Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: OS від 31 Січень 2024, 10:59:01

Назва: Приміщення звязку
Відправлено: OS від 31 Січень 2024, 10:59:01
Всім доброго дня. Якщо можливо, зорієнтуйте з вимогами (ДБН, ДСТУ та ін...) до систем протипожежного призначення в будівлях звязку (є приміщення АТС, КРОСС).
Назва: Re: Приміщення звязку
Відправлено: rga від 31 Січень 2024, 11:28:19
НАПБ В.01.053-2000/520. ПРАВИЛА пожежної безпеки в галузі зв’язку  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-16#Text
Назва: Re: Приміщення звязку
Відправлено: OS від 31 Січень 2024, 12:11:10
Дякую за відповідь. Чи правильне рішення, підскажіть. Є приміщення - АТС, КРОСС, підсилювальний пункт - попадають під п.4.1 т.А.2 ДБН-56 - ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Потужність ніхто не знає, площа більше 24 кв.м. Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ?? (клієнт впирається -  яке обгрунтування)
Назва: Re: Приміщення звязку
Відправлено: rga від 01 Лютий 2024, 11:47:25
Це нормально, що вимагає обгрунтування, має право. До того ж, так підвищується саме наша кваліфікація.
Потужність ніхто не знає
В принципі, всі ці АТС мають заживлюватися від чогось бесперебійного, що має якусь потужність. Можливо, звідти можна дістати якусь інформацію. Бо п.4.1 явно недосконалий і в графі АСПГ мова йде само про потужність, а площа навіть не згадується.
І хочаб приблизно, але замовник має знати споживання, бо якось він з цим обладнанням працює, грощі платить за споживання електроенергії, електриків у себе, може, утримує. Вважаю, витрясти з когось можна. А потім вписати в ТЗ за підписом замовника.

Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ??
В принципі, акумуляторні самі по собі в нормах під гасіння не попадають. Ось вибухозахист може бути.
А ППБ зв'язку в розділі ІV 4 п.14 каже про гасіння акумуляторних вогнегасниками. Так що, скоріш за все, обгрунтувати АСПГ не можна, навіть, якщо дуже хочеться.

Подивіться за призначенням будівлі. Якщо для будівлі є АСПГ "всі приміщення", то питання требо або ні взагалі знімається.