Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 13 Травень 2019, 12:02:40
-
Доброго дня. Проясніть будь-ласка ситуацію. Є нове ЗТП з ввідними комірками 10 кВ на вакуумних вимикачах. ЗТП живиться від існуючого РП-10 кВ кабельними лініями. Чи потрібно встановлювати "бублики" на кабелях у ввідних комірках 10 кВ в новому ЗТП? На РП-10 кВ від якого заживлюється ця ЗТП бублики будуть. Виходить якщо ставити і в РП-10 кВ і на вводах в новій ЗТП то ці бублики будуть на обох кінцях кабелів. Чи потрібні вони на обох кінцях одного кабеля?
-
Бублик потрібен для влашутвання захисту від замикань на землю.
Тому необхідність його встановлення/не встановлення визначається наявністю чи відсутністю цього захисту.
Як правило на вводах, земляний захист не влаштовують, його влаштовують на лініях, тому у загальному випадку вам бублики на вводах не потрібні.
А кабель від ПС до ЗТП у Вас захищено на ПС.
Винятки є, наприклад якщо у Вас до Вашого ЗТП підключається генерація
-
Андрюха РЗА, о дякую мене дуже влаштовує така відповідь