На днях меня ввели в ступор. =-0
Если есть атриум, то 5 тип оповещения.
Я пока ничего не нашел в подтверждение этого.
Может кто сталкивался, подскажите где написано?
PS. у меня такое чувство, что кто-то просто хочет заработать на монтаже.
-
griffel, Но тебе повезло, есть sbal . С тебя пузырь правильный, Иван сын Василия в курсе правильного.
Здания и сооружения
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Основные положения
ДБН В.2.2-9-2009
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АТРИУМОВ (ПАССАЖЕЙ)
В.27 Здания с атриумом должны иметь систему оповещения о пожаре 5-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
-
sbal, пасибки большое
на счет пузыря я понял. beer
-
В.27 Здания с атриумом должны иметь систему оповещения о пожаре 5-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
Скажите: это касается всех зданий с триумами или только "общественных"? Как быть если атриум например в офисном здании, оповещение СО-5 или как для офисов СО-3 если более 100 чел. ???
-
Скажите: это касается всех зданий с триумами или только "общественных"? Как быть если атриум например в офисном здании, оповещение СО-5 или как для офисов СО-3 если более 100 чел.
В общем-то, такого типа зданий, как "офисные" в укрупненной классификации нет. Есть производственные, административные, общественные, жилые. Офисные относятся к общественным.
Учитывая, что понятие "офисных" появилось не так давно, то оно еще не везде внятно прописано. Но в ДБН В.2.2-9-2009 оно таки есть (не везде, где стоило бы, правда).
ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное)
Таблица И.1
1. Здания общественного назначения (административные, в том числе здания управления (офисы), научно-исследовательские институты, проектные и кон-структорские организации, информационные центры, учреждения органов управле-ния, учреждения общественных организаций).
А поскольку атриумы прописаны там же, то СО5.