Предлагаю провести голосования по такой неоднозначной теме как "Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве".
Часто возникает такая дилема как перед проектировщиками, так и перед монтажниками. :shutup:
Поэтому прошу серьезно отнестись к голосованию и делать обоснованый выбор
(кто не владеет точной информацией, прошу не голосовать и не искажать данные)
В голосовании допускается менять свой выбор (это на тот случай если нашли в документах доказательства другого решения)
Вариант "не знаю..." представлен для выявления актуальности данного вопроса и на тот случай, когда голосование сделано необосновано.
Кроме голосования, очень прошу Вас оставлять комментарии по существу опроса. :thumbsup:
Очень буду признателен если в комментариях укажите названия и пункти нормативных документов в которых регламентируются условия прокладки. Study
-
Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Не горючим, а сгораемым
Для начала следует почитать новую редакцию гл.2.1 там есть даже вариант прокладки и без металлорукова при этом снижен допустимый ток кабеля, но потом в примечаниях написано (типа НАЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ) что нужно подкладывать негорючий материал который должен отступать по 10мм с каждой стороны кабеля, т.е. ни о какой локализующей способности речи не идет, при этом эту подкладку заземлять не требуется. По этому я не вижу криминала в прокладывании кабеля в МР по дереву, но согласно норм МР должен быть заземлен. На сколько я помню, пропитка дерева антипиреном обязательна, и наверное будет не лишним напомнить, что дифы являются дополнительной защитой от пожаров.
-
По этому я не вижу криминала в прокладывании кабеля в МР по дереву
Хочу уточнить: в старой редакции ПУЭ. был такой пункт:
ПУЭ 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т.п.) должна выполняться в стальных
трубах.
Не могу утверждать какая трактовка в новой редакции, но получается что этот пункт нарушается когда используется металлорукав? hmmmm
-
Для начала следует почитать новую редакцию гл.2.1
не могли бы ли Вы выложить даную главу, что бы можно было ознакомится с ней и разобраться с этим вопросом?
-
ПУЭ 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т.п.) должна выполняться в стальных
трубах.
А речь идет о причалах и мостах?
не могли бы ли Вы выложить даную главу
Ну она типа уже выложена, правда не в очень хорошем качестве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3302 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3302)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2856 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2856)