Автор: Сугор
« : 18 Жовтень 2021, 14:26:41  »

PSIPLOSKE, не понял куда ограничен доступ? И непонимаю, если выбил автомат, то необходимо, перед включением, определить причину срабатывания защиты, как Вы собираетесь это делать без доступа в серверную? А вдруг пожар?
Автор: PSIPLOSKE
« : 18 Жовтень 2021, 14:00:03  »

Доброго дня. трифазний ввід не розглядається, тому що є одна з вимог Замовника: у випадку спрацювання захисту в лінії одного з ДБЖ повинна бути можливість включити лінію з електрощитової. Доступ в серверну обмежений.
Автор: Сугор
« : 18 Жовтень 2021, 10:20:11  »

PSIPLOSKE, а почему не проложить трехфазную линию и не установить нормальный щит в серверной?
Автор: PSIPLOSKE
« : 15 Жовтень 2021, 13:40:03  »

Доброго дня.
Підкажіть будь ласка, як правильно зробити в наступній ситуації згідно діючих норм:
З існуючого силового РЩ-0,4кВ електрощитової потрібно прокласти 3 однофазні лінії в комутаційну (серверну) для підключення трьох ДБЖ (3кВт). У зв'язку  з обмеженим доступом в електрощитову для можливості комутації і відключення ДЖБ в комутаційній (серверній) буде встановлено одномодульні вимикачі навантаження. В електрощитовій на кожну лінію буде встановлено автоматичний однополюсний вимикач, для захисту та можливості у випадку якщо "відключиться вибє" повторного включення силами чергового електрика в щитовій (в електрика доступу в серверну не має). сигнал про пропадання напруги на вході відправлятиме ДБЖ.
Питання: чи можна всі три офнофазні лінії зводити в один РЩ серверної з загальною шиною N та PE? або потрібно встановлювати 3 модульних щитки з шиною N та PE для кожного підключення.
Буду вдячний.

В кого які думки з цього приводу? Я схиляюсь до думки 3 окремих з мір безпеки при обслуговуванні та у випадку обриву провідника N одного з вводів  навантаження "ляже" на провід N що залишились, а він на це не розрахований.