Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: PrepsuPatha
« : 20 Грудень 2013, 11:27:47  »

Да, так и должно может быть, так как...
P, кВт - активная мощность, по которой легко определяется энергопотребление за период времени (месяц, год), Wh, кВтч.
S, кВА - полная мощность, по которой легко определяется мгновенный (кратковременный) ток для выбора защитно-коммутационных аппаратов, I, А.
Автор: Everouge
« : 20 Грудень 2013, 08:58:01  »

Quote (selected)
Вопросы сформулированы нечетко и с ошибками
Прошу прощения, уважаемый, но в чем ошибки то?
На мой взгляд вопрос сформулирован довольно чётко. Сканов документов на руках, к сожалению, нет. Собственно вопрос сводился  к тому, что в документе, который выдали местные сети, на выделенную мощность, даны два показателя, в разных величинах. Разницу между установленной и расчетной прекрасно понимаю, то, что в документе на выделенную мощность указана не только расчетная, а еще установленная - не удивляюсь и не возмущаюсь. Весь вопрос в том, грубо говоря, нормально то, что эти два показателя даны в разных величинах или нет? Собственно, на мой взгляд, вариантов ответа всего два: 1. "Да, так и должно быть, так как..." 2. Нет, бумагу оформил некомпетентный придурок, который просто опечатался. Еще раз извиняюсь если ввёл Вас в заблуждение.
Автор: *Андрей*
« : 19 Грудень 2013, 11:20:59  »

Термин "установленная" фигурирует и в названии темы
Не только в названии. Человеку выдали два "документа"
Один
в одном случае "разрешение на выделенную мощность", выданные местными электрическими сетями
в документах на выделенную мощность указывается установленная мощность в "кВт"
И второй
в другом случае - ТУ, выданные управляющей компанией офисного здания.
Хотя, чего воду мутить в болоте. Вопросы сформулированы нечетко и с ошибками. Нужны сканы "документов", чтобы снять вопросы.
Автор: PrepsuPatha
« : 19 Грудень 2013, 10:11:22  »

Второй раз сталкиваюсь с тем, что в документах на выделенную мощность указывается установленная мощность в "кВт"
Термин "установленная" фигурирует и в названии темы, но "выделенная" энергоснабжающей компанией мощность - несколько иное понятие. ЭК по выделенной мощности определяет лимиты месячного энергопотребления, превышение которых влечет за собой существенные штрафные санкции.
Автор: *Андрей*
« : 19 Грудень 2013, 09:46:11  »

Речь изначально шла о "выделенной местными электрическими сетями мощности", которая не имеет отношения к установленной
Второй раз сталкиваюсь с тем, что в документах на выделенную мощность указывается установленная мощность в "кВт"
2) "Управляющая компания офисного здания" мало вероятно, что ставит вопрос о ТП.
здесь согласен, но вопрос стоял, зачем в кВА
Автор: PrepsuPatha
« : 19 Грудень 2013, 09:40:33  »

*Андрей*, а Вы внимательно читали суть вопроса перед написанием своего ответа?
1) Речь изначально шла о "выделенной местными электрическими сетями мощности", которая не имеет отношения к установленной;
2) "Управляющая компания офисного здания" мало вероятно, что ставит вопрос о ТП.  ;)
Автор: *Андрей*
« : 19 Грудень 2013, 09:31:05  »

Причем именно так, "кВа", а не "кВА"
Правильно кВА.
P, кВт - активная мощность, по которой легко определяется энергопотребление за период времени (месяц, год), Wh, кВтч.
Но энергопотребление считается по расчетной мощности, а не установленной (номинальной).
S, кВА - полная мощность, по которой легко определяется
Непонятно, для чего дают в кВА. Только разве чт для определение мощности ТП, т.к. косинус уже учтен. Но косинус лучше просчитает проектировщик, если это проектируемый обьект. И мощность той же ТП и параметры оборудования подбирается по Рр (Sр), а не Руст (Sуст.).
Автор: PrepsuPatha
« : 19 Грудень 2013, 09:25:33  »

Судя по всему размерность величин зависит от задач, для которых эти величины определены.
P, кВт - активная мощность, по которой легко определяется энергопотребление за период времени (месяц, год), Wh, кВтч.
S, кВА - полная мощность, по которой легко определяется мгновенный (кратковременный) ток для выбора защитно-коммутационных аппаратов, I, А.
Автор: Everouge
« : 19 Грудень 2013, 07:20:08  »

Доброго времени суток! Второй раз сталкиваюсь с тем, что в документах на выделенную мощность указывается установленная мощность в "кВт", а единовременная - в "кВа". Хотел узнать у знатоков: это я такой зеленый, чего то из норм не знаю, либо это в структуре, выдающей разрешения на мощность сидят безграмотные люди. Документы: в одном случае "разрешение на выделенную мощность", выданные местными электрическими сетями, в другом случае - ТУ, выданные управляющей компанией офисного здания. Когда первый раз увидел, то подумал, что опечатка, а когда повторно, то решил, может это я "тёмный" такой, не знаю, что мощность установленная выделяется в "кВт", а единовременная - в "кВа". Причем именно так, "кВа", а не "кВА". Поясните малограмотному... :-[