Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: my_move від 10 Березень 2018, 20:06:43

Назва: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 10 Березень 2018, 20:06:43
Є в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 пункт 3.13, а в ньому: "Блискавковідвід, що стоїть окремо..."

Хто знає, в яких числах являє себе о те "окремо"? "Окремо" це скільки? Десять метрів, сто? Якою має бути відстань від будівлі до блискавковідводу, щоб можна було вважати його таким, "що стоїть окремо"? Якою має бути відстань між блискавковідводами, щоб можна було вважати їх такими, що не стоять окремо (один від одного)?
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: uksusXIII від 11 Березень 2018, 07:52:58
Я так понимаю, что если молниеприемник сам по себе защищает отдельную часть здания или выступающую часть над зданием или землёй ( например вентилятор на кровле), то он считается отдельно стоящим.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: grossel від 11 Березень 2018, 10:11:13
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 07:52:58
"что если молниеприемник сам по себе защищает отдельную часть здания или выступающую часть над зданием или землёй ( например вентилятор на кровле), то он считается отдельно стоящим".

Это не совсем так.
Молниеприемники  могут  быть  изолированы  от  сооружения  (отдельно  стоящие
молниеприемники,  стержневые  или  тросовые,  а  также  соседние  сооружения,  выполняющие функции  естественных  молниеотводов),  или  могут  быть  установлены  на  защищаемом сооружении и даже быть его частью.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п. 3.13 блискавковідвід, що стоїть окремо: Блискавковідвід, розташований так, щоб шлях струму блискавки не мав контакту з об’єктом, який він захищає.

В старом РД34 расстояние от отельностоящего молниеприемника для объектов защищаемых по І категории выбиралось не менее 2 м, сейчас согласно ІЕС62305 расчитывается по формуле. Пример отдельностоящих стержневых и тросовых молниеотводов, а также формулу расчета Sв (растояния до защищаемого объекта) см. ниже.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 11 Березень 2018, 12:02:00
...если молниеприемник сам по себе защищает отдельную часть здания или выступающую часть над зданием или землёй (например вентилятор на кровле), то он считается отдельно стоящим.
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.2 та п.6.5.3 пишуть про блискавковідводи, що стоять настільки окремо, що передбачено заходи по облаштуванню для них окремих заземлювачів. Однак, слово "окремо" ніде не підтверджено жодними числами: ні як відстань від заземлювача будівлі до заземлювача, розташованого неподалік від блискавковідводу, що стоїть окремо, ні як відстань між блискавковідводами, що стоять окремо (неподалік один від одного). Власне, питання можна поставити й так: яка відстань (які обставини) роблять поєднання якогось виокремленого блискавковідводу з найближчим до нього заземлювачем неможливим (неефективним, непотрібним...) і такому блискавковідводу добрі люди роблять окремий заземлювач.
...выбиралось не менее 2 м, сейчас согласно ІЕС62305 рассчитывается по формуле.
Розподільча відстань з п.6.3 "Електричне ізолювання зовнішньої LPS" IEC 62305-3 важлива річ. Однак, зараз мене цікавить момент, коли блискавкоприймальна щогла силою думки проектувальника рухається (на кресленні) щодалі від, скажімо, заземлювача будівлі і, в якусь мить, до цієї щогли приростає власний, окремий заземлювач, який і робить її -  блискавковідводом, що стоїть окремо. Питання - за яких же обставин відростає власний окремий заземлювач у щогли блискавкозахисту.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Сугор від 11 Березень 2018, 12:32:27
my_move, вибачте, але, на мою думку, grossel дав вичерпну відповідь з посиланням на норми:
расчитывается по формуле
але, як на мене ізольований не те саме що стоїть окремо
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: grossel від 11 Березень 2018, 13:29:55
але, як на мене ізольований не те саме що стоїть окремо

Точно. Изольванный может устанавливаться на самом защищаемом объекте для защиты выступающих металлических конструкций (вытяжных воздуховодов, телеантен-например) с выполнением требований по выполнению изолированных токоотводов и расчетного расстояния Sв от молниеприемника до защищаемого объекта.
Отдельностоящий он и есть отдельностоящий от защищаемого объекта и имеет свое заземляющее устройство для отвода разряда молнии.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 11 Березень 2018, 14:26:55
на мою думку, grossel дав вичерпну відповідь з посиланням на норми
Порятуй нас святий Фарадею! Я питав: як далеко потрібно віднести блискавковідвід від "материнського" заземлювача, щоб його можна було небезпідставно назвати блискавковідводом, що стоїть окремо, і, відповідно, приліпити до нього власний (окремий) заземлювач по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.2 або ж п.6.5.3.
А мені розповіли на підставі чого і як близько можна розташовувати блискавковідводи до власне об'єкту.
Але я питав про "як далеко"...
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Сугор від 12 Березень 2018, 00:03:51
"материнського" заземлювача
Це як?
Я питав: як далеко
так Вам і відповили: "треба рахувати" чим вище будівля тім більша повинна бути відстань до блискавкопримача що стоїть окремо. За звичай, якщо дозволяють розміри, в якості природнього заземлюючого пристрою блискавкоприймача що стоїть окремо використовують фундамент блискакоприймача, в інших випадках виконують штучний заземлюючий пристрій, розміри природніх та штучних заземлюючих пристроїв наведено в ДСТУ з блискавкозахисту, опір ЗП не регламентується, тільки розміри.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: grossel від 12 Березень 2018, 10:07:28
Але я питав про "як далеко"...

Как близко мы уже выяснили.., а как далеко Сугор написал. Нужно делать расчет, в зависимости от высоты защищаемого объекта, габаритных размеров, а следовательно hx (высоты зоны защиты) и rx (радиуса зоны защиты) рассчитывают высоту отдельно стоящего молниеотвода, а от двигать этот молниеотвод можно только в пределах зоны защиты таким образом чтобы защищаемый объект находился внутри зоны защиты этого молниеотвода.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 18 Березень 2018, 19:16:53
Це як?
Найближчий (до).

чим вище будівля тім більша повинна бути відстань до блискавкопримача що стоїть окремо.
Бла-бла-бла, ви знову про щось свое. Скажу простіше.
Є, припустимо, дві блискавкоприймальні щогли. Висота їх неважлива. І неважливо як вони стоять відносно якогось об'єкту. Важливо, що відстань між ними може бути або 5 м, або 35 м, або якось інша. Цікавить таке: коли (з якої відстані між щоглами, можливо, з 33,3 м??) вони можуть вважатись такими, що стоять окремо, і для них вже можна виконувати окремі контури заземлення по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.2 та п.6.5.3. І ще таке цікавить:  коли (з якої відстані між щоглами, можливо, з 7,77 м??) вони не будуть вважатись такими, що стоять окремо, і їх потрібно зв'язати між собою єдиним заземлювальним пристроєм. Так компрене? (Власне так само можна поставити і питання про відстань між блискавкоприймальною щоглою та найближчим до неї уземлюючим пристроєм (якоїсь будівлі), чи достатньо він далеко від щогли, щоб можна було небезпідставно прийняти рішення про застосування окремого контуру заземлення по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.2 та п.6.5.3.).
а как далеко Сугор написал.
Це добре що він грамотний і вміє писати. Я теж радий, однак, наполягаю, що в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 точного, в числах (в відстанях), визначення "окремості" блискавковідводу, що стоїть окремо нема. Я, наприклад, можу вірити в те, що ця відстань дорівнює 20 м, ви в інше число, Сугор що ця відстань не може бути виражена числом, а має сакральний зміст, який відкриється лише тим, кого настигне духовне просвітлення від удару по голові друкованим примірником ПУЕ...  ::)
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Сугор від 18 Березень 2018, 19:46:21
my_move, Ви не намагались уважно читати ДСТУ? Подійні блискавкоприймачі і ті що стоять окремо це дві велики різниці
їх потрібно зв'язати між собою єдиним заземлювальним пристроєм.
навіщо?
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 22 Березень 2018, 09:08:23
Подійні блискавкоприймачі і ті що стоять окремо це дві велики різниці
Не вигадуйте дурниць. Я ніде не стверджував, що подвійні блискавкоприймачі якось зв'язано з поняттям блискавковідводому, що стоїть окремо.
Мене цікавить trouble щодо визначення "окремості" блискавковідводу в ДСТУ Б В.2.5-38:2008, яка в ньому жодним чином не вказана числом (в метрах) на яку б ця "окремість" опиралась.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Сугор від 22 Березень 2018, 09:34:21
яка в ньому жодним чином не вказана числом (в метрах) на яку б ця "окремість" опиралась
my_move, а увімкнути логіку? стоїть окремо - значить не стоїть на будівлі :D Мінімальна відстань визначається розрахунком, максимальна - яка завгодна, головне щоб блискавкоприймач, або декілька блискавкоприймачів утворювали зону захисту необхідну для захисту об'єкту. Також бажано враховувати вартість системи
Я ніде не стверджував, що подвійні блискавкоприймачі якось зв'язано з поняттям блискавковідводому, що стоїть окремо.
=-0 а як тоді розуміти:
Є, припустимо, дві блискавкоприймальні щогли. Висота їх неважлива. І неважливо як вони стоять відносно якогось об'єкту. Важливо, що відстань між ними може бути або 5 м, або 35 м, або якось інша.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 22 Березень 2018, 16:04:26
my_move, а увімкнути логіку? стоїть окремо - значить не стоїть на будівлі
Ви взяли це з власної голови чи прочитали в поважній товстій книжці? Бо навряд чи десь, крім тут, пройде як аргумент "так казав Сугор"  :D
як тоді розуміти
Розумійте як є: одна блискавкоприймальна щогла захищає об'єкт А, інша - об'єкт Б. Дистанція (відстань) між цими щоглами - і є той параметр, який викликає питання, питання чи потрібно їх поєднати в один заземлювальний пристрій, чи кожній щоглі зробити свій окремий заземлювальний пристрій.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Сугор від 22 Березень 2018, 16:35:06
Дистанція (відстань) між цими щоглами - і є той параметр, який викликає питання, питання чи потрібно їх поєднати в один заземлювальний пристрій, чи кожній щоглі зробити свій окремий заземлювальний пристрій.
А навіщо їх поєднувати в один ЗП? Хіба є таки вимоги? у кожної щогли свій ЗП
Бо навряд чи десь, крім тут, пройде як аргумент "так казав Сугор"
Ну тоді можете звернутися до розробників ДСТУ за роз'ясненнями. На приклад в журналі "Електропонарама" є розділ де дають офіціальну відповідь на запитання
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 22 Березень 2018, 18:27:35
А навіщо їх поєднувати в один ЗП?
Бо є такий собі у ДСТУ Б В.2.5-38:2008 пункт 6.5.6 "У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку". Тобто, питання про те, що ж таке насправді "блискавковідвід, що стоїть окремо" теж стоїть - на порядку денному: окремо - це 5 м чи 50 м?
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: diden від 23 Березень 2018, 13:10:27
Бо є такий собі у ДСТУ Б В.2.5-38:2008 пункт 6.5.6 "У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку". Тобто, питання про те, що ж таке насправді "блискавковідвід, що стоїть окремо" теж стоїть - на порядку денному: окремо - це 5 м чи 50 м?

Но электроустановки и средства связи же размещены не на вашем молниеотводе? Я так понимаю здесь говориться о том, что необходимо соединить систему заземления молниезащиты и систему заземления электроустановок находящихся внутри или на защищаемом здании
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Roman3R від 23 Березень 2018, 13:16:18
питання про те, що ж таке насправді "блискавковідвід, що стоїть окремо"
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 13:20:29
Я так понимаю здесь говориться о...
Я так понимаю здесь говориться о
Не-а, не понимаете. Потому, что могли бы представить себе, что молниеотвод и есть "защита" "защищаемого здания", а вот отдельный ли он, можно было бы судить по расстоянию от него до этого самого здания... кабы это расстояние хоть как-то оговаривалось в нормах. Но, увы, оно там не оговаривается. Жаль, что не оговаривается, была бы польза.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 13:23:35
Roman3R,
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
І що мені з того? Де сказано про дистанцію (відстань), яка б забезпечила відсутність "контакту з об’єктом"?
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: Roman3R від 23 Березень 2018, 13:24:00
а вот отдельный ли он, можно было бы судить по расстоянию от него до этого самого здания... кабы это расстояние хоть как-то оговаривалось в нормах.
А вам мало того визначення ДСТУ Б В.2.5-38:2008  п.3.13
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 13:34:19
А вам мало того визначення ДСТУ Б В.2.5-38:2008  п.3.13
Звичайно мало. Норма посилається на фіктивну сутність "шлях" (шлях струму блискавки), визначення якої не дає. Залишається хіба що вигадати що воно таке. Вигадки під власну відповідальність - це, як на мене, не інженерна справа.
Назва: Re: Блискавковідвід, що стоїть окремо
Відправлено: diden від 23 Березень 2018, 13:46:49
Звичайно мало. Норма посилається на фіктивну сутність "шлях" (шлях струму блискавки), визначення якої не дає. Залишається хіба що вигадати що воно таке. Вигадки під власну відповідальність - це, як на мене, не інженерна справа.
В СО 153-34.21.122-2003 более понятно расписно:

Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.

Молниеотвод, установленный на защищаемом объекте - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, что часть тока молнии может растекаться через защищаемый объект или его заземлитель.

РД 34.21.122-87:

2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение по подземным металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния, допустимые по технологическим требованиям. Наименьшие допустимые расстояния Sз, (см. рис. 1 и 2) в земле между заземлителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводимыми в здания и сооружения 1 категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м), при Sв по п. 2.3.

2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.