Автор: micha
« : 09 Липень 2009, 12:09:48  »

 :)спасибо
Автор: Electrician
« : 09 Липень 2009, 11:52:20  »

Таблицы в главе 1.3, сечения не складывать, внимательно читать главу 1.3, особенно таблицу 1.3.26
Автор: Generator
« : 09 Липень 2009, 11:46:46  »

2 в земле в пучке.а какие таблицы и сечение просто сложить? ???
В пучке такие сечения не прокладывают, тем более, что в земле расстояние между кабелями min 100мм
Автор: micha
« : 09 Липень 2009, 11:32:34  »

 2 в земле в пучке.а какие таблицы и сечение просто сложить? ???
Автор: Леонид Мирошко
« : 09 Липень 2009, 10:02:42  »

Будет зависеть от способа прокладки: если в лотке или в пучке - нужно учитывать нагрузку 6 одновременно нагруженных проводников и будет нектороый проигрыш. Если раздельно, то выигрыш будет. Смотрите таблицы ПУЭ или ГОСТ конкретно по вашим данным.
Автор: micha
« : 09 Липень 2009, 07:56:50  »

это мне нужно для расчета потерь в кабеле 10кВ
Автор: micha
« : 09 Липень 2009, 07:07:59  »

скажите, а как правильно посчитать сечение при параллельной прокладке 2х кабелей? просто суммируется? например два кабеля по 70 квм дадут 140квм?где-то мне встречалось, что 2 кабеля по 70квм выдержат больший ток чем 1на 140квм.
Автор: Generator
« : 05 Липень 2009, 00:12:31  »

Generator,
 :-[ блин...ближе к ночи невнимательность прогрессирует, звыняйте)
Ничего страшного, у меня такое тоже бывает :D.
Автор: O.S.
« : 05 Липень 2009, 00:09:27  »

Generator,
 :-[ блин...ближе к ночи невнимательность прогрессирует, звыняйте)
Автор: Generator
« : 04 Липень 2009, 23:59:12  »

Цитата: O.S.
Почитайте другий абзац пункту 2.3.53 ПУЕ:
"Должны быть выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между паралельно включенными кабелями....."

O.S., стесняюсь спросить, а это что :D?
http://eom.com.ua/index.php/topic,2707.msg17450.html#msg17450
Автор: O.S.
« : 04 Липень 2009, 23:53:10  »

Почитайте другий абзац пункту 2.3.53 ПУЕ:
"Должны быть выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между паралельно включенными кабелями....."

Наскільки я розумію, рівномірний розподіл струму між кабелями може бути виконаний лише тоді, якщо переріз цих кабелів буде однаковим.
Автор: Generator
« : 03 Липень 2009, 22:54:10  »

Цитата: dedugan4i
Хочу на физику, где этот процесс объясняется популярно.
Если строго подходить, то внутреннее полное сопротивление кабеля меньшего сечения будет БОЛЬШЕ по сравнению с кабелем большего сечения, поэтому разность тока в кабелях будет полюбому, другой вопрос насколько она будет велика, ведь параллельно проложенные кабели можно рассматривать в данном случае как некие сопротивления включенные параллельно ИМХО. Думаю параметры схемы с параллельным включением сопротивлений приводить излишне :thumbsup:.
Автор: dedugan4i
« : 03 Липень 2009, 22:36:23  »

Одним словом вот эта формула Iр=454,5А/2 которую Вы написали подходит для грязных расчетов. А я хочу сделать по-чище. Т.е. соотношение токов в кабелях разного сечения будет разное. Вот найти бы!
Автор: dedugan4i
« : 03 Липень 2009, 22:24:38  »

Поставил спасибо! Не хочу ссылку на нормативно техническую литературу. Хочу на физику, где этот процесс объясняется популярно. Желательно с формулами. У меня просто спор с директором (он только думает что много знает) а я его носом в расчеты тыкнуть хочу.
Автор: Generator
« : 03 Липень 2009, 22:08:34  »

Цитата: dedugan4i
так и 150-тый кабель отдельно тоже не пройдет.
Я имел ввиду следуещее: При параллельной прокладке кабелей 4х150 и 4х120, второй кабель будет работать с перегрузом.

Цитата: dedugan4i
В сумме то сечение обеспечивается то что надо.
Только с одной поправкой, расчетный ток Iр=454,5А/2 Al кабель 4х120 не выдержит.

Цитата: dedugan4i
может про это в Шаповалове есть или еще где то?
Не знаю не изучал, но тем не менее Справочник Шаповалова не является нормативно технической документацией. В других источниках такой инфы не помню.
В параллель всегда закладываю кабели только одинаковой марки и одного сечения.