Есть здание с системой TN-C. Меняеться только групповая сеть, распределительная остаеться без изменения. ДБН В.2.5-23-2003 рекомендует делить в ВУ, ВРУ или в ГРЩ, пункт 2.1:
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
Можно делить в групповых щитках и выполнить систему выравнивания потенциалов по пунктам 12.28 и 12.29 ДБН В.2.5-23-2003?
-
Тот же п.2.1 ДБНа:
"У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S."
Распред сеть думаю можно TN-C, при соблюдении условия что сечение РЕN проводника не мене 10 мм2 по меди. Хотя если у вас реконструкция здания, то надо делать TN-C-S.
-
Реконструкция частей здания. Если точней, то проводку трехжильную проложили, розетки трехконтактные, но третью жилу никуда не подключали, так как нет куда.
-
но третью жилу никуда не подключали, так как нет куда
надо подключить к шине PEN в распред. щите.
-
надо подключить к шине PEN в распред. щите.
То есть вы предлагаете ничего не делить а просто подключить к PEN? И систему выравнивания не устраивать?
-
mental если в щите стоит УЗО, то выполни разделение PEN на PE и N
-
То есть вы предлагаете ничего не делить а просто подключить к PEN?
Если распред щиты будут новые то лучше в щитах разделить РЕN на N и РЕ шину. Но тогда вопрос по поводу старой линии что питает распред щит.....если линия выдержит нагрузку, тогда все ок, если нет, тогда уже проложить новую линию с отдельными проводниками N и РЕ.
Если щиты не будут меняться тогда РЕ проводник групповой сети подключать к РЕN шине распредщита.
И систему выравнивания не устраивать?
Не ВЫравнивания а Уравнивания.
Если идет реконструкция только частей здания, то к системе уравнивания через РЕ проводник будут подключены розетки, светильники, оборудование. Также необходимо будет подключить к РЕ шине распредщитка метал. конструкции лотков, систем вентиляции и кондиционирования, другие доступные прикосновению метал. части. Если у вас жилое здание то в ванных устраивают дополнительную систему уравнивания.
-
А РЕ-шины распредщитков уравнивать на ГЗШ? Правда её в щитовой нет, наверное нужно будет поставить. Там ввод кабельный, четырехпроводный
-
А РЕ-шины распредщитков уравнивать на ГЗШ?
Если у вас реконструкция только части здания, разве вам можно что то делать в других частях здания (имею ввиду электрощитовую)?
Если уже устраивать ГЗШ, тогда и распредсеть делать TN-C-S.
-
Логично, я тоже так думал, но были сомнения.
-
конечно немного не по теме, а как быть если здание идет на реконструкцию только нескольких помещений и провод АПВ 2х2.5 для освещения в коробку разветвительную приходит и дальше что брать 3.1.5 по меди (с РЕ) или как
-
Да тут вопрос сложный, нужно ли вообще делать проект на несколько помещений, лутше чтоб по бумагам ето проходило как кап ремонт тогда проекта ненужно, а если всеж проект то тут нужно конкретно смотреть что за помещения какая общая картина со всем питанием и тд.
-
а если деньги под проект главный дядя взял =-0, а с меня проект требует :'(, то как :(
-
Тогда отдели реконструированые помещения, а имено пусть на силовые щитки и осветительные приходит то что есть а от туда разделяй N и РЕ и дальше медь. Если щитков нет то поставь. И незабудь про заземление новое либо подключение новых щитков к старому заземлению если есть. И напиши что изменение всей питающей сети будет произведено при полной реконструкции обэкта.
И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы :D
-
И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы
ну как получилось :-[
а щитка то нет есть только коробка с вводным проводом от которой новая разводка под новые светильники и выключатель =-0
-
Ну яж написал если нет то поставь и разделяй.
-
Пояснения
-
а в смете которую выдали и в проекте которого нет но прошел экспертизу замена и установка щитов не предусмотрена
-
ну тут я помочь ни чем немогу сори
-
надо подключить к шине PEN в распред. щите.
а потом ток от переокоса будет щипать за пальцы.
-
незабудь про заземление новое
Обязательно в проект, а если монтажники или заказчик не хотят париться, то это их проблемы.
а щитка то нет есть только коробка с вводным проводом от которой новая разводка под новые светильники и выключатель
Если только освещение, то можно и без "земли" обойтись. Вероятность засовывания пальца в патрон невысокая. :D
-
Если только освещение, то можно и без "земли" обойтись. Вероятность засовывания пальца в патрон невысокая.
та на практике все ясно :) как проект для дяди приставучого сделать =-0
-
erika24, спроектируй контур заземления и заведи его в коробку. Пусть дядя подавится. :D
-
если только освещение то согласен с Бригадиром, а если и сила то смотри все что выше написано :D
-
понятно попробуем изобразить :'(
-
Доброе время суток, вопрос ко всем, наверное уже обсуждался 25 раз, на форуме, но.... нужно сделать замену электрики в квартире, старой хрущовке. У Заказчика есть дорогое оборудование, в гарантии которого указано обязательное наличие трехпроводной системы, и наличие заземляющего контакта в розетке. В квартире стоит счетчик со старыми пробками, даже не автоматами. Желание-сделать трехпроводную систему по квартире с установкой дифавтоматов, автоматов, счетчика в квартирном щите. Разделение N и РЕ нужно выполнить до счетчика со стороны питания. Т.е из квартиры выходит трехжильный кабель, а куда дальше деть РЕ?
-
В этажный щит установленный на этаже приходит совмещенный РЕN.
В этажном щите выполнить разделение на нейтральный (нулевой рабочий) N и защитный РЕ кабелем который уходит на квартиру, подключив жилы N и РЕ кабеля, на шине РЕN в этажном щите, под разные винтовые зажимы.
-
подключив жилы N и РЕ кабеля, на шине РЕN в этажном щите, под разные винтовые зажимы.
Добавлю, что если по условиям реконструкции здания в распределительном устройстве (этажном щите), в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N.
Если же подключение выполняется для одной квартиры, без полной реконструкции электрических сетей здания, то указанное выше подключение допустимо с соблюдением следующих действий, расположение и маркировка жил отходящих кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей.