Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: andery від 19 Березень 2021, 11:52:04

Назва: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: andery від 19 Березень 2021, 11:52:04
Существует ли нормативный запрет устанавливать распределительные щиты в коридоре к эвакуационной лестинце, как на картинке? В экспликации написано "коридор".
Щиты скрытого монтажа. Довольно большой на 96 модулей.
Здание торгового центра.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: CC19 від 19 Березень 2021, 14:38:32
В нормах заборони не пригадую. Але тут потрібно уточнити, яке призначення цього тамбуру?
Якщо це якийсь незадимлювальний тамбур-шлюз, то я б не розміщував в ньому щити.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: rga від 19 Березень 2021, 16:41:21
По ДБН В.1.1-7:2016:
- на самих лестничных клетках и лестницах допускаются только шкафы пожарных кран-комплектов (7.3.4),
- в коридорах допускаются шкафы ПКК и шкафы для "коммуникаций зданий" из негорючих материалов (7.3.22).
Но только если они не уменьшать расчетную ширину путей эвакуации.

Ваш тамбур вероятнее всего противопожарный.
Согласн определению ( п.3.8 ) "призначенням протипожежного тамбур-шлюзу є запобігання поширенню пожежі та її небезпечних чинників за межі приміщення або в середину приміщення, сходової клітки, ліфтової шахти".
Поэтому ставить что-то горючее в тамбур-шлюзе - это явно противоречит его назначению.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: t-100 від 19 Березень 2021, 18:55:39
- на самих лестничных клетках и лестницах допускаются только шкафы пожарных кран-комплектов (7.3.4),
пункт 7.3.4 ДБН в.1.1-7:2016 начинается так
Quote (selected)
У коридорах поверхів не допускається розміщувати:
, поэтому к лестничным клеткам отношения нет!
- в коридорах допускаются шкафы ПКК и шкафы для "коммуникаций зданий" из негорючих материалов (7.3.22).
Как Вы поняли, наоборот относится к лестничным клеткам.
Ваш тамбур вероятнее всего противопожарный.
чётко написано:
В экспликации написано "коридор".
остальное догадки.
На самом деле установку распред.щитов регулирует ПУЭ и НПАОП 40.1-1-32-01.
Ну например из НПАОП 40.1-1.32-01:
п. 2.4.7 абз. 3
Quote (selected)
У разі розміщення ВП, ВРП, ГРЩ і групових щитків поза ЕП вони повинні встановлюватися в зручних і доступних для обслуговування місцях, у шафах із ступенями захисту оболонки за ГОСТ 14254 не нижче IP 31. У цих випадках відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників — не менше 1 м.
п. 2.4.6
Quote (selected)
2.4.6. Поверховий щиток повинен установлюватися у поверховому коридорі чи на сходовій площадці на відстані не більше 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог глави 3.1 ПУЭ і ГОСТ 30331.9.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: andery від 20 Березень 2021, 07:44:55
Поэтому ставить что-то горючее в тамбур-шлюзе - это явно противоречит его назначению.
Но не противоречит нормам, верно?  :D

Откуда, мне как электрику, знать предназначение этого коридорчика?

Где-то "внутри" я понимаю, что там ставить нежелательно, но это э должно быть где-то написано.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: Сбал від 20 Березень 2021, 13:23:49
В экспликации написано "коридор".
Если на клетке со львом надпись осёл.., №5 однозначно шлюз, в коем вполне себе могут создаваться условия для конденсации влаги. Далее, разположение щита в зоне открытия половины ворот, - обслуживание? И потом, вряд ли заплатят за переделку проекта в случае втыка экспертизы архитектору о несоответствии.
Высказал сугубо свой взгляд на данный момент как точку отсчёта, подобного в моей практике - было, нахлебался, пришлось более внимания уделять.
А так да, сделать морду лица в виде кирпича, я не я, корова не моя  :)
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: rga від 20 Березень 2021, 15:21:45
Как Вы поняли, наоборот относится к лестничным клеткам.
Ну да, ошибочка вышла, ссылки наоборот:
- на самих лестничных клетках и лестницах допускаются только шкафы пожарных кран-комплектов (7.3.22),
- в коридорах допускаются шкафы ПКК и шкафы для "коммуникаций зданий" из негорючих материалов (7.3.4).
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: rga від 20 Березень 2021, 15:26:34
Но не противоречит нормам, верно?  :D
Для такого утверждения надо рыть дальше и глубже. Я ведь только то, что было на поверхности копнула.
ППБУ, ПУЭ, ПТЭЭП, например.
Помнится, давным давно, еще Пожнадзор убирал всю электрику за пределы лифтовых холлов. Только не помню на каких основаниях.

Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: Сугор від 20 Березень 2021, 16:33:49
andery, а что, для щита на 96 модулей кроме как в тамбуре места рядом совсем нет? Щиты рекомендовано устанавливать как можно ближе к центру нагрузок... ну и мне кажется должна возникнуть проблема с отходящими линиями которых будет от 32 до 96. Как по мне, оптимальным решением, было бы этот щит разбить на несколько и "равномерно" распределить их по коридору и тогда какой-то из этих щитов, если есть такая необходимость, можно было бы установить и в тамбуре, но сделать его встраиваемым и металлическим
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: t-100 від 23 Березень 2021, 10:40:08
Если на клетке со львом надпись осёл.., №5 однозначно шлюз, в коем вполне себе могут создаваться условия для конденсации влаги.
позволю себе возразить что-ли ув. Сбал!
о тамбур-шлюзах это могут оказаться догадки, поскольку места там где устройство их требуется весьма ограничены.
а плана мы полностью не видим и разреза кстати тоже. вот в надземных этажах они (тамбур-шлюзы) довольно редко требуются...
чаще всего бывает обманчивой ситуация когда требуется либо разделить коридор по длине перегородками с дверями, либо установить нормативное количество дверей на пути движения...
думаю, что для категоричных выводов необходимо наблюдать картину несколько шире!
Спасибо!
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: Сбал від 23 Березень 2021, 12:52:39
Если на клетке со львом надпись осёл.., №5 однозначно шлюз, в коем вполне себе могут создаваться условия для конденсации влаги.
позволю себе возразить что-ли

Позволяю  :)
Начинаю смотреть всегда с простого, буквально с месяц тому заходя в
Здание торгового центра.
мы попадаем в тамбур-шлюз в коем уже не холодно, но ещё не тепло. Далее лезем в поисковик - а что есть такое тамбур-шлюз?  ;)
В данном рассматриваемом случае  имеем дело именно с таким тамбур-шлюзом (климатическим с позволения сказать) и только после переходим к тамбур-шлюзу как - аварийному эвакуационному выходу.
Так что, как по мне, согласен с
andery, а что, для щита на 96 модулей кроме как в тамбуре места рядом совсем нет?
от греха подальше  :D
Как то так у меня.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: andery від 24 Березень 2021, 13:18:36
Вот весь план.

Внутри все в стекле, есть еще помещение 5, но там уже есть щиты.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: Сугор від 24 Березень 2021, 16:33:43
andery, ну тогда вопрос где ставить щиты нужно задавать архитекторам
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: Roman3R від 24 Березень 2021, 17:54:09
где ставить щиты нужно задавать архитекторам
Краще разом з архітекторами вирішити це питання , запропонувавши їм свої пропозиції
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: rga від 24 Березень 2021, 19:57:20
Внутри все в стекле, есть еще помещение 5, но там уже есть щиты.
Все это похоже на атриум, а лестничная клетка на незадымляемую Н3 с выходом через противопожарный тамбур-шлюз.
Я бы согласовывала это с архитекторами, причем, письменно. Потому как если при приемке здания появится 3-я сторона, вам может быть сложно.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: andery від 25 Березень 2021, 08:25:44
Спасибо всем за советы.

Да это атриум.

Проблема в том что на данном объекте нет как такового генпроектанта, заказчик сам заказывал у разных специалистов части проекта и соотрудничать друг с другом специалисты не очень хотят да и комуникация по объкту очень очень чложаная :)

Скорее всего буду рекомендовать переместить щит в помещение 6.
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: my_move від 25 Березень 2021, 09:16:30
Скорее всего буду рекомендовать переместить щит в помещение 6.
В туалет что ли?
Назва: Re: Можно ли размещать распределительные щиты в коридоре (тамбуре) к эвакувацонной лестнице
Відправлено: rga від 25 Березень 2021, 09:38:22
Скорее всего буду рекомендовать переместить щит в помещение 6.
Оно понятно, что заказчику хочется максимум квадратных метров отдать под аренду. А туалеты - ничем не лучшее место для электрощитов, чем противопожарный тамбур-шлюз. Я бы настаивала на организации специальной ниши в в коридоре, причем, с вертикальным стояком по всей высоте здания. Да, придется оттяпать угол от какого-то помещения. Но там вообще никаких шахт не видно, ни для слаботочки, ни для вентиляции, ни для подпора, который должен быть или в тамбур-шлюз, или на лестничную клетку (вторая, вроде, Н2 и есть). Не говоря уже о дымоудалении в атриуме.
Скооперируйтесь со слаботочниками хотя бы и давите на заказчика.