Автор: rga
« : 12 Серпень 2016, 09:13:51  »

Согласно ДСТУ 4809:2007 и ДБН В.1.1-7
ДТк2   - с малой дымообразующей способностью  до 50 м2/кг (Д1)
ДТк1   - с умеренной дымообразующей способностью св. 50 до 500 м2 /кг (Д2)
ДТк0   с высокой дымообразующей способностью св. 500 м2/кг (Д3)

Т.е. ДТк2 меньше дымит, чем ДТк1. Так что можно.
Автор: Firetuf
« : 12 Серпень 2016, 09:06:17  »

Tanya Lu, Класс ДТк2 конечно же выше, правда ни европейская, ни мировая практика, такую методику для кабелей не применяет. Это из ГОСТа на строительные материалы. Правда, у нас есть аналогичный стандарт на светопроницаемость (именно на опренделние задымленности ), но только со своими значениями. Если во всем мире коэффициент задымленности не менее 60%, то у нас от 0 до 45, потом от 45 до 60, и от 60 и выше. Спросите, а зачем - а потому, что надобно как-то ПВХ материалы обозвать пожаробезопасными, вот и имеем: ВВГ с повышенными пожарными показателями  =-0 =-0 =-0
Автор: Tanya Lu
« : 11 Серпень 2016, 18:38:13  »

Согласно ДБН В.2.2-15-2005, п. 4.23.4 "Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути .... класу ДТк1 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809".
Если кабель имеет класс ДТк2 можно ли его использовать в жилых зданиях? Класс ДТк2 безопаснее, чем ДТк1?