Назва: линейные панели с учетом в ТП конфигурация
Відправлено: маринаалекс від 05 Листопад 2019, 07:58:10
Если коммерческий учет в ТП какую линейную панель ЩО90 применить: а) рубильник-трансформаторы тока-предохранитель; б) рубильник-предохранитель-трансформаторы тока; в) автомат-трансформаторы тока-автомат; г) автомат-трансформаторы тока. Какая конфигурация верная?
Назва: Re: линейные панели с учетом в ТП конфигурация
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Листопад 2019, 09:48:41
а - не підходить. Кола обліку мають буи захищеними від струмів к.з.
б - припустимо
в - автомат №2 (після т.с) зайвий
г - припустимо
Назва: Re: линейные панели с учетом в ТП конфигурация
Відправлено: маринаалекс від 05 Листопад 2019, 10:00:06
А разве до и после трансформаторов тока не должны быть аппараты? (для снятия ТТ на поверку) . Как же все-таки правильно?
Назва: Re: линейные панели с учетом в ТП конфигурация
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Листопад 2019, 10:24:17
А разве до и после трансформаторов тока не должны быть аппараты? (для снятия ТТ на поверку) . Как же все-таки правильно?
можна спробувати поставити рубільник після трансформаторів струму, але я не певен, що така конфігурація влізе в комірку ЩО.