Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: SashAA від 05 Березень 2019, 08:25:04

Назва: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: SashAA від 05 Березень 2019, 08:25:04
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите. 
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 10:34:01
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите. 
а зачем сертификат по взрывозащите? В зоне какого класса будут устанавливаться камеры? Если зона класса 2
НПАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
Таблиця 4.8. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів (стаціонарних, пересувних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
2 - Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище +80 °С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: SashAA від 05 Березень 2019, 11:28:02
Если зона класса 2
спс. для второй зоны учту.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 11:52:24
що не іскрять
Осталось доказать, что камера не искрит, то есть, провести испытания на искробезопасность цепей.  :)
Если добавить отсутствие нагрева, то это взрывозащита типа:
4.2.39. Специальный вид взрывозащиты "n"  - электрооборудование, отвечающее требованиям стандартов относительно электрических приборов, которые в нормальном режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгорание, а также не создают электрических дуг и не искрят. Электрические параметры (напряжение, ток, индуктивность и емкость) в их цепях, включая кабели, не превышают значений, указанных в ГОСТ 22782.5 с коэффициентом 1.
Электрооборудование с этим видом взрывозащиты следует применить для взрывоопасных зон класса 2.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 12:06:38
Осталось доказать, что камера не искрит, то есть, провести испытания на искробезопасность цепей.
В камере есть открытые подвижные контакты при размыкании (замыкании) которых может возникать искрение, или коллектор с "щетками"?
4.2.39. Специальный вид взрывозащиты "n"
Это описание вида взрывозащиты. Единственное место где я нашел требование применения этого вида защиты это
Quote (selected)
Таблиця 4.9. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту електричних світильників (стаціонарних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
2 Підвищеної надійності проти вибуху з видом захисту «п ».
Дозволяється застосовувати світильники, в яких відсутні засоби вибухонебезпеки за умови, що максимальна температура
поверхні світильника не перевищує значень, які наведені в таблиці 1 ГОСТ 22782.0. Ступінь захисту - ІР54. Умови використання таких світильників повинні бути узгоджені в установленому порядку.
Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не нижче ІР53
а также не создают электрических дуг и не искрят
т.е. опять таки нужно проводить испытание :)
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 12:20:25
В камере есть открытые подвижные контакты при размыкании (замыкании) которых может возникать искрение
А кто ж его знает? Искробезопасность определяется емкостью и индуктивностью, не превышающими определенных значений.
Как минимум, к камере подводится питание, а IP54 - это обычно наружные камеры, а значит, так или иначе с обогревом.
Подозреваю, в платах без конденсаторов не обойтись. То есть вот так тупо объявить, что искрение невозможно, я бы не рисковала.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 12:28:51
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите.

А интернет что говорит?
Камеры и кожуха с взрывозащитой есть на рынке.
http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html (http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html)
http://kobi.ua/product/rastr-ktp-289ex/ (http://kobi.ua/product/rastr-ktp-289ex/)
А у продавцов запросить свидетельства взрывозащиты. Скорее всего, будут просроченные, но и то хлеб.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 12:39:21
Искробезопасность определяется емкостью и индуктивностью, не превышающими определенных значений.
rga, а можно как-то по подробней? К примеру, в сети освещения с ЛН нет ни индуктивности ни емкости, но на контактах выключателя при размыкании возникает дуга
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 12:41:11
В СТА еще набор камер в разном исполнении
http://sta.com.ua/uk/news-uk/new-evidence-uk (http://sta.com.ua/uk/news-uk/new-evidence-uk)
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 12:44:11
rga, а можно как-то по подробней? К примеру, в сети освещения с ЛН нет ни индуктивности ни емкости, но на контактах выключателя при размыкании возникает дуга
Это не единственный критерий. Можно почитать ГОСТ 22782.5-78 по искробезопасным цепям. Там ограничивают токи. Извесные нам барьеры ограничиваю где-то до 125 мА. При бОльших токах используются другие виды защиты.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 13:04:55
Можно почитать ГОСТ 22782.5-78 по искробезопасным цепям.

http://docs.cntd.ru/document/1200011537 (http://docs.cntd.ru/document/1200011537)
Quote (selected)
Примечание. В электрооборудовании группы I с уровнем взрывозащиты РП искробезопасность должна обеспечиваться только в цепях, содержащих нормально искрящие контакты.

Не знаю о каких установках идет речь, но
Quote (selected)
4.5.12. Класи й розміри вибухонебезпечних зон для зовнішніх вибухонебезпечних установок повинні прийматися відповідно до норм технологічного проектування та особливостей технологічних процесів і затверджуватися в установленому порядку згідно з чинним законодавством.
У всіх випадках слід враховувати досвід експлуатації діючих вибухонебезпечних установок.
За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускається приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
- 0,5 м по горизонталі і вертикалі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін приміщення в разі примикання до прорізу вибухонебезпечних зон класів 1,21 (виняток - для прорізів вікон, заповнених склоблоками);
- З м по горизонталі і вертикалі від закритих технологічних апаратів, заповнених горючими газами та Л З Р; від витяжних вентиляторів, які встановлені зовні приміщень і обслуговують приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1, 21;
- 5 м по горизонталі і вертикалі від пристрою для викиду із запобіжних і дихальних клапанів ємностей і технологічних апаратів з горючими газами або ЛЗР; від відкритих прорізів у зовнішніх стінах приміщення в разі примикання до прорізу
вибухонебезпечних зон класів 1, 2, 21; від розташованих на захисних конструкціях будинків пристроїв для викиду повітря із систем витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами класів 1,21;
- 20 м по горизонталі і вертикалі від місця відкритого зливу і наливу для естакад з відкритим зливом і наливом ЛЗР.
Біля зовнішніх установок, які виділяють в атмосферу горючі гази, пару ЛЗР під час нормальної роботи, має місце обмежена вибухонебезпечна зона класу 1 (наприклад, біля нафтових свердловин, клапанів, місць відкритого зливу і наливу Л З Р ). За відсутності даних у відомчих нормативних документах зону класу 1 допускається приймати в межах не більше 1 м від місця викиду газів, пари ЛЗР.
За межами вибухонебезпечної зони класу 1 буде, як правило, присутня вибухонебезпечна зона класу 2.
Зони біля трубопроводів горючих газів, ЛЗР не є вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до З м по горизонталі і вертикалі від запірної арматури і фланцевих з’єднань трубопроводів.

Сомневаюсь что в зонах классов 0, 1 имеет смысл устанавливать камеры. И если не считать мест открытого слива и налива ЛВЖ где зона распространяется на 20м, во всех остальных случаях, если есть сомнения или нет возможности найти оборудование с необходимым видом защиты я не вижу проблемы в выносе оборудования (камер) за пределы зоны класса 2 (максимум 5м)
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: SashAA від 05 Березень 2019, 13:36:10
Скорее всего, будут просроченные
В том то и дело что просроченные свидетельства у всех кого не находил. Както все грустно.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 14:00:22
В том то и дело что просроченные свидетельства у всех кого не находил. Както все грустно.
Ну, это массовое явление в связи с событиями на Донбассе. Центр из Макеевки, по слухам, переехал в БЦ уже несколько лет назад, но новые свидетельства появляться не стали.
В пожарке с этим вообще полный капец. Но против датчиков со старыми свидетельствами экспертиза активно пока не возражает.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 14:12:20
Примечание. В электрооборудовании группы I с уровнем взрывозащиты РП искробезопасность должна обеспечиваться только в цепях, содержащих нормально искрящие контакты.
ГОСТ 12.2.020-76, п.2.5
группа I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу или пыли;

группа II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного.

Думаю, сейчас речь идет не о горнодобывающем объекте? Там своя специфика, свои проектанты, которые знают места добычи оборудования. :)
Нам, простым смертным, интересна группа 2.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 14:17:49
rga, я хотел выделить
содержащих нормально искрящие контакты.
Еще раз процитирую ПУЭ
Quote (selected)
Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище -і-80 °С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54
Здесь нет требования по искробезопасности, речь идет об оборудовании в котором не образуются искры в нормальном режиме работы
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 14:29:33
rga, я хотел выделить
Я поняла это.
Но раз есть нормально искрящие, значит, есть и "не нормально", то есть иногда, случайно, аварийно. Взрывоопасной среде все равно от чего взрываться.
Во взрывоопасной среде требуется защищенное исполнение любого оборудования, которое там работает постоянно, и уж никак нормально не искрящего, - пожарки, охранки, телефонов, радио и т.п. (это можно посмотреть в котельных). И самая популярная защита - искробезопасная цепь.
Я в этом ГОСТе когда-то пыталась разобраться, но уже подзабыла. Лень опять все поднимать. Помнится, из всего оборудования только СМК (сигнализаторы магнито-контактные) признали "без индуктивности и емкости".
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 14:39:55
Но раз есть нормально искрящие, значит, есть и "не нормально", то есть иногда, случайно, аварийно. Взрывоопасной среде все равно от чего взрываться.
Извини, что в камере может искрить? И если вдруг в камере что-то заискрит, то камера не будет нормально работать и не будет выполнять свои функции по защите объекта, т.е. по идее, ее должны сразу заменить.
Quote (selected)
4.5.4. Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів
(розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 14:44:00
Извини, что в камере может искрить? И если вдруг в камере что-то заискрит, то камера не будет нормально работать и не будет выполнять свои функции по защите объекта, т.е. по идее, ее должны сразу заменить.
Любой контакт может перегореть. И хорошо, если в это время среда не заполнена достаточным количеством взрывоопасного газа или пыли. Герметичный кожух - тоже защита (типа "d"). Но он должен иметь такую бумажку, которая подтверждает, что он достаточно герметичен для предотвращения взрыва. То есть, в него не попадет ни газ, ни пыль в достаточном количестве.
А менять камеру начнут уже после того, если что-то останется.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 15:08:04
Любой контакт может перегореть.
Это и есть не нормально, а речь идет о нормальноискрящих контактах т.е. о выключателях, переключателях, контакторах и т.д. Что из выше перечисленного есть в камере?
Герметичный кожух
ІР54 - это тоже герметичность определенного уровня
он должен иметь такую бумажку, которая подтверждает, что он достаточно герметичен для предотвращения взрыва
Но ПУЭ в определенных ситуациях (отсутствие искрения и нагрева) допускает использование оборудования с ІР54.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 05 Березень 2019, 16:35:29
Это и есть не нормально, а речь идет о нормальноискрящих контактах т.е. о выключателях, переключателях, контакторах и т.д. Что из выше перечисленного есть в камере?

Речь в той цитате идет о том, что на рудниках достаточно защитить эти самые контакторы и переключатели. А вот к другим взрывоопасным зонам (группа 2) эта фраза вообще не относится.
Не уверена, но думаю, что на рудниках своя ситуация. Метан в шахте может появиться, а может и нет. Все обложено датчиками метана (в идеале). А в случае чего (теоретически), работающее оборудование должно отключиться. Примерно как это прописано для газовых котелен. Потому и достаточно закрывать только постоянно искрящие места на всякий случай, с тем, что при повышении уровня рудничных газов, это все вырубят.
К слову, пожарка там выглядит вот так 
http://www.gortehinvest.com/pozharnie-izveschateli-i-opoveschateli/izveschatel-pozharniy-ruchnoy-ipres.html (http://www.gortehinvest.com/pozharnie-izveschateli-i-opoveschateli/izveschatel-pozharniy-ruchnoy-ipres.html)
http://www.ervist.ru/teplovye/izveschatel-pozharnyy-teplovoy-vzryvozaschischennyy-ip-101-spektron-r.html (http://www.ervist.ru/teplovye/izveschatel-pozharnyy-teplovoy-vzryvozaschischennyy-ip-101-spektron-r.html),
а камеры так
http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html (http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html)
и именно потому, что ее не выключают, она продолжет работать 
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 05 Березень 2019, 17:11:32
Речь в той цитате идет о том, что на рудниках достаточно защитить эти самые контакторы и переключатели. А вот к другим взрывоопасным зонам (группа 2) эта фраза вообще не относится.
Ну, я считал, что группа 1 "круче" группы 2
Не уверена, но думаю, что на рудниках своя ситуация. Метан в шахте может появиться, а может и нет.
4.2.39. Специальный вид взрывозащиты "n"  - электрооборудование, отвечающее требованиям стандартов относительно электрических приборов, которые в нормальном режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгорание, а также не создают электрических дуг и не искрят.
А что будет если заискрит? :)
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: CC19 від 05 Березень 2019, 19:55:47
Согласен с Сугором, нельзя совмещать две аварийные ситуации. Вероятность наложения таких аварий очень низкая.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: diden від 06 Березень 2019, 07:22:05
Это и есть не нормально, а речь идет о нормальноискрящих контактах т.е. о выключателях, переключателях, контакторах и т.д. Что из выше перечисленного есть в камере?

Речь в той цитате идет о том, что на рудниках достаточно защитить эти самые контакторы и переключатели. А вот к другим взрывоопасным зонам (группа 2) эта фраза вообще не относится.
Не уверена, но думаю, что на рудниках своя ситуация. Метан в шахте может появиться, а может и нет. Все обложено датчиками метана (в идеале). А в случае чего (теоретически), работающее оборудование должно отключиться. Примерно как это прописано для газовых котелен. Потому и достаточно закрывать только постоянно искрящие места на всякий случай, с тем, что при повышении уровня рудничных газов, это все вырубят.
К слову, пожарка там выглядит вот так 
[url]http://www.gortehinvest.com/pozharnie-izveschateli-i-opoveschateli/izveschatel-pozharniy-ruchnoy-ipres.html[/url] ([url]http://www.gortehinvest.com/pozharnie-izveschateli-i-opoveschateli/izveschatel-pozharniy-ruchnoy-ipres.html[/url])
[url]http://www.ervist.ru/teplovye/izveschatel-pozharnyy-teplovoy-vzryvozaschischennyy-ip-101-spektron-r.html[/url] ([url]http://www.ervist.ru/teplovye/izveschatel-pozharnyy-teplovoy-vzryvozaschischennyy-ip-101-spektron-r.html[/url]),
а камеры так
[url]http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html[/url] ([url]http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html[/url])
и именно потому, что ее не выключают, она продолжет работать 

метан в метанообильных шахтах образуется в определенных количествах всегда, для его откачки используется система дегазации, да и вентиляция достаточно мощная, кроме того могут быть выбросы метана из пласта. А насчет исполнения, делали раньше ППКП для угольных шахт - бандура из металла весом 65 кг. Интересно, сейчас посмотрел характеристики:
 Уровень и вид взрывозащиты:
     - при работе от сети питания  …............................................  РВ2ВИа
     - при работе от резервной аккумуляторной батареи  ........… РО2В1КИа
Степень защиты от внешних воздействий  окружающей среды . IP 54
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Alexandrrr від 06 Березень 2019, 08:02:33
он достаточно герметичен для предотвращения взрыва. То есть, в него не попадет ни газ, ни пыль в достаточном количестве.
Не вводьте людей в оману  :wall:. І газ і пил можуть потрапляти у вибухозахищене обладнання типу d. Вибухозахист типу d базується на іншому принципі  ;) .
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 10:08:38
Вибухозахист типу d базується на іншому принципі
Да.
Взрывонепроницаемая оболочка вида "d" - оболочка, которая выдерживает давление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения из оболочки в окружающую взрывоопасную среду.

А что будет если заискрит? :)
Тип взрывозащиты выбирается из достаточно широкого спектра, включая их комбинацию.
Тип "n" прописан для зон класса 2, в которых аварийные ситуации случайны, и для приборов, для которых искрение и нагревание случайны. Случайность, помноженная на случайность дает близкую к нулю вероятность взрыва. Вероятно, считается, что этого достаточно.

В отличие от типа защиты "n" в определении искробезопасной цепи отсутствуют упоминания о нормальном режиме эксплуатации. Уже во время испытаний такое деление появляется с классификацией по разным группам а, b, с.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 10:46:27
Тип взрывозащиты выбирается из достаточно широкого спектра, включая их комбинацию.
rga, извини, но не понимаю, условия использования (применения) оборудования с типом защиты "n" и оборудования с ІР54 - одинаковы - отсутствие нагрева и отсутствие искры, тогда в чем разница?
Не вводьте людей в оману
Alexandrrr, извините, но я такого не писал.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 11:22:51
rga, извини, но не понимаю, условия использования (применения) оборудования с типом защиты "n" и оборудования с ІР54 - одинаковы - отсутствие нагрева и отсутствие искры, тогда в чем разница?
Конечно, есть разница, иначе бы не писали "без взрывозащиты", но с ІР54.
Например, в минимальной температуре разница.  ІР54 достаточно при температуре нагрева +80, а "n" допускает минимальную температуру нагрева от +85 и больше.
Тип защиты "n"  предписывает искробезопасную цепь, но с более мягким коэффициентом к электрическим параметрам цепи.
При этом щели в оболочке (соединения) допускаются куда меньше. ІР54 - защищено от доступа к опасным частям проволокой (щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки). А для защиты "n" ширина щели в рамках 0,15-0,5 мм.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 11:34:40
Не вводьте людей в оману  :wall:.
Не надо лбом об стену. :) Не настолько часто приходится сталкиваться с взрывозащитой, чтоб знать предмет досконально. Вот есть повод поковыряться и разобраться поглубже.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 11:39:39
речь идет о нормальноискрящих контактах т.е. о выключателях, переключателях, контакторах и т.д.
Вот нарыла в ГОСТ 60079-14-2013 "Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок"

Для того, чтобы произошел взрыв, достаточно одновременного наличия взрывоопасной среды и источника воспламенения. Цель защитных мер - снизить до приемлемого уровня вероятность появления источника воспламенения в электрооборудовании.
...
В электрооборудовании источниками потенциального воспламенения являются электрические дуги, искровой разряд, нагретые поверхности и разряды статического электричества.

Горючая пыль может воспламеняться от электрооборудования в следующих случаях:
- температура поверхности оборудования выше минимальной температуры самовоспламенения присутствующей пыли. Температура, при которой пыль самовоспламеняется, зависит от ее свойств, от того, где пыль находится - в облаке или в слоях, от плотности слоя и размеров источника температуры;
- образование дуги или искр электрических частей (проводников, контактов, переключателей, щеток и т.д.);
- накопление электростатического заряда;
- излучающая энергия (например, электромагнитное излучение);
- механическое искрение или искрение при трении, вызванное оборудованием.

Во избежание опасности самовоспламенения пыли необходимо, чтобы:
- температура поверхностей, на которых присутствует пыль или которые должны быть во взаимодействии с облаком пыли, удерживалась ниже температурного ограничения, определенного настоящим стандартом;
- электрические искрящие элементы или части, имеющие температуру выше температурного ограничения, определенного в настоящем стандарте:
- находились в оболочке, предотвращающей попадания пыли;
- мощность электрических цепей была ограничена так, что позволило бы избежать электрических дуг, искрения или температур, приводящих к самовоспламенению горючей пыли;
- отсутствовали любые другие источники воспламенения.

Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: SashAA від 06 Березень 2019, 11:40:27
Не настолько часто приходится сталкиваться с взрывозащитой
В том то и проблема рынка в целом. Полез подбирать, деклараций много, а действующих сертификатов - подтверждающих взрывозащиту единицы, или вообще отсутствуют.
Но дискус касается зоны 2 в основном, а как быть с зоной 1 ? Конечно можно сказать вынесете из зоны, но иногда есть много но...
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 11:51:45
Полез подбирать, деклараций много, а действующих сертификатов - подтверждающих взрывозащиту единицы, или вообще отсутствуют.
Теоретически, сейчас должны быть свидетельства или декларации на соответствие "ТР обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах", кторый утверждает, что:
5. Продукція може бути надана на ринку та введена в експлуатацію (за умови належного монтажу, обслуговування та використання за призначенням) тільки в разі, коли вона відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
и
22. Імпортери вводять в обіг лише продукцію, яка відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
и
31. Розповсюджувачі під час надання продукції на ринку діють згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

Дальше в ТР много интересного. Должна быть, как минимум, Декларация производителя о соответствии продукции этому регламенту. Дальше импортер или распространитель проверяют эти Декларации и другие документы и могут принять на веру или нет.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 11:58:07
ІР54 - защищено от доступа к опасным частям проволокой (щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки)
ІР54- защита от пыли и брызг
при температуре нагрева +80, а "n" допускает минимальную температуру нагрева от +85 и больше.
а камера будет так сильно греться?
А еще для оборудования есть такой параметр как
Quote (selected)
4.2.40. Безпечна експериментальна максимальна щілина (БЕМЩ ) -максимальний проміжок між фланцями оболонки, крізь який не передається вибух з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації горючих газів у повітрі.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 12:04:49
ІР54- защита от пыли и брызг
Ну, мы начали с зоны 20, это пыль. Брызги здесь, вроде, вообще не при делах. Если брать газообразные среды, брызги, вроде, тоже не важны. А для парообразной среды ІР54 - не защита.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 12:22:35
а камера будет так сильно греться?
А бог его знает. Процессор в компе, бывает, нагревается очень сильно. К тому же надо учитывать свойства взрывоопасности самой среды. Может, она уже при +50 взорвется?

А еще для оборудования есть такой параметр как
Есть. Это к защите оболочкой.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 12:26:56
Ну, мы начали с зоны 20, это пыль.
Мы начинали вообще без упоминания зоны, я сделал предположение что речь идет о зоне 2
А для парообразной среды ІР54 - не защита.
На каком основании? ПУЭ считает, в некоторых случаях, это достаточной защитой. На сколько я понял речь идет о камерах которые будут устанавливаться на улице. Во первая попавшаяся https://www.forter.com.ua/videokamery/ulichnaya-ahd-kamera-covi-security-ahd-202wc-30/ (https://www.forter.com.ua/videokamery/ulichnaya-ahd-kamera-covi-security-ahd-202wc-30/) ІР66 (полная защита от пыли и сильных струй воды)
Ранее я упоминал БЕМЩ, который для различных категорий смесей колеблется от мение 0,5 до 0,9 и более, так что о полной герметичности речь не идет
Это к защите оболочкой.
А у камеры своей оболочки (корпуса) нет?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 12:58:56
На каком основании? ПУЭ считает, в некоторых случаях, это достаточной защитой. На сколько я понял речь идет о камерах которые будут устанавливаться на улице. Во первая попавшаяся https://www.forter.com.ua/videokamery/ulichnaya-ahd-kamera-covi-security-ahd-202wc-30/ (https://www.forter.com.ua/videokamery/ulichnaya-ahd-kamera-covi-security-ahd-202wc-30/) ІР66 (полная защита от пыли и сильных струй воды)
Пар — газообразное состояние вещества в условиях, когда газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой (твёрдой) фазой.
То есть, воздействие паров более длительное, чем кратковременное испытание струей (3 мин), а газ проникает туда, куда не может проникнуть вода.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 13:05:10
А у камеры своей оболочки (корпуса) нет?
Есть корпус камеры, есть кожух, в который вставляется камера для обеспечения защиты от определенных условий внешней среды. В кожух может быть встроен обогреватель, например. Уличная камера без специального обогревателя греется за счет работы электроники. Мнее надежно, но дешево.
Взрывозащищенной камеры в руках не держала, но по картинкам похоже, что там кожуха.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 13:19:36
Пар — газообразное состояние вещества
rga, по моему мы не совсем понимаем друг друга. Повторюсь:
1. ПУЭ ДОПУСКАЕТ, в некоторых случаях, применение оборудования с ІР54.
2. Для взрывозащищенного оборудования допускает наличие зазора (щели) межу фланцами (БЕМЩ), т.е. речи о полной герметичности не идет (на остальные требования к оболочке пока не обращаем внимание)
3. Наружные камеры имеют высокую степень защиты (ІР66). Летом после дождя влажность воздуха может превышать 90% и это ни как не сказывается на работоспособности камер
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 13:45:24
rga, по моему мы не совсем понимаем друг друга. Повторюсь:
1. ПУЭ ДОПУСКАЕТ, в некоторых случаях, применение оборудования с ІР54.
2. Для взрывозащищенного оборудования допускает наличие зазора (щели) межу фланцами (БЕМЩ), т.е. речи о полной герметичности не идет (на остальные требования к оболочке пока не обращаем внимание)
3. Наружные камеры имеют высокую степень защиты (ІР66). Летом после дождя влажность воздуха может превышать 90% и это ни как не сказывается на работоспособности камер
1. Допускает.
2. Это защита "n" допускает зазор. А есть и другие - заливка опасных частей компаундом, маслянное заполнение оболочки, продувка избыточным давлением. Вполне себе герметизация но не оболочкой-корпусом.
3. Пары ЛВЖ - это не вода.
 
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 14:07:11
Пары ЛВЖ - это не вода.
так речь в данном случае не о воде, а о влажности воздуха (смесь воздуха и испарений)
А есть и другие
Ну есть, ну и что? Эти другие для других случаев, других классов зон. В данном же, конкретном случае речь идет о наружной зоне класса 2 когда врывоопасная концентрация может возникать редко (в случае аварии) и непродолжительно, а оборудование не нагревается и не искрит. При этом сама зона(ы) имеет радиус 3-5м, сомневаюсь что не будет возможности вынести камеры за пределы зон. И еще - смысл искать камеры которые не имеют сертификата, а сама сертификация находится в каком-то непонятном положении? Т.е. если взять камеру с просроченым (недействительным) сертификатом - это нарушение, а если взять обыкновенную камеру и сослаться на допущение в табл.4.8 (если позволяет ситуация), то это уже не нарушение
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 14:19:07
так речь в данном случае не о воде, а о влажности воздуха (смесь воздуха и испарений)
Речь в данном случае о газо-парообразной взрывоопасной среде, например, испарение ЛВЖ в окрасочной.

 
Ну есть, ну и что? Эти другие для других случаев, других классов зон.
Защита выбирается не только для классов зон, а с учетом конкретного состава среды и ее характеристик.

 
И еще - смысл искать камеры которые не имеют сертификата, а сама сертификация находится в каком-то непонятном положении? Т.е. если взять камеру с просроченым (недействительным) сертификатом - это нарушение, а если взять обыкновенную камеру и сослаться на допущение в табл.4.8 (если позволяет ситуация), то это уже не нарушение
Нарушением будет, если не докажешь, что камера не искрит и не нагревается.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 14:36:05
Речь в данном случае о газо-парообразной взрывоопасной среде
А если не брать в расчет взрывоопасность, а только физические характеристики газовоздушных смесей?
испарение ЛВЖ в окрасочной
но это уже будет не зона 2, а как минимум зона 1
Нарушением будет, если не докажешь, что камера не искрит и не нагревается.
небольшой офф-топ, а светильники искрят?
Таблиця 4.9. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту електричних світильників (стаціонарних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
Quote (selected)
2 Підвищеної надійності проти вибуху з видом захисту «п ».
Дозволяється застосовувати світильники, в яких відсутні засоби вибухонебезпеки за умови, що максимальна температура
поверхні світильника не перевищує значень, які наведені в таблиці 1 ГОСТ 22782.0. Ступінь захисту - ІР54. Умови використання таких світильників повинні бути узгоджені в установленому порядку.
Світильники 3 люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не нижче ІР53
При этом светильники действительно могут грется, и для использования таких светильников необходимо согласование, а для остального оборудования вроде не требуется.
А можно ссылку на камеру с соответствующим сертификатом?
Нарушением будет, если не докажешь, что камера не искрит и не нагревается.
Quote (selected)
4.6.1 Електрообладнання, особливо з частинами, що іскрять під час нормальної роботи, рекомендується розташовувати за межами вибухонебезпечних зон, якщо це не викликає особливих утруднень під час його експлуатації. У разі розташування електрообладнання в межах вибухонебезпечної зони воно повинно відповідати вимогам цього розділу Правил.
Камеры искрят в нормальном режиме работы?
Quote (selected)
4.6.3. Електрообладнання для вибухонебезпечної зони класів О, 1, 2 слід обирати і встановлювати так, щоб максимальна температура його поверхні (див. таблицю 4.4) не перевищувала температуру самозаймання будь-якого газу або пари, які можуть бути присутні.
Самый худший вариант Т6 - 85оС, камера может нагреться до такой температуры?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 15:19:44
А если не брать в расчет взрывоопасность, а только физические характеристики газовоздушных смесей?
А какой в этом смысл? Мы же говорим об оборудовании, которое во взрывоопасной зоне не должно становиться причиной взрыва. Если определенное количество этой ГВС попадет в камеру, а там возникнет искра или повышеннная температура, будет - бум!

но это уже будет не зона 2, а как минимум зона 1
Ну, хорошо, котельная, дизельгенераторная с запасом топлива в контейнерах. Топливо аварийно вылилось, испаряется, тут же стоит камера, наблюдающая за работой ценного оборудования.

небольшой офф-топ, а светильники искрят?
Таблиця 4.9. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту електричних світильників (стаціонарних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
Я бы не сказала, что это офф-топ.
Уровень взрывозащиты - это особо взрывобезопасное, взрывобезопасное и повышенной надежности против взрыва. Все эти уровни могут присутствовать в одном типе взрывозащиты. Например, искробезопасные электрические цепи разделяются на три уровня ia, ib, ic соответсвенно для каждого уровня взрывозащиты, причем каждый со своими требованиями по испытаниям.

А можно ссылку на камеру с соответствующим сертификатом?
Могу на датчики https://www.proektao.com.ua/files/svidExComp.jpg (https://www.proektao.com.ua/files/svidExComp.jpg) . Взрывозащищенные камеры никогда не ставили.
В свидетельстве пишется тип взрывозащиты, например, 1ЕхibІІВТ5.
1 - уровень взрывозащиты (взрывобезопасное),
Ех - обозначение взрывозащищенности,
ib - i - тип защиты искробезопасная цепь, b - уровень взрывобезопасный,
ІІВ - группа II - газы и пары за исключением метана на подземных горных работах, II B - БЭМЗ св. 0,5 но менее 0,9, какие газы сюда конкретно попадают, можно посмотреть в Приложении 1 к ГОСТ 12.1.011-78*,
Т5 - температурный класс (Т5 - температура самовоспламенения 100-150 гр или выше). Смотреть можно Приложение 2 к ГОСТ 12.1.011-78*

То есть, при выборе оборудования ПУЭ определяет только первую половину маркировки (1Ехib) или выше, а насколько оборудование подходит по второй части (ІІВТ5) нужно рассматривать, исходя из условий объекта.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 16:04:23
Мы же говорим об оборудовании, которое во взрывоопасной зоне не должно становиться причиной взрыва.

Я думал что мы говорим о возможности попадания в камеру чего-либо. Какая разница, с точки зрения проникновения между водяным паром и, к примеру, парами спирта? последствия могут быть разными... при проникновении влаги что-то закоротит и камера выйдет из строя, если в камере действительно что-то может искрить и (или) греться, то при попадании паров спирта может произойти пожар или взрыв, но ведь в камере ничего "нормально" не искрит и критично не греется (напомню, что речь идет только о зоне класса 2)
Топливо аварийно вылилось, испаряется, тут же стоит камера, наблюдающая за работой ценного оборудования.

И? сработали датчики, все перекрыли и сработала сигнализация, операторы увидели на мониторах аварию и приняли меры. или к моменту разлива камера уже искрила, а операторы забили на работу и не приняли мер? Или мы уже рассматриваем ситуацию с количеством аварий больше 2х, т.е. порыв резервуара или тубы, выход из строя сигнализации и камера заискрила?
Могу на датчики

Вот в датчиках действительно может что-то замыкаться-размыкаться, они, обычно, устанавливаются в помещениях и могут находится в зонах разных классов, здесь вопросов нет, должна быть взрывозащита. Но мы говорим о камерах установленных на улице, скорее всего, в зоне класса 2. Вот нашел несколько камер
http://kobi.ua/product/rastr-ktp-289ex/ (http://kobi.ua/product/rastr-ktp-289ex/)
https://xn--80adgeboqrpy5j.com.ua/Hikvision_DS_2XE6222F_IS_4_mm (https://xn--80adgeboqrpy5j.com.ua/Hikvision_DS_2XE6222F_IS_4_mm)
https://viatec.ua/product/ds-2xe6222f-is-4 (https://viatec.ua/product/ds-2xe6222f-is-4)
Но ни на одном сайте не нашел не то что сертификатов (ни отечественных, ни импортных), но и маркировки. На последнем есть скромное упоминание соответствия стандартам ATEX, IECEx
То есть, при выборе оборудования ПУЭ определяет только первую половину маркировки (1Ехib) или выше

1Ехib почему именно эту маркировку? Я почему то считал, что для обсуждаемого случая должно быть 2Ехп или выше
Quote (selected)
4.4.2. Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:
- електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному режимі його роботи. Знак рівня - 2;
...
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 16:28:39
Я думал что мы говорим о возможности попадания в камеру чего-либо. Какая разница, с точки зрения проникновения между водяным паром и, к примеру, парами спирта? последствия могут быть разными... при проникновении влаги что-то закоротит и камера выйдет из строя, если в камере действительно что-то может искрить и (или) греться, то при попадании паров спирта может произойти пожар или взрыв, но ведь в камере ничего "нормально" не искрит и критично не греется (напомню, что речь идет только о зоне класса 2)
Если говорить о "чего-либо", то нельзя утверждать, что если в корпус не попадет 3-хминутная струя воды, то и газо-паровоздушная смесь туда не проберется. Кроме того, вода от нагрева просто высохнет, а смесь может рвануть. Не думаю, что корректное приближение. Если IP54 разрешено для зон класса 2, то это, скорее, из-за пониженной вероятности совпадения двух аварий.
Что касается "нормально" не искрит, то этого слова нет ни в определении класса 2, ни в Таблице 4.8 ("що не іскрять і не нагріваються вище +80 °С"), ни даже в определении искробезопасной цепи. 

И? сработали датчики, все перекрыли и сработала сигнализация, операторы увидели на мониторах аварию и приняли меры. или к моменту разлива камера уже искрила, а операторы забили на работу и не приняли мер? Или мы уже рассматриваем ситуацию с количеством аварий больше 2х, т.е. порыв резервуара или тубы, выход из строя сигнализации и камера заискрила?
Мы рассматриваем ситуацию, когда ПУЭ требует в зоне 2 оборудование, что не искрит и не нагревается до 80 гр. Кто поручится, что в камере этого нет, подпись поставит?

Если говорить о реальной, пусть и маловероятной, ситуации, то запас топлива - это просто бочки. Они могут дать течь. Перекрывать там нечего, топливо так и будет вытекать, пока дыру не залатают. По крайней мере именно такой вариант я видела живьем на серьезном объекте с дорогущим дизелем. Датчиков утечки я там вообще не видела. В котельных еще хуже, взрывозащита там ставится как раз на случай утечки в нерабочем состоянии котла.

Вот в датчиках действительно может что-то замыкаться-размыкаться
Не, там фотоэлементы.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 16:38:48
1Ехib почему именно эту маркировку? Я почему то считал, что для обсуждаемого случая должно быть 2Ехп или выше
Это я просто пример разобрала.
Омеговски датчики выполнены именно так. Для зоны 2, да, минимум будет 2Ех. Но 1Ех - это круче. А тип защиты вообще какой есть. Почему не искробезопасная цепь?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 16:55:08
нельзя утверждать, что если в корпус не попадет 3-хминутная струя воды, то и газо-паровоздушная смесь туда не проберется
Речь шла не о струях, а о том что летом после дождя в жаркую погоду вода начинает испаряться и влажность воздуха может быть выше 90%, в характеристиках вышеприведенных камер было написано, что они работают при влажности до 95%, т.е. от проникновения атмосферной влаги (паров воды) они защищены.
Если IP54 разрешено для зон класса 2, то єто, скорее, пониженная вероятность совпадения.
Но ведь у уличных камер степень защиты выше - IP66
Перекрывать там нечего, топливо так и будет вытекать, пока дыру не залатают. По крайней мере именно такой вариант я видела живьем на серьезном объекте с дорогущим дизелем. Датчиков утечки я там вообще не видела. В котельных еще хуже, взрывозащита там ставится как раз на случай утечки в нерабочем состоянии котла.
Еще один небольшой офф-топ :D
https://www.youtube.com/watch?v=LeH1QaPo1GY (https://www.youtube.com/watch?v=LeH1QaPo1GY)
примерно на 30мин показано как разливают виски в бочки и меры безопасности, сразу после этого показывают склад где хранятся бочки с виски.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 17:14:30
от проникновения атмосферной влаги (паров воды) они защищены.

К слову, в ГОСТе написано, что если воду при испытаниях на IP очищать с растворителями, то в результате работоспособность оборудования не гарантируется:
Quote (selected)
ГОСТ 14254-96. Раздел 6.
Испытания для второй характеристической цифры проводят с использованием пресной воды. Реальная степень защиты может оказаться неудовлетворительной в случае, когда для операций очистки используют высокое давление и(или) растворители.


Но ведь у уличных камер степень защиты выше - IP66

Опять же, кто гарантирует?
У камер СТА во взрывозащищенном исполнение по пыли IP68:
    lEx d IIC T6/T5 Gb (по газу)
    Ex tb IIIC T80°C Db IP68 (по пыли)
    PB Ex d I Mb (рудничное)
http://e-vidence.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=237&Itemid=797 (http://e-vidence.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=237&Itemid=797)

Еще один небольшой офф-топ :D
[url]https://www.youtube.com/watch?v=LeH1QaPo1GY[/url] ([url]https://www.youtube.com/watch?v=LeH1QaPo1GY[/url])
примерно на 30мин показано как разливают виски в бочки и меры безопасности, сразу после этого показывают склад где хранятся бочки с виски.

Человеческое безумие безгранично, но привычно.

Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 17:28:10
Почему не искробезопасная цепь?
а почему должна быть именно она?
Quote (selected)
4.2.32. Іскробезпечне електричне коло - електричне коло, яке виконано так, що електричний розряд або нагрівання не може запалити вибухонебезпечне середовище в умовах спеціальних випробувань.
Могу ошибаться, но с моей точки зрение искробезопасная цепь присутствует в оборудовании в котором возможно искрение или нагревание в нормальном режиме работы, но само оборудование выполнено так что искра не может воспламенить взрывоопасную среду. Пересмотрел Вартовские светильники https://vatra.ua/ukr/ex-lighting , не нашел среди них ни одного с искробезопасной цепью.
Интересно, а на камеры есть какой-то ДСТУ, ГОСТ, ДСТУ-ЕN, ДСТУ-ISO?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 17:38:59
а почему должна быть именно она?
Не должна. По всей видимости, это сделать проще. Датчики оболочкой не закрыть, туда дым как-то попадать должен.

Пересмотрел Вартовские светильники https://vatra.ua/ukr/ex-lighting , не нашел среди них ни одного с искробезопасной цепью.
Сомнительно, чтобы такие светильники были. Там ограничение по току. Светильнику хватит 125 мА?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2019, 17:40:36
Опять же, кто гарантирует?
Ну, если паспорту не верить.... а кто гарантирует это
lEx d IIC T6/T5 Gb (по газу)
    Ex tb IIIC T80°C Db IP68 (по пыли)
    PB Ex d I Mb (рудничное)
Кстати запутался в буквах, в светильниках тоже самое - появились новые буквы которых нет в ПУЭ. Что они обозначают и как их читать?
 IP68 (по пыли) :D 8 по воде это длительное погружение в воду.
Светильнику хватит 125 мА?
для чего хватит?
Датчики оболочкой не закрыть, туда дым как-то попадать должен.
Ну, наверное, для датчика должна быть искробезопасная цепь, а для камеры она зачем?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 06 Березень 2019, 22:28:50
Ну, если паспорту не верить.... а кто гарантирует это
Если бы в паспорте это писали. А так ведь не пишут, что не искрит, и что элементы не нагреваются.
Кстати запутался в буквах, в светильниках тоже самое - появились новые буквы которых нет в ПУЭ. Что они обозначают и как их читать?
 IP68 (по пыли) :D 8 по воде это длительное погружение в воду.
Судя по всему, это маркировка по тем стандартам, которых у нас нет.
Что касается по пыли, скорее всего, проверяли  IP по полной программе, а не только на первую цифру.
для чего хватит?
Чтоб светить. Токи искробезопасных цепей ограничивают до этих значений специальным устройством, которое называется барьером. Барьеров на большие токи в природе обнаружить не удалось.
Ну, наверное, для датчика должна быть искробезопасная цепь, а для камеры она зачем?
Да без разницы, какой тип защиты. Главное, чтоб защищал. А выбор типа защиты - дело производителя. У Брандмастера были взрывозащищенные модули газового пожаротушения. Так электромеханический побудитель был защищен компаундом "m" 0ExmiaIICT6X, а датчик давления - искробезопасная цепь "i" 0ExiaIICT6X.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: IgorS від 07 Березень 2019, 08:13:31
Барьеров на большие токи в природе обнаружить не удалось.
В тому і суть барьера, обмежити струм до значень коли тепла яке виділиться в точці кз недостатньо щоб підпалити вибухонемезпечну або пожежонебезпечну суміш.
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 07 Березень 2019, 09:51:17
В тому і суть барьера, обмежити струм до значень коли тепла яке виділиться в точці кз недостатньо щоб підпалити вибухонемезпечну або пожежонебезпечну суміш.
Тут есть интересный момент. Те же Импульсы-ВЗ имели силу тока в искробезопасной цепи электро-контактного манометра 0,1-0,3 А и отсутствие присоединительных элементов в цепи пиропатрона с токами до 0,5А. Вот и как это можно было использовать?
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: IgorS від 07 Березень 2019, 12:58:46
Вот и как это можно было использовать?
Незнаю

Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: alex_sherbak від 07 Березень 2019, 17:59:28
У Сименса есть книжечка по взрывозащите
вот из неё кривая воспламенения для разных групп смеси
если посмотреть на эти кривые, то токи 0,5А аж никак не являются фантастическими для искробезопасной цепи
Назва: Re: Камеры во взрывоопасном исполнении
Відправлено: rga від 07 Березень 2019, 21:42:59
если посмотреть на эти кривые, то токи 0,5А аж никак не являются фантастическими для искробезопасной цепи
Вот только ограничителей на такие токи не производят почему-то.