Автор: Evgen Koc
« : 12 Січень 2021, 23:12:40  »

Напевне, у адмінспоруді, де належить забезпечити електромагнетну сумісність електронного обладнання, буде система блискавкозахисту. А у її складі - фундаментний уземлювач (краще якого навряд чи можна щось запропонувати). Відповідно до ПУЕ, належить влаштовувати єдиний уземлювач для усіх потреб: електробезпека, блискавкозахист, технологія.
Автор: Сугор
« : 17 Серпень 2020, 15:12:37  »

Ну, тогда, Вы вольны делать все что угодно что не противоречит нормам и, если за это готов платить заказчик
Автор: Себастьян
« : 17 Серпень 2020, 15:07:11  »

от обрыва PEN, нарушения его контакта в местах соединения. впрочем вопрос не в этом
Автор: Сугор
« : 17 Серпень 2020, 14:58:15  »

Себастьян, а от чего Вы собираетесь защищать компы? Что может случится с РЕN проводником в составе кабеля проложенного в земле? ЗУ на ТП регулярно проверяется. А если случится авария на стороне ВН то ЗУ на вводе в здание компы не спасет. Для защиты от перенапряжения нужно использовать реле напряжения и УЗИП.
Автор: Себастьян
« : 17 Серпень 2020, 14:11:21  »

в здании будет большое кол-во сетевого и компьютерного оборудования. не охота надеяться только на целостность pen проводника и на то что заземлитель подстанции находится в отличном состоянии
Автор: Сугор
« : 17 Серпень 2020, 13:59:54  »

Себастьян, повторное заземление и заземление на вводе в здание обязательно требуется только для ВЛ. Если питание происходит по КЛ, то специально делать ЗУ не требуется. Но если Вы сделаете ЗУ, то нарушением это не будет. По мимо этого в качестве естественных ЗУ будут использоваться металлические оболочки (если таковые есть) других инженерных сетей. Также в качестве естественного ЗУ можно использовать арматуру фундамента. Ну и ЗУ молниезащиты, если таковая будет
Автор: Себастьян
« : 17 Серпень 2020, 12:59:50  »

согласно п.1.7.95 ПУЭ рассчитываю заземлитель на 10 Ом. С-ма TN-C-S. но если я буду иметь дело не с частным домом а с многоэтажным зданием (административным например) на 4-5 этажей, имеются ли какие-то дополнительные требования? или таким же образом устанавливаю один контур на 10 Ом в определенном месте как и с частным домом