Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: e-le від 15 Квітень 2009, 10:39:36
-
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию: проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%... Почему, чем это может быть обосновано?
-
Потому что 100кВт это не 100кВА. А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется. Хотя меня могут поправить
-
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Трансформаторы большой мощности могут быть менее устойчивыми к перегрузкам, чем трансформаторы меньшей мощности. При нагрузке превышающей номинальную (режим систематической нагрузки), для распределительных трансформаторы мощностью не более 2500 кВ*А рекомендуется не превышать предельные значения по току 1,5 отн.ед., по температуре верхних слоев масла 105 град.
-
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Это из личного опыта или можно где-то в литературе посмотреть? Я просто знаю, как говорит выше inspektorpo, насчет перегрузки...
inspektorpo, выходит, эти 80% необоснованы?
-
e-le, обоснованы 70% при установки двух трансформаторов. Тобиш на время аварийного отключения одного, нагрузка второго не превышает 1,4.
-
inspektorpo, там один трансформатор...
-
100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%.
а хіба хтось вже відмінив кос фі??
в таких випадках беруть "на око" кос фі=0,8. тоді
100кВА*кос фі=80кВт, про які і говорить інспектор.
все просто і ясно.
щодо допустимого перевантаження трансформатора, то вже окрема тема для розмов
-
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...
-
проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт
В этом случае в ТУ должно быть написано "мощность трансформатора определить проектом"
-
inspektorpo, да, если иначе не получится, надо будет брать новые ТУ на КТП.
-
e-le, ну так в опорсном листе указывается мощность токоприемников. Откуда в ТУ взялась мощность трансформатора ???. А на будущее если закащик не уверен в ТУ, несите их в Госэнергонадзор для согласования.
-
то й всі 0,9
я ж сказав, що "на око"
матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...
матиме. але хіба ж інспектору щось можна довести?
-
Сорі сорі. випадково натис на "Сказать Спасибо" за пост
Re: Недогрузка КТП
« Ответ #7 : Сегодня в 13:13:17 »
Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...
-
але хіба ж інспектору щось можна довести?
можна спробувати, на те й замовник :) Зазвичай, якщо нормативними документами не підтрверджується, то й не доведеш.
inspektorpo, да, понятно. Спасибо!
-
вообще конечно техусловия должны быть выданы на ту мощность, которая расчитана в опросном листе, который в свою очередь должна расчитань специализированная организация (проектная). если там действительно 100кВт, а дают 80кВт, то энергоснабжающая организация может это обосновать как чрезмерную перегруженостей сетей.
Хотя вопрос, кто-нибудь когда-нибудь видел в ТУ,требования к поддержанию косинуса, например не менее 0,85?
-
Хотя вопрос, кто-нибудь когда-нибудь видел в ТУ,требования к поддержанию косинуса, например не менее 0,85?
На практике не встречал. Но в принципе могет быть и такое, если ТУ выдает потребитель, а его КУ работают с перекомпенсацией ???. Может - бред но в более реального в голову не приходит :(
-
В ТУ указывается расчетная мощность с учетом Ки. Транс же заказывается исходя из расчетной мощности с учетом косинуса и небольшим запасом, можно добавить 20% на развитие
-
Добрый день,на предприятии есть тп 630 кВА ,которое нагружено на 10-20%,целесообразно ли использовать такой транс или его лучше потушить и нагрузку на другой перекинуть???
-
Дмитрий 9091989, да. потушить.