Автор: grossel
« : 10 Квітень 2019, 18:30:26  »

подключив жилы N и РЕ кабеля, на шине РЕN в этажном щите, под разные винтовые зажимы.

   Добавлю, что если по условиям реконструкции здания в  распределительном  устройстве (этажном щите),  в  котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники,  во  всех  случаях  должны  выполняться раздельные шина PE и шина N.
   Если же подключение выполняется для одной квартиры, без полной реконструкции электрических сетей здания, то указанное выше подключение допустимо с соблюдением следующих действий, расположение и маркировка жил отходящих кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей.
Автор: grossel
« : 10 Квітень 2019, 11:25:29  »

В этажный щит установленный на этаже приходит совмещенный РЕN.
В этажном щите выполнить разделение на нейтральный (нулевой рабочий) N и защитный РЕ кабелем который уходит на квартиру, подключив жилы N и РЕ кабеля, на шине РЕN в этажном щите, под разные винтовые зажимы.
Автор: Electric
« : 10 Квітень 2019, 10:33:41  »

Доброе время суток, вопрос ко всем, наверное уже обсуждался 25 раз, на форуме, но.... нужно сделать замену электрики в квартире, старой хрущовке. У Заказчика есть дорогое оборудование, в гарантии которого указано обязательное наличие трехпроводной системы, и наличие заземляющего контакта в розетке. В квартире стоит счетчик со старыми пробками, даже не автоматами. Желание-сделать трехпроводную систему по квартире с установкой дифавтоматов, автоматов, счетчика  в квартирном щите. Разделение N  и РЕ нужно выполнить до счетчика со стороны питания. Т.е из квартиры выходит трехжильный кабель, а  куда дальше деть РЕ?
Автор: erika24
« : 18 Листопад 2010, 14:15:15  »

понятно попробуем изобразить :'(
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 14:06:26  »

если только освещение то согласен с Бригадиром, а если и сила то смотри все что выше написано  :D
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 13:49:19  »

erika24, спроектируй контур заземления и заведи его в коробку. Пусть дядя подавится. :D
Автор: erika24
« : 18 Листопад 2010, 13:42:09  »

Если только освещение, то можно и без "земли" обойтись. Вероятность засовывания пальца в патрон невысокая.
та на практике все ясно :) как проект для дяди приставучого сделать =-0
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 13:39:25  »

незабудь про заземление новое
Обязательно в проект, а если монтажники или заказчик не хотят париться, то это их проблемы.
а щитка то нет есть только коробка с вводным проводом от которой новая разводка под новые светильники и выключатель
Если только освещение, то можно и без "земли" обойтись. Вероятность засовывания пальца в патрон невысокая. :D
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 13:31:12  »

надо подключить к шине PEN в распред. щите.
а потом ток от переокоса будет щипать за пальцы.
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 13:22:55  »

ну тут я помочь ни чем немогу сори
Автор: erika24
« : 18 Листопад 2010, 12:58:50  »

а в смете которую выдали и в проекте которого нет но прошел экспертизу замена и установка щитов не предусмотрена
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 12:53:43  »

Пояснения
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 12:41:32  »

Ну яж написал если нет то поставь и разделяй.
Автор: erika24
« : 18 Листопад 2010, 12:20:52  »

И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы 
ну как получилось :-[
а щитка то нет есть только коробка с вводным проводом от которой новая разводка под новые светильники и выключатель =-0
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 12:15:19  »

Тогда отдели реконструированые помещения, а имено пусть на силовые щитки и осветительные приходит то что есть а от туда разделяй N и РЕ и дальше медь. Если щитков нет то поставь. И незабудь про заземление новое либо подключение новых щитков к старому заземлению если есть. И напиши что изменение всей питающей сети будет произведено при полной реконструкции обэкта.
И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы  :D