Автор: Сугор
« : 19 Березень 2009, 22:04:03  »

посмотри в типовиках, или выдай задание ОВешникам, если ТП встроеная, только скажи им какие тепловыделения (для сухого трансформатора это порядка 12кВт) и температуру воздуха в помещении
Автор: 664078
« : 19 Березень 2009, 13:46:22  »

Помогите. Необходимо рассчитать вентиляционные проемы в трансформаторной камере. Существуют ли нормы.