Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 13 Липень 2016, 09:42:05  »

В каком нормативном документе посмотреть?
РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции 0,75


Автор: Бригадир
« : 13 Липень 2016, 09:26:46  »

Какой cosф для производства (комбикормовый завод)?
Такой как в техусловиях. ККУ проектировать нужно.
Автор: grossel
« : 12 Липень 2016, 19:26:31  »

Какой cosф для производства (комбикормовый завод

М788-1069. Справочные данные по расчету коэффициентов электрических нагрузок (институт "Тяжпромэлектропроект") раздел 2 (по аналогии производство крупы и муки)- соsf=0,75-0,8.
Автор: SVET
« : 12 Липень 2016, 18:12:38  »

Какой cosф для производства (комбикормовый завод)? В каком нормативном документе посмотреть?