Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 26 Лютий 2014, 14:42:56  »

svetl9i40k, советую поразмышлять над словом "объект" и понятием в оном.
К примеру http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/136811/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
"Объект, философское понятие
(предмет) — соотносительно с понятием субъекта (подлежащее) означает вообще то, что дано в познании, или на что направлена познавательная деятельность."
Выделенное прочтите.

Иными словами: объект - торговая "точка" к примеру. в  общественном здании, есть предмет на который направлена Ваша проф.деятельность. Если же у Вас цель приложения проф.деятельности ко всему зданию - всё здание есть объект.
Вслушайтесь: объект охраны, объект  строительства, но субъект любви  :)

Как то так.
Автор: rga
« : 26 Лютий 2014, 09:22:35  »

Да но, это все касается энергетических объектов и метрополитена, а у нас обчное производство.
Таблица В.2 называпется: Приміщення у будинках та спорудах різного призначення, т.е. "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів" в "будинках та спорудах різного призначення".
Если кабельные каналы используются для прокладки линий питания, то это оно самое.
Автор: svetl9i40k
« : 26 Лютий 2014, 09:12:41  »

Да но, это все касается энергетических объектов и метрополитена, а у нас обчное производство.
Автор: rga
« : 25 Лютий 2014, 16:57:32  »

Пожарники , предписали оборудовать кабельный туннель в производственном помещении кат.В, установкой автоматического пожаротушения,  сослались на НАПБ А. 01.001-2004  п.6.1.2, правомочно? подскажите..
Молодцы пожарные!  :D :D :D
Не напрягаясь, отправили Вас изучать матчасть. Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица В.2. Там есть некоторое количество кабельных туннелей (1.1, 1.6, 12.2.4) в зависимости от его назначения.

Да, еще Додаток 6  НАПБ В.01.034/111.
Автор: svetl9i40k
« : 25 Лютий 2014, 16:35:17  »

Пожарники , предписали оборудовать кабельный туннель в производственном помещении кат.В, установкой автоматического пожаротушения,  сослались на НАПБ А. 01.001-2004  п.6.1.2, правомочно? подскажите..
Автор: sbal
« : 03 Березень 2010, 13:28:06  »

rga, да кто спорит то?  :) не могу сдержать эммоции при чтении этого шедевра.
Автор: rga
« : 03 Березень 2010, 13:12:02  »

Quote (selected)
можуть бути - поэзия, а не Государев Стандарт.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.4.1. Національний відхил:
Як було зазначено в Національному вступі, вимоги цих Настанов є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Спроектируйте мимо этого и доказывайте пожарным, что Вы правы. Это тоже выбор.
Автор: bvv
« : 03 Березень 2010, 08:31:40  »

с 01.01.10.
Автор: buldozer
« : 02 Березень 2010, 23:53:48  »

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 уже официально действует? А то я немножко отстал от жизни :)
Автор: Виктор
« : 02 Березень 2010, 23:17:09  »

Цитата: buldozer
Офисное здание, 10 этажей.
Почитайте приложение Т ДБН В.2.2-9-99, выполните его требования и тогда согласно п. А.5.3.8 b) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 пожсигнализацию можно не выполнять.
Автор: sbal
« : 02 Березень 2010, 16:55:57  »

rga, давненько не заглядывали  ::)

шедерв ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 применяется при условии не "ослабления" норм НАПБ.

Площі .... можуть бути - поэзия, а не Государев Стандарт.

Цитата: rga
передбачено відповідний протипожежний захист
- пож.тушение?

Цитата: rga
заходи щодо непоширення вогню
- огнезащитная обработка?

Тогда конечно, сигнализация, что рыбке зонтик  :)
Автор: rga
« : 02 Березень 2010, 16:23:19  »

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
...
b)   вертикальні шахти або вертикальні кабельні канали з площею поперечного перерізу менш ніж 2 м2, для яких передбачено відповідний протипожежний захист і заходи щодо непоширення вогню за умов проходження їх крізь підлоги, стелі або стіни, і якщо вони не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості, принаймні, 30 хв);
Автор: sbal
« : 02 Березень 2010, 08:52:25  »

buldozer, может это поможет:

НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»
п. 10.2.11:
«В кабельных сооружениях, в которых предусматривается полная защита кабелей специальными огнезащитными покрытиями или стопроцентное применение кабелей, не распространяющих горение, а также устройство пожарной сигнализации, допускается не предусматривать установок автоматического пожаротушения.»
Автор: buldozer
« : 01 Березень 2010, 20:31:58  »

Так всё же, обязательно ли ставить датчики в этих шахтах?
Автор: Roman3R
« : 01 Березень 2010, 14:26:53  »

Цитата: DEZERT
размером 60х60 см....."...ми можем невважати це кбельним тунелем
Це непрохідна кабельна шахта .
ПУЕ . 2.З.З.8. Кабельна шахта
Вертикальное кабельное сооружение, высота котoporo в несколько раз пре-
вышает размеры диаметра или ширины стены сооружения, снабженное скобами
или лестницей для передвижения людей в вертикальном направлении (проходная шахта). Шахту, конструкция которой позволяет снимать одну стенку полностью или частично, называют непроходной.
2.3.152 . Кабельные шахты должны быть отделены от кабельных туннелей, этажей и друrих кабельныx сооружений переrородками с пределом оrнестойкости не менее EI 45, выполненных из неrорючих материалов.