Автор: Evgen Koc
« : 17 Червень 2020, 19:02:34 »Але для того, аби отримати цей висновок, якраз і знадобилися пошуки та коментарі наших шановних форумчан. Це заощадить час тих, хто міг би сам шукати цю відповідь.
у проєктувальників виникає питання: як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у землі.Чому ви шукаєте проблему на яку немає відповіді ? Якщо нормативні документи про це мовчать , це означає що таких вимог немає .
Досить часто у проєктувальників виникає питання: як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у землі. Я знайшов таке обговорення на форумі Кабельные линии / Re:Расстояние от кабеля в земле до заземлителя
Завершуючи коригування остаточної версії ідентичного перекладу ДСТУ EN 62305-3:2012 поспішаю поділитися відомостями про те, як це питання викладено у цьому стандарті:
"Уземлювальний електрод повинен бути достатньо відокремлений від існуючих кабелів й металевих труб у землі та належить приділити достатню увагу тому, щоби уземлювальний електрод не надто відхилявся від наміченого напрямку під час його забивання. Роздільча відстань залежить від потужності електричного імпульсу, питомого опору ґрунту та струму у електроді".
Не дуже ніби й допомагає, але якщо переходити на фундаментні уземлювачі, то гострота проблеми знімається - через надто рівномірний розподіл струму блискавки у ґрунті.
Незнанье видит лишь приборНу, поетка хоч якісь припущення щодо властивостей блискавки робить, а творцям норм на те пофіг.
як це питання викладено у цьому стандартіЯкий жаль, що у творів цього стандарту не знайшлось часу на простий запит в Інтернеті "300 кВ/м, молниезащита". Навіщо їм було наводити туману в питанні
як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у земліякщо відповідь на нього відома вже років 70 (сімдесят)?
Уземлювальний електрод повинен бути достатньо відокремлений від існуючих кабелів й металевих труб у земліВо истину ценное определение
Роздільча відстань залежить від потужності електричного імпульсу, питомого опору ґрунту та струму у електродіи как же это все друг от друга зависит? есть какая-то формула для расчетов?
якщо переходити на фундаментні уземлювачі, то гострота проблеми знімаєтьсязнімається гострота чи проблема? А если нет возможности использовать фундамент?