Автор: sashkoMTM
« : 20 Серпень 2018, 15:30:51 »без вариантов?как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).
без вариантов?как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.ну, наверное, нужно делать реконструкцию
Передивився типовий проект (407-3-351.84)Shturman, это типовик 1984 года, после этого ПУЭ уже несколько раз менялось, поэтому ссылаться на этот типовик - как-то не совсем коректно
как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?никак, потому что
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м.