадаються!
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Лобзік від 08 Грудень 2020, 15:44:46
Згідно із ПУЕ має бути три ТС
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 08 Грудень 2020, 15:46:49
Згідно із ПУЕ має бути три ТС
пункт будь ласка, а то фраза "згідно ПУЕ" ні про що
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Лобзік від 08 Грудень 2020, 15:47:23
Розділ 5, пункт не пам'ятаю. Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Лобзік від 08 Грудень 2020, 15:51:12
1.5.14
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 08 Грудень 2020, 15:53:53
Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС
триелементним лічильником можна спокійно вимірювати і з використанням двох ТТ. Ні на що це не впливає. ТТ вмикаються по схемі неповна зірка
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Лобзік від 08 Грудень 2020, 15:57:30
Ну, це Вам потрібно не мені доводити. Рахувати він буде, але триелементний передбачає 3 ТС.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Сугор від 08 Грудень 2020, 16:04:59
Лобзік, вот пособие по подключению счетчиков
https://znaytovar.ru/gost/2/PosobieSxemy_vklyucheniya_sche.html
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: yuoras від 09 Грудень 2020, 19:07:53
При симетріі може використовуватися два ТТ (Не повна зірка), а при не симетріі в лініях 10кВ , використовують три ТТ.
Тому обли вимагають три ТТ.
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Сугор від 09 Грудень 2020, 19:35:22
yuoras, а как на ТП на стороне ВН может быть несимертия? Несимертия между фазами это когда разброс более 15 процентов
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: Shturman від 09 Грудень 2020, 21:05:20
Ну наскільки нас вчили то з високої сторони трансформатор являє собою симетричне навантаженняґ. тому і проводів по високій стороні не 4 а 3. Несиметрія може виникнути при пошкодженнях. наприклад при однофазних замиканнях на землю. В цьому випадку система працювати може, але тоді симетрії не буде. І ось в цей от період поки ОВБ не ліквідувала цей режим роботи, лічильник може не правильно рахувати. Я правильно розумію чи ні? В мене це поки що один аргумент за встановлення трьох ТТ
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: yuoras від 09 Грудень 2020, 21:57:03
Подивіться на мультиметр лічильників високоі сторони.
Тим паче , зараз з тими сонячними такі перекоси
Релейщики в курсі

Так , на швидку руку знайшов
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html (https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html)
Глава "Несимметрия в  высоковольтных сетях"

Тому і вважаю, що внаслідок цих подій і вимагають , напевне  три ТТ
Назва: Re: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?
Відправлено: goolybad від 31 Січень 2021, 11:10:40
два тт