Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: gerya від 04 Лютий 2019, 19:13:20
-
Есть ТП в которой установлены контроллеры НИК и по PLC считывают данные счетчиков многоквартирного дома. Надо к этому ТП подключить еще многоквартирный дом в котором существующий учет на базе счетчиков NP-06. Запроектировал установить в РУ-0,4 еще и маршрутизатор RTR/LV, но Обленерго пишет что две разных системы будут плохо работать. Как реализовать сбор данных с счетчиков другого дома?
-
С этим набором китайских радиоелементов под названием НИК , ничего не работает в месте.
А должно , так как эта китайщина имеет plc - g3 и последние NP-07 могут тоже PLC на базе G3.
Сейчас практически все плюются от этого набора под названием НИК :D
-
То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?
-
То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?
:D .
Нет. NP-06 работает по протоколу FSK.
corsar2013 Теоретически прав, так как Ник вошел в альянс http://www.g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/ (http://www.g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/)
Но повторюсь, речь идет про NP-07 (AD) по стандарту G3-PLC
https://addgrup.com/ru/products/klassiceskie-scetciki (https://addgrup.com/ru/products/klassiceskie-scetciki)
-
Значит можно ставить в РУ-0,4 еще один маршрутизатор для NP-06?
-
Это значит , что в Вашем случае , два роутера (Контроллер НИК и роутер RTR) будут мешать работе обоих систем!
Возможно и будут работать , но точно ,будут задержки.
Так как обе системы работают , практически в одинаковом частотном диапазоне.
Вопрос к Вам , зачем ставить старые NP-06 на FSK ?
Устанавливайте NP-07 на Prime
-
Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
-
Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
Я Вам ответил в прошлом посте.
Работа двух роутеров будет влиять на качество передачи данных обоих систем, вне зависимости размещения основного оборудования в разрезе питания от одного ТП