Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Steel
« : 30 Грудень 2007, 19:12:46  »

А подвал и техэтаж под домом (техподполье) - это одно и то же по сути?
Автор: IgorS
« : 28 Грудень 2007, 13:04:14  »

ДБН  УКРАЇНИ Проектування електропостачання
5.31   У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, на лотоках, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих трубах. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Лотоки з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж лотоки, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
Прокладання транзитних кабелів через підвали і технічні підпідлогові простори будинків забороняється.                   
Автор: Бригадир
« : 04 Грудень 2007, 17:22:10  »

Этот вопрос был в Колане.
Автор: andery
« : 20 Листопад 2007, 11:39:39  »

Есть дом состоящий из 5 ти секций, секции все состыкованы. Есть подвал. ВРУ в центральной секции, веду от него магистральные кабели во все
секции по подвалу. В каждую секцию заходит стояк, питание лифта, освещение.
Вопрос: как правильно в подвале прокладывать эти кабели?
По потолку или в полу?
Спасибо.