Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Tanya Lu від 16 Січень 2017, 17:06:53
-
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование о необходимости ручного управления противопожарными воротами.
Ни в ДБН В.2.5-56:2014, ни в Правилах пожарной безопасности – не нашла.
-
Ворота при пожаре должны быть закрыты. Правильно?
Если Ваша автоматика отсохнет, что делать?
-
ДБН В.1.1-7:2002
4.28. Протипожежні вікна не повинні відчинятися. Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД.
-
Gannibal, вопрос о ручном закрытии, а не автоматическом.
Кроме того, уже рулит, вроде, ДБН В.1.1-7:2016
http://eom.com.ua/index.php?topic=21371.new#new (http://eom.com.ua/index.php?topic=21371.new#new)
-
Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
ДБН В.1.1-7:2016 вступит в силу через 90 дней после публикации
-
Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
Это те, которые нормально закрыты.
А те, которые находятся в нормально открытом состоянии - Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД.
-
А те, которые находятся в нормально открытом состоянии - Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД.
А кто сказал что автоматическое закрывание должно быть средствами противопожарной автоматики?
Думаю будет не лишним посмотреть старые добрые механические средства, например стр. 157-160 "Пожарная профилактика в строительстве" Кудаленкин или Грушевский
-
Думаю будет не лишним посмотреть старые добрые механические средства,
Автоматическое - подразумевает отсутствие человеческого фактора в процессе.
-
Автоматическое - подразумевает отсутствие человеческого фактора в процессе.
а при чём тут человеческий фактор? вы смотрели книгу?
там идёт речь о системах плавких замков, противовесов и тому подобных МЕХАНИЧЕСКИХ устройствах!
-
а при чём тут человеческий фактор?
Прочитайте первый вопрос автора темы.
-
Прочитайте первый вопрос автора темы.
тогда почитайте свой первый ответ! зачем Вы начали про автоматику человеку писать?
ув. Gannibal процитировал норму, без уточнения "автоматического" закрывания.
или может Вы устанавливаете электрические доводчики на п/п двери и ворота?
-
ДБН В.2.3-15~2007
8.37 Керування системами протидимного захисту повинне здійснюватися автоматично - від пожежної сигналізації, дистанційно - з центрального пульта керування протипожежними системами, а також від кнопок або механічних пристроїв ручного пуску, які встановлюються при в'їзді на поверх гаража, на сходових площадках на поверхах (у шафах пожежних кранів).