С чем связано это требование?
4.5.1.
....
Живлення освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, вестибюлів, холів та інших приміщень будинку поза квартирами, номерних знаків і покажчиків пожежних гідрантів, вогнів світлової огорожі і домофонів повинно виконуватись лініями безпосередньо від ВРП. При цьому лінії живлення домофонів і вогнів світлової огорожі повинні бути самостійними.
Как поставить тогда ставить учет на освещение лестничных клеток?
Эта схема тогда получается не верная?
-
andery, твоя схема правильная, просто, как всегда, ключевую фразу в ДБНах упустили
2.5.1...
- в жилых домах светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, этажных коридоров и других внутренних помещений, находящихся за пределами квартиры, должны питаться отдельными линиями от ВРУ или от отдельных групповых щитков, запитанных от ВРУ. Подключение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается
-
твоя схема правильная
Але аварійне освітлення електрощитової необхідно приєднати в схему обліку загальнобудинкових приміщень . Вирахувати споживання електроенергії цією лінією практично не можливо .