Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: andery від 16 Травень 2023, 09:26:57

Назва: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: andery від 16 Травень 2023, 09:26:57
Пропоную вашій увазі діючий змонтований щит обліку житового будинку.
Якщо бачите помилки - пишіть які, а якщо напишете ще пункт норм які порушені, взагалі буде супер.  beer
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: Yurik від 16 Травень 2023, 10:34:07
Намагаюся після лічильників ставити автомат, згідно ДБН В.2.5-23:2010 п.11.10: «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки». Але якось було зауваження від експерта, що це стосується тільки живильної мережи та посилання на додаток Б: Мережа живлення – мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.
Але якщо не має експертів то ставимо. В ДТЕК таке погоджуються, селективність в цьому випадку не враховую
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: andery від 16 Травень 2023, 10:44:33
В проектах тоже ставлю, але особливого змісту в тому автоматі не бачу.
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: *Андрей* від 16 Травень 2023, 13:33:57
Не бачу РЕ жили.
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: CC19 від 16 Травень 2023, 13:56:03
ПУЕ п.1.5.30 "відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не менше ніж 0,05 м". Як думаєте, чи стосується це відстані між лічильниками?

Мій обл. заборонив таке кріплення оргскла на шпильках, сказали, передбачай по периметру кутик і до нього кріпи оргскло, щоб навіть міліметрового зазору, щоб дозволило втручання в схему, не було  :)
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: andery від 16 Травень 2023, 16:23:06
Синім обведені клемники заземлення, до яких підведено заземлення квартир, ці клемники з'єднання з дін-рейкою, яка "з'єднанна" з шафою - ось така заземлююча шина  hmmmm.
А теперь саме головне, ця шафа ніде не з'єднана з зовнішнім контуром заземлення, про який взагалі здається забули.
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: Andrey_ka від 18 Травень 2023, 07:37:28
А чому фазні та РЕ виконані одним кольором? РЕ повинен бути жовто-зеленого кольору, на мій погляд, фазні - коричневі (ну або відмінні від жовтого кольору).
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: tarik від 24 Травень 2023, 13:57:31
ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні, якщо це спеціалізовані лічильники, заземлюючої шини не видно, маркування лічиотників по неписаних правилах бракує.
Назва: Re: Змонтований щит обліку, знайдіть помилки :)
Відправлено: andery від 25 Травень 2023, 09:18:34
ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні
чому? Є нормативно обгрунтована вимога?