Автор: Санек174
« : 23 Лютий 2020, 11:42:17 »Electro_2, Здоровенько слушай помоги настроит новар 1005 выдаёт аварию и пиши p=0
Посмотрел вашу схему - * схема ГРЩ.pdfСам внимательно посмотрел на эту "схему" Схема неправильная, но транс я переустановил правильно! В начало шинной сборки, сразу после присоединения вводов к этой сборке.
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильно. Трансформатор тока должен стоять на вводе, т. е. там где трансформаторы тока учета и амперметров.
Проверте для себя токовыми клещами есть ли ток во вторичной обмотке трансформатора тока или же отключите один из трансформаторов тока амперметра и подключите к нему ККУ.
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильноКстати,да на схеме неправильно,необходимо не между вводным и секционным а на шине нагрузки.
Редко когда автоматическая инициализация даёт нужный результат (зависит от нагрузки), "прописываю" всегда в ручную...вот этого я и боюсь...
Или я могу еще стрелками ускорить этот процесс?Вот этого я уже не знаю...эти регуляторы не настраивал,только слышал о них...