Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Лютий 2012, 09:22:55  »

inspektorpo, Согласен  beer
Автор: inspektorpo
« : 21 Лютий 2012, 08:26:46  »

Андрюха РЗА, немного не так, УРОВ отработает только в случае отказа выключателя, скажем накрылась катушка соленоида, при условии, что пуск защиты присоединения "фидера" произошел, тобиш она, защита фидера, работала. Кажись так.  ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Лютий 2012, 10:08:05  »

shtuch1, теперь я понял о чем ты говоришь, и могу более внятно объяснить о чем говорю я.
Суть ЛЗШ-УРОВ на микропроцессорных реле состоит в следующем:
Говорю про РП-10 кВ.
в случае к.з. на фидере - работает защита линии. При этом блокируется токовая отсечка ввода и секционного (на время работы защиты линии). Если по какой-либо причине эта защита не работает - то блокировка отключается и срабатывает отсечка на вводе (секционном). Это получается УРОВ.
В случае же к.з. на шинах РП-10 кВ - работает токовая отсечка на вводе (секционном) - это получается ЛЗШ. Ну а дуговую на РП никто не делает - хлопотно это.
А вот на РУ-10 кВ ПС есть и то и другое и ЛЗШ-УРОВ и дуговая. причем в большинстве случаев в Киеве она выполняется на совсем старых устройствах (фоторезисторах и фототиристорах). Увы нам :(
Автор: shtuch1
« : 18 Лютий 2012, 10:48:06  »

shtuch1, да я и сказал что дуговая, но это не ЛЗШ и не УРОВ, не выполняются они от "светового" сигнала.
Полноценная схема УРОВ по 10кВ єто слишком круто. Поэтому я предположил, что реч идет о дуговой защите в котой тоже предусматривается УРОВ.
Автор: inspektorpo
« : 17 Лютий 2012, 22:19:23  »

shtuch1, да я и сказал что дуговая, но это не ЛЗШ и не УРОВ, не выполняются они от "светового" сигнала.
Автор: shtuch1
« : 17 Лютий 2012, 22:16:20  »

shtuch1, та не, это дуговая защита.
как не дуговая? имеется ввиду реагирует на дугу
Автор: inspektorpo
« : 17 Лютий 2012, 22:04:45  »

shtuch1, та не, это дуговая защита. Андрюха РЗА,  ЛЗШ это же не УРОВ,  ЛЗШ  отключает ввод или секционный выключатель при повреждениях на шинах, а УРОВ при отказе выключателя любого присоединения СШ отключает ввод с запретом АВР на шиносоединительном.
Автор: shtuch1
« : 17 Лютий 2012, 14:25:24  »

Что значит оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ?
Просто в РП на микропроцессорных реле собирается схема, которая выполняет эти функции.
А что означает оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ я не знаю :-[

В ячейках стоит датчик оптоволоконный, который реагирует на возникновение дуги в ячейке и отключает все места подпитки. (дуговая защита)

первая ссылка кот. дал поиск http://www.electroenergetica.ru/technical/ovod_md.html
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Лютий 2012, 13:57:47  »

Что значит оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ?
Просто в РП на микропроцессорных реле собирается схема, которая выполняет эти функции.
А что означает оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ я не знаю :-[
Автор: shtuch1
« : 17 Лютий 2012, 11:19:33  »

0,3(час уров)
у Вас электроустановка питается от ПС 110 кВ?
В Киеве УРОВ, точнее ЛЗШ-УРОВ ставят сейчас даже на РП (на новых).
По 10кв? И в каком исполнении оптоволоконная, терминальная?
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Лютий 2012, 10:02:23  »

0,3(час уров)
у Вас электроустановка питается от ПС 110 кВ?
В Киеве УРОВ, точнее ЛЗШ-УРОВ ставят сейчас даже на РП (на новых).
Автор: inspektorpo
« : 16 Лютий 2012, 14:30:24  »

0,3(час уров)
у Вас электроустановка питается от ПС 110 кВ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Лютий 2012, 09:26:22  »

O.S., Всегда пожалуйста - Удачи с "покращувачами" - если денег заплатят - будет вообще отлично
Автор: inspektorpo
« : 14 Лютий 2012, 19:44:34  »

 
Наоборот , самая большая выдержка в голове .
да, да, перепутал на скорую руку :D
Автор: O.S.
« : 14 Лютий 2012, 17:48:29  »

O.S. - а что такая разница во времени (0.08с) так сильно влияет на сечение кабеля? По моему опыту там максимум на одно сечение разница должна быть.
Андрюха РЗА, ви все абсолютно правильно написали. Різниця в одну ступінь перерізу. Так виходить 95 кв.мм, а якщо брати 0,15 с -- то уже 120 кв. мм.
тут я бы слегка перестраховался.
Я б теж, але об'єкт бюджетний. І оскільки це не вертолітний майданчик "покращувачів", то наша держава економить кожну копійку, і в даному випадку вимагається фінансове обгрунтування.
тем более масляный вполне может не сработать и тогда уже пойдет в действие УРОВ на вводе РП (или ПС), если он есть
Ні, ну це вже враховано (0.3 сек беру на резервування відключення вимикача). Хоча я знаю, що це в принципі не зовсім законно, але так вимагають в енергопостачальній організації. Тобто сумарний час відключення в моєму випадку є: 0,5(витримка першого ступеня МТЗ)+0,3(час уров)+0,07(час відключення вимикача).
Одним словом, будем щось думати. Додам тільки що ця КЛ абсолютна тупикова і ніякої перспективи закольцовки чи переводу на інше РП точно немає. Хоча і є приказка "ніколи не говори ніколи"  :)
Як би там не було, дякую за консультацію  :thumbsup: