Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: Dmitrik від 01 Лютий 2012, 16:45:22

Назва: Помогите с расчетом электрических нагрузок группы коттеджей!!!
Відправлено: Dmitrik від 01 Лютий 2012, 16:45:22
 Есть группа коттеджей. Мощность каждого от 5 до 45кВт.  Необходимо построить 3 шт. ВЛ-0,4кВ от этой ТП. ТУ на каждый коттедж есть. 
Согласно п.3.9 формула 8 считаю мощность которая будет присоединяться к шинам ТП. (т.е. за загальної кількості приєднаних жител 30 і більше)
 Как теперь каждую ВЛ-0,4кВ? Согласно п.3.9 формула 5? (т.е. за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше). Спасибо
Назва: Re: Помогите с расчетом электрических нагрузок группы коттеджей!!!
Відправлено: morrich від 02 Травень 2012, 21:43:11
Как теперь каждую ВЛ-0,4кВ? Согласно п.3.9 формула 5? (т.е. за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше)
именно так, других способов не знаю
Назва: Re: Помогите с расчетом электрических нагрузок группы коттеджей!!!
Відправлено: Slawikvap від 03 Травень 2012, 09:49:09
Как теперь каждую ВЛ-0,4кВ? Согласно п.3.9 формула 5? (т.е. за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше).

Это верное решение... Только хотелось бы напомнить что таблицу 3.4 ДБН В.2.5-23-2010 с.13 откоректировали - это писалось гдето здесь на форуме...