Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: Александр Вермаховский від 20 Жовтень 2010, 08:42:38

Назва: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 20 Жовтень 2010, 08:42:38
Пользователи данной программы, задавайте вопросы по использованию программы EnergyCS Line (csoft.ru).
Последняя версия программы - 3.5.0.259.

Программный комплекс EnergyCS Line предназначен для автоматизации проектирования механической части воздушных линий (ВЛ) электропередачи, гибких оши-новок открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций, а также волоконно-оптических кабелей (ВОК) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), располагаемых на опорах воздушных линий электропередач.
На основе механического расчета проводов в программном комплексе решаются следующие задачи:
? автоматизированная расстановка опор по профилю трассы;
? ввод профиля трассы вводится вручную или из специального файла обмена, подготовленного в программе, работающей с профилем, например, GeoniCS или Credo или непосредственно с чертежа AutoCAD;
? определяются кривые провисания провода в заданном пролете в любых расчетных режимах, в том числе, с учетом действия на провод нескольких вертикальных сосредоточенных нагрузок (при расчете ошиновок ОРУ);
? получаются монтажные кривые провода с определением значений горизонтального и максимального тяжений провода, максимальных стрел в зависимости от температуры окружающей среды с построением графиков;
? определяются монтажные стрелы провеса проводов и тросов для всех пролетов ВЛ, а также монтажные тяжения проводов и тросов для всех анкерных участков.
? оценивается необходимость установки гасителей вибрации, рассчитываются оптимальные расстояния от зажимов провода до точек крепления гасителей виб-рации или размеры петлевых гасителей вибрации. Составляется ведомость гасителей вибрации для проводов и грозотросов;
? определяются нагрузки, действующие на опоры, от провода проектируемого участка, от грозотроса, от ветра на опору;
? выполняется автоматизированная расстановка промежуточных опор по профилю трассы ВЛ на заданном анкерном участке с участием проектировщика в принятии решения по расстановке опор;
? выполняется автоматизированная сквозная нумерация опор после их расстановки;
? выполняется проверка допустимых габаритов, формируется перечень перехо-дов (пересечений);
? расчет габаритов отдельных пересечений с учетом аварийного режима при обрыве провода в любом из пролетов;
? рассчитываются параметры грозозащитного троса по условию обеспечения необходимого угла грозозащиты. Определяются расстояния проводтрос, выполняется проверка на основе их сопоставления с допустимыми значениями по ПУЭ для всех пролетов;
? формируется табличная проектная документация в виде документов MS Word, адаптированных и адаптируемых под стандарт проектной организации с рамками, штампами, эмблемами и т.п.
? предлагается механизм формального ввода описаний всех опор трассы, расставленных в другом проекте. Например, для реконструкции, связанной с заменой про-водов и тросов без замены опор, или для проектирования ВОЛС с подвеской на опорах существующей ВЛ;
? предлагается механизм автоматизированной расстановки кабельных муфт ВОК;
? выполняется расчет натяжения ВОК типа ОКГТ (оптический кабель, встроенный в грозотрос) или ОКСН (оптический кабель самонесущий). Для ОКГТ используется алгоритм для расчета натяжения грозотросов. Для ОКСН используется специальный алгоритм, для расчета подвески, который обеспечивает условия нахождения большей части кабеля в зоне с наименьшей напряженностью электрического поля, создаваемого фазными проводами ВЛ, с учетом ограничений по максимальному и минимальному натяжению, обеспечению сохранения габарита ВЛ, обусловленного натяжением фазных проводов (в любом режиме нижняя точка ВОК, не оказывается ниже нижней точки нижнего провода);
? расстановка опор может быть нанесена на имеющийся чертеж AutoCAD профиля трассы или создана заготовка такого чертежа с возможностью последующей доработки;
? расставленные опоры могут быть нанесены на имеющийся план трассы - чертеж AutoCAD;
? описание трасс с расставленными анкерными опорами можно ввести с чертежа AutoCAD;

Программный комплекс "EnergyCS Line" осуществляет ведение базы данных выполненных ранее расчетов и базы данных справочной информации о проводах и тросах, опорах ВЛ, изоляторах и климатических районах.
В программном комплексе предусмотрены возможности экспорта чертежей в виде файлов формата обмена с графической системой AutoCAD или MS Word, а также результатами расчетов в виде текстовых файлов для их использования в электронных таблицах, например, MS Excel.
Предусмотрена возможность формального ввода исходных данных в известных текстовых форматах *.CSV, *.XML, *.TXT, а также вывода полной модели или содер-жимого любой таблицы в перечисленных форматах.

На рисунке показана схема рассановки опор с подвеской фазных проводов, грозотроса и ВОК; так же виден профиль трассы и габарит. Есть возможность выбора режима.

По вопросам приобретения ПК EnergyCS Line звоните (4932) 33-3698, Иваново.

P.S. При заказе обучения предоставляется скидка до 10%.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Solid від 21 Листопад 2010, 22:25:20
http://www.lavteam.net/2010/11/20/csoft-eergycs-lie-v350211.html (http://www.lavteam.net/2010/11/20/csoft-eergycs-lie-v350211.html)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 24 Листопад 2010, 16:10:26
Ну что ссылки давать на пиратские версии, лучше дать ссылку на оффициальный сайт компании: www.csoft.ru (http://www.csoft.ru)
Лучше купить лицензионную версию программы и получать кваллифицированную поддержку и постоянные обновления. Цена у программы не заоблачная)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Yurik від 24 Листопад 2010, 16:22:14
Александр Вермаховский, а демо версии есть на сайте? А то, что-то не нашел. Дружит ли ваша программа с Компасом?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 26 Листопад 2010, 13:30:33
Здравствуйте.
В программе для передачи графических данных используется форматы файлов с расширениями .DXF и .WMF. Программа хорошо работает с такими программами как AutoCAD версий от 2002 до 2010 или BricsCAD, так же можно использовать MS Visio. С Компасом можно попробовать, возможно через переходные программы (см. выше).
На сайте демки не выложены, вот ссылка на дистрибутивный файл программы. Для активации нужно запросить пробную лицензию (30 дней).

Сcылка для скачивания демо-версии (21М):

http://files.mail.ru/0GLK2W (http://files.mail.ru/0GLK2W)

P.S. Обращайтесь, если нужны ссылки для скачивания демок для других программ серии EnergyCS (Режим, Потери, ТКЗ, Электрика (расчет низковольтных сетей)), их описание в других темах форума.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Энергет від 13 Грудень 2010, 07:51:00
Как известно существует возможность опасного сближения или схлестывания гибких проводников ВЛ и РУ при КЗ.
Производится ли расчет сближения при КЗ ???
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 15 Грудень 2010, 08:21:59
В программе выполняется расчет минимального возможного расстояния между фазами и расстояния до конструкций при схлестывании проводов под действием ударного тока короткого замыкания, при этом рассчитывается:
- Мгновенная сила при ударном токе 2ф КЗ, Н;
- Сила от начального значения тока 2ф КЗ, Н;
- Сила от длительного значения тока 2ф КЗ, Н;
- Угол отклонения провода при длительном 2ф КЗ,°;
- Наибольший угол качания в сторону сближения,°;
- Наименьшее расстояние между проводами при 2ф КЗ, м;
- и др. параметры.

Для расчета необходимо задать след. параметры:
- Действующее значение начального тока 2ф КЗ, кА;
- Время отключения тока КЗ, c;
- Постоянная времени затухания свободной составляющей, c;
- Температура провода до КЗ, C;
> Остальные параметры программа рассчитывает сама (стрела провеса, приведенная масса провода и др.).

Также строится график изменения угла отклонения фазы и расстояние м/у фазами при КЗ:
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: user від 22 Грудень 2010, 13:16:25
А как ввести в справочник для расчета характеристики кабеля ОКСН, если все производители могут предоставить только информацию о максимальном растягивающем усилии, допуст. раздавливающ. усилии, стойкости к ударам, масса, диаметр и все...
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Н_Б_ від 22 Грудень 2010, 17:39:12
При вводе данных о проводе, тросе, самонесущем кабеле или проводе или оп-тическом кабеле следует учитывать следующее.
1.   Допустимое тяжение Tдоп = ?допS  (Тдоп=sдоп*S, здесь s-сигма, а S-Площадь сечения). Можно считать s=T/S если Вам удобнее. Программа позволяет вводить или напряжение или тяжение. В контекстном меню есть переключа-тель «Тяжение». Необходимо отметить, что в расчете используется напряжение.
2.   Расчетная площадь поперечного сечения S - это та площадь, к которой при-водится напряжение. Для металлических (алюминиевых или сталеалюми-ниевых) проводов это полная площадь поперечного сечения, то есть площадь алюминия плюс площадь стали. Для оптических кабелей эта величина оказывается спорной. Все определяется параметром модуль упругости, к какому сечению приведен он. Для металлических проводов можно говорить об эквивалентном модуле упругости провода, которая определяется не только физическими свойствами металла, но и соотношением площадей стали и алюминия.
3.   В металлических проводах алюминий принимает на себя часть нагрузки. Поэтому он полностью участвует в расчете и все понятно.
4.   Для оптических кабелей (ОКСН) это не так. Там есть силовой элемент, обо-лочка и оптические элементы. Оптические элементы нагрузку растяжения вообще не принимают. Нужно, чтобы они не растягивались. Основную часть нагрузки принимает на себя силовой элемент и, возможно, оболочка.
5.   Завод изготовитель для оптического кабеля мудро дает допустимые тяже-ния, но модуль упругости, тем не менее, связан с площадью поперечного сечения. Но это не всегда пишется. Иногда указывают модуль упругости си-лового элемента и его площадь поперечного сечения. В этом случае в каче-стве сечения указываем сечение силового элемента используем его модуль упругости
6.   Предлагается задать в качестве расчетного сечения, то сечение, которое указано в паспорте в качестве общего. Или, если явно указано, что модуль упругости для силового элемента, то площадь силового элемента, а допус-тимые сечения получить из тяжений
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 15 Червень 2011, 11:31:45
EnergyCS Line способен производить автоматизированное проектирования механической части гибкой ошиновки открытых распределительных устройств (ОРУ).
- При описании ОРУ предполагается, что каждый его пролет это анкерный участок без промежуточных опор. Каждый портал рассматривается как анкерная опора. Таким образом, все пролеты ОРУ могут быть описаны в одной модели.
- Предусмотренна таблица "Сосредоточенные нагрузки". Сосредоточенные нагрузки представляют собой шлейфы снижений или оборудование, подвешенное непосредственно на провода.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: optic97 від 11 Липень 2011, 14:15:22
Подходит ли программа для Украины? Есть возможность вести расчеты с учетом украинских климатических зон, коэффициентов и т.д.? Я так понимаю, из-за различия в нормативной базе по украинским и российским нормам расчеты отличаются
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 11 Липень 2011, 14:35:02
Здравствуйте!
В EnergyCS Line вся информация типах оборудования и арматуры, марках проводов, а также о климатичкских районах хранится в редактируемой справочной базе данных программы. В справочник можно ввести описание требуемого климатического района. Так же в программе есть справочник коэффициентов, которые задаются в соответствии с ПУЭ, они так же могут быть отредактированы.
Программу можно настроить под требования украинских нормативных документов.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 10 Жовтень 2011, 14:34:50
EnergyCS Line работает независимо от AutoCAD, все задачи проектирования воздушной части электропередач можно выполнить в среде EnergyCS Line.
AutoCAD может быть применен для импорта профиля трассы в программу (если он имеется в оцифрованном виде), что значительно облегчает и ускоряет работу. Так же можно импортировать план трассы, EnergyCS Line определит пикеты, проставит углы поворота (или азимуты) трассы.
Так же AutoCAD применяется для экспорта результатов из EnergyCS Line. Программа может нанести расставленные опоры на профиль, оформить переходы, с генерировать план трассы.
Передача в AutoCAD осуществляется в шаблон, происходит авто заполнение полей штампа в соответствии с введенными параметрами.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Brat_Svetlany від 28 Листопад 2011, 16:46:13
Проги на 1й взгляд красивые, но нерабочие.
Такое впечатление, что вся шарашка CS состоит из парочки прогеров-фрилансеров, которые создают продукт не задумываясь о его функциональности (абы шось було), и парочки девелоперов-фрилансеров, предлагающих направо-налево сами не знаючи шо, и на все вопросы отвечают стандартными фразами с рекламных релизов.

Эхх, придётся всё считать по-старинке  :(.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 28 Листопад 2011, 22:20:47
Brat_Svetlany, опоры ввести в справочник проще простого, нужно только иметь каталог этой самой опоры. Чтобы ввести новую опору, заходите в меню "Справочник/Вид оборудования/Опоры" и в последнюю строку вводите новую опору, все! После этого ее можно использовать в расчетах. Затем что бы использовать ее много кратно, она должна сохраниться в справочнике, для этого нажмите "Сохранить" (Файл/Сохранить) модель, и программа предложит сохранить или нет изменения во внешнем справочнике; или же в меню "Справочник/Сохранить как..."можно сохранить весь справочник с новой опорой в новый файл справочника.

В мануале все подробно описано, все данные в справочник вводятся подобным образом. Если есть желание разобраться в программе, то нужно мануал внимательно посмотреть, самому программой овладеть реально, если есть трудности, то обращайтесь по адресу, указанному в первом посте, мы к Вам приедем и обучим как азам, так и всем нюансам, разберем на Ваших примерах.
В новых версиях будут файл "Быстрый старт", он поможет успешней начать работу с программой.

П.С. Если у вас есть каталог "опор на вибрированных стойках", то напишите майл, я специально для вас дополню справочник этой опорой, дальше сами сможете работать :)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Brat_Svetlany від 28 Листопад 2011, 22:59:40
Александр Вермаховский ваш совет говорит 1о, в мануале написано по-другому, в окнах и командах всё по-3му, данные вводятся и выводятся по 4му (а часто вообще никак). Полное несоответствие во многом.
Кроме этого программа работает нестабильно.
У коллег из России более навороченная Модель Студио вашей разработки - те же проблемы.
Создайте нормальные продукты, пишите понятные мануалы и тогда предлагайте.
Мне некогда ездить и обучаться, всё чему я научился, было описано на понятном языке и нормально работало.
А ваш продукт очень сырой.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 30 Листопад 2011, 12:53:49
Brat_Svetlany, могу я поинтересоваться, какая у Вас версия программы? Если у вас мануал не соответствует программе, то возможно пираты собрали свой дистрибутив вероятно с мануалом более поздних версий. Если у вас есть лицензия, то обратитесь в офис, контакты в первом посте, можно будет обновить, и все будет хорошо, и программа будет самой последней версии и в мануале все будет понятно.

Скажите в каких местах программа работает не стабильно? Если это действительно так, то поправим.


П.С. Модераторам прошу вынести предупреждение Brat_Svetlany, т.к. он изменил сообщение « Ответ #13 : 28 Ноября 2011, 16:46:13 pm », в следствии чего мой ответ стал бессмысленным, т.к. отвечал на первоначальное письмо. (Для восстановления логики, в сообщении « Ответ #13 : 28 Ноября 2011, 16:46:13 pm » речь шла о следующем: Brat_Svetlany жаловался, что мануал написан непонятно, пользователь не разобрался как ввести новую опору на вибрированных стойка в справочник программы).
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: 3oloS від 30 Листопад 2011, 13:48:34
offtop:
я согласен с претензиями Александра Вермаховского,
Brat_Svetlany,
НА ФОРУМЕ РАЗРЕШЕНО И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ:
...
1.3. Поддержание дискуссии, обмен опытом, предоставление интересной информации,
с Вашей же стороны были не конкретизированные претензии, которые в последствии еще и были исправлены
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
...
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
автор темы же несмотря на довольно резкие высказывания пытался конкретезировать суть проблемы и предлагал пути решения и содействие.
Для последующего конструктивного диалога и помощи со стороны разработчиков настоятельно предлагаю Вам обозначить версию, легальность используемого ПО, конкретные несоответствия в заявленных и фактических возможностях ПО (без последующих коррективов предварительно заданных вопросов)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Brat_Svetlany від 01 Грудень 2011, 09:33:55
По поводу пирастскости не знаю, я исполнитель, что дали тем и работаю. Руководство института в пиратском вопросе очень щепетильно, даже МС-Офисом пользоваться нельзя, т.к. не купили ещё, все пользуются Вёрдпадом и Лайн офисом.
Когда закончу проект, составлю список багов программы и отошлю разработчикам как рекомендации для исправления. Программа хорошая и нужная, но недостаточно откатанная, чтобы подавать как готовый продукт. Другие подобные программы (например ТФ-Кабелевские) работают стабильно, очень понятны и не требуют дополнительных разъяснений и специального обучения.
Если кого обидел, прошу прощения.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 01 Грудень 2011, 09:40:32
Напишите версию используемой программы. Меню "?/О программе".
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: АлексейНико від 20 Грудень 2011, 04:47:54
Александр, подскажите пожалуйста, где можно достать демо версию программы для ознакомления с ее функциями и возможностью работы в паре с Autocad. Спасибо.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 22 Грудень 2011, 10:19:57
Алексей здравствуйте! Пробную версию можно запросить на сайте www.csoft.ru (http://www.csoft.ru), или я могу вам скинуть пробные версии программ, для этого напишите мне в Личное сообщение свой майл и обязательно контактную информацию (Город, Организация, Должность), я Вам (и любому, кто запросит) скину программы для пробы.

Установив программу, нужно будет запросить пробную лицензию через интернет, она позволит работать с программой в течении 30 дней без ограничения функционала.

Работа программы с AutoCAD: программа может считывать профиль и план трассы с AutoCAD; чертить профиль трассы с опоры, чертить план трассы с опорами.


P.S. С Днем Энергетика! Всем успехов!
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Alexeynico від 23 Грудень 2011, 01:58:20
Александр Вермаховский, а подскажите, пожалуйста, как реализован расчет гасителей вибрации для ОКСН в пролете? Можно ли задать условия расстановки (завод изготовитель арматуры, ЭССП, выдает длины пролетов, на которых необходимо заданное количество гасителей) в программе, чтоб она автоматически расставила гасители в монтажной ведомости?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 27 Грудень 2011, 13:45:25
Здравствуйте!

Для ОКСН программа автоматически расставляет виброгасители в зависимости от длины пролета, но задать условие, для какой длины пролета сколько требуется виброгасителей к сожалению нельзя, возможно в будущем будет предусмотрена эта функция.
В программе можно отредактировать количество гасителей в каждом пролете после автоматической расстановки (Для примера на рис. вручную ввел "4 Г/В" во втором пролете ):
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: АлексейНико від 28 Грудень 2011, 05:27:48
А есть ли такая возможность в программе Model studio ЛЭП?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 11 Січень 2012, 12:52:35
В Model studio ЛЭП гасители вибрации расставляются на весь анкерный участок: в любом пролете будет установлено именно столько г/в, сколько указано для данного анкерного участка, и если не ошибаюсь, то изменить количество г/в для отдельного пролета нельзя.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: АлексейНико від 12 Січень 2012, 03:37:03
Александр, читал об оцифровке планов в Model Studio. Там говорится только о том, что можно оцифровать анкерные участки.
Ситуация может быть следующая: проетируется ВОЛС-ВЛ имеется план территории с расстановкой существующих анкерных и промежуточных опор. Нужно оцифровать этот план и по опорам подвесить ВОЛС. Возможно расставлять промежуточные опоры с плана? или только анкера? Если нельзя делать промежуточные опоры, то будет ли это поддерживаться в более поздних версиях?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Січень 2012, 15:02:16
Да, при оцифровке плана как MS ЛЭП, так и EnergyCS Line считываются только анкеры, определяют углы поворота трассы, и там ставит анкер, с последующей отрисовкой анкеров и углов поворота в абрисе. В EnergyCS Line для считывания плана трассы программа использует блоки автокада, следовательно нет ничего сложного, что бы сделать считывание промежуточных опор, которые будут блоками, определение их координат не будет проблемой, поэтому можно сказать, что в будущих версиях EnergyCS Line будет такой функционал.
Про развитие MS ЛЭП ничего сказать не могу.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: АлексейНико від 13 Січень 2012, 02:04:21
А когда в EnergyCS Line будет обновление со считыванием плана трассы, ориентировочно хотя бы? Это бы очень упростило работу по ВОЛС.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 19 Січень 2012, 12:23:04
АлексейНико, оставьте свои контакты, mail хорошо бы, в ЛС. По этому вопросу хотелось бы лично вам написать.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Alexeynico від 20 Січень 2012, 06:18:29
Контакты в личке!
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр1 від 29 Лютий 2012, 05:37:57
 :) Уважаемый представитель! Скажите пожалуйста, какая версия EnergyCS Line финальная на настоящий момент?.. Дело в том, что слышал о проблеме вывода линий проводов и тросов на чертеж Autocad. Исправлено ли это? Выводились профиль, опоры, но не было проводов в чертеже, хотя соответствующие указания при построении применялись!
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 01 Березень 2012, 12:08:18
Доброе время суток!
Действительно, пока что фазные провода и тросы не выводит на чертеж AutoCADa, это не ошибка, функционал пока что еще не введен, будет добавлен в ближайшее время.
Программа выводит на чертеж кривую провисания провода в критическом режиме над пересечениями, а так же выводит ВОК для всей трассы. Осталось добавить фазные провода.
На самом деле под вопросом, выводить ли фазные провода в этот чертеж, а если выводить, то в каком режиме? Пожелания клиентов конечно же учитываются, поэтому функционал будет добавлен.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр88 від 06 Березень 2012, 01:25:30
Выводить фазники и трос просто необходимо, на основе профиля тогда можно будет постороить ведомость монтажа кабеля по вл. При этом очень хорошо было бы, чтоб вывод данных был при максимально агрессивных условиях, а также при оптимальных нагрузках.  И лучше бы, чтоб можно было выбирать режим. Надеюсь что это будет добавлено. есть какой нибудь пример работы программы (doc, pdf) ? нам бы посмотреть, чтоб оценить, покупать или нет...
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 06 Березень 2012, 07:42:03
Думаю сделаем возможность выбора режима, для которого необходимо выводить фазные провода и тросы на чертеж.

Александр, я вам могу скинуть презентацию по программе, там все описано. Сбросьте в "Личные сообщения" ваши контактные данные и адрес почтового ящика.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: tme від 30 Березень 2012, 11:53:25
Добрый день!
Могу я тоже попросить презентацию? И мануал...
Максим.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 30 Березень 2012, 12:08:15
Максим, добрый день!
Конечно я могу сбросить презентацию и мануал. Для этого нужно сказать из какой вы организации, контактные данные, ваша должность.
Если будет необходимость, можем провести он-лайн презентацию, провести обучение.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алексис від 02 Квітень 2012, 13:42:36
Используется ли при расчетах грозотрос,если у меня ВЛ 0.4-10 Кв.?
Не могу из общих данных убрать его....Поэтому спрашиваю будет ли влиять грозотрос и его марка на расчеты такой линии?
P.S :делаю расчеты ВОК на ВЛ.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 06 Квітень 2012, 14:28:51
Здравствуйте!

В "Общих данных" задаются параметры проводов, тросов, опор, арматуры, г/в и др. для большинства участков, эти параметры "по умолчанию" будут приниматься для расчетов при вводе например анкерных участков. Все параметры можно изменять в соответствующих таблицах. Параметры грозотроса вводятся в таблице "Анкерных участков". Если вам грозотрос не нужен, то следует удалить его параметры из этой таблицы и в выходной документации грозотроса и его арматуры не будет. Удаление типов оборудования из ячейки осуществляется простым вводом знаком "минус" (-) в соответствующую ячейку.  8)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алекс26 від 19 Квітень 2012, 10:30:15
Пользуюсь Програмным комплексом EnergyCS Line.
Возник вопрос! Как сделать так,чтобы на участке примерно 160м.провод крепился к опоре на анкерных опорах на 6,65м.,и на промежуточных тоже крипился на той же высоте? По схеме расстановки опор получается что кабель на анкерных опорах крепится на высоте 6,65м.,а на промежуточных на высоте 6.10.....Так как у меня крепится ВОК,то для меня это пренципиально важно,т.к расстояние от ВОК до нижнего провода не должно превышать определенного значения.
Ещё один вопрос. Можно ли задать,чтобы расстояние От ВОК до провода не превышало какого-то значения на протяжении всего участка.Вок крепится Ниже нижней траверсы.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 19 Квітень 2012, 15:58:08
Алекс26, высота крепления ВОК задается в "Общих данных ВОК", крепление на анкерной и промежуточной опорах. Если вы имеете в виду фазный провод, что бы он крепился на одинаковых высотах на анкерной и промежуточной опоре, то вероятно по вашему проекту (существующая или проектируемая ВЛ) под одной из опор находится насыпь/банкетка, которая выравнивает высоту крепления фазных проводов к опоре. Поднять опору можно в "Таблице опор участка" в графе "Н нижн. траверсы". Самый крайний вариант: создайте новую опору с "нужными" высотами крепления фазных проводов к траверсам.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алекс26 від 21 Травень 2012, 12:36:41
Пользуюсь Програмным комплексом EnergyCS Line.
Возник вопрос!Мне нужно подвесить на существующие деревянные опоры оптоволоконный кабель.Но на этих опорах уже висит силовой кабель СИП2А и ещё два уже подвешенных оптоволоконных кабеля :(....Как задать это в программе,что уже две оптики висит? :'(...Это нужно для расчетов нагрузки опор...
высота крепления СИП2А 7м. высота крепления первой оптики-6.60,второй 6.20.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 28 Травень 2012, 08:31:29
Добрый день!
Есть два варианта решения этой ситуации:

1 вар. Если подвешены только сип без фазных проводов и грозотросов, то один сип можно задать как фазный провод, другой как грозотрос, и третий сип уже подвесить как надо и произвести расчет.
2 вар. Посчитать каждый сип отдельно, после этого вручную посчитать нагрузки на опоры.

p.s. В следующих версиях программы постараемся сделать возможность расчета нескольких ВОК на одной ВЛ.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алексей356 від 12 Жовтень 2012, 07:21:57
Здравствуйте, прошу предоставить мне образец справочника с данными. Попытка создать свой справочник не удалась. Проделывал разные манипуляции: сохранял, делал слияние справочников и т.д. После перезагрузки программы данных не было. Спасибо
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Жовтень 2012, 08:16:33
Здравствуйте!
Если справочника нет, то переустановите программу. После переустановки программы справочник должен быть, и находиться должен в директории, которая указана в меню "Сервис/Параметры программы". В EnergyCS Line пока что нет слияния справочников, дорабатываем, не знаю что вы с ним делали :). Вообще работу со справочником делаем лучше, добавляем полезный функционал, добавляем новое оборудование. Какая у Вас версия EnegyCS Line? Справочник я конечно выложу, не вопрос, только он может не подойти к совсем старым версиям, а может и подойдет. Прошу отписаться о версии и об опыте подключения справочника.
Еще раз повторюсь где должен лежать справочник. В меню "Сервис/Параметры программы" указывается путь для справочника и шаблонов, вот туда и копируйте "EnerLine.SPR". Можете и в другую папку, и что бы при запуске программы запускался именно этот справочник, укажите верный путь в меню "Сервис/Параметры программы". Еще в меню "Данные/Общие данные" имя справочника должно соответствовать введенному названию.

Прикрепляю так сказать "Свежий" справочник, только что дополненный: опоры ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция", изоляторы ОАО "ЮАИЗ" и ОАО "ЛИК", много разнообразной арматуры.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алексей356 від 12 Жовтень 2012, 12:25:07
Я извиняюсь, у меня EnergyCS Режим 3.5.0.261
Справочник есть и я его заполняю, а после повторного открытия он становится вновь пустым. Нашел выход делаю экспорт, а после входа импорт, но хотелось бы чтоб он все время оставался.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Жовтень 2012, 13:15:15
После заполнения справочника, при закрытии модели программа спросит, сохранить ли изменения в справочнике, если ответить ДА, но все будет впорядке. Так же можно сохранить справочник новым именем, или под таким же, стандартным (Energy.SPR), а после положить в папку, указанную меню "Сервис/Параметры программы".

Мб другой вариант того, что не сохраняется справочник. В программе есть 2 вида справочников: Внешний (Energy.SPR) - в нем хранится все оборудование, и Внутренний (Справочник модели) - находится непосредственно в файле модели и в него загружаются только те объекты, которые используются в модели. Что бы переключаться между справочниками в меню "Справочник" есть кнопка "Внешний справочник" (или Ctrl+D). Какой сейчас справочник включен написано в названии окна справочника "Справочник Energy.SPR" или "Справочник модели". Возможно вы заносите данные во внутренний справочник и они не сохраняются.

Это правило работает во всех программах EnergyCS.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Асхат Бимембетов від 23 Жовтень 2012, 20:55:35
Здравствуйте Александр

Меня зовут Бимембетов Асхат, я являюсь инженером-проектировщиком электрических сетей в компании АО "КазНИПИМунайГаз", которая находится в республике Казахстан.

Прочитав информацию eom.com.ua о программе EnergyCS Line, хотелось бы ознакомиться с ней и испробовать Демо версию.

Заранее спасибо.

С уважением,
Асхат Бимембетов
Инженер-электрик
АО КазНИПИМунайГаз
Республика Казахстан
г. Актау
email: bimembetov_a@kaznipi.kz или Aseke_8585@MAIL.RU
раб. тел:+7(7292) 470 290 вн. 3416
Моб.тел: +7 701 1862172

Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Листопад 2012, 10:25:08
Здравствуйте!
Выслал пробную версию программы на 30 дней, материал для обучения, презентации, тест-драйв программы, надеюсь Вам понравится пользоваться EnergyCS Line, оцените достоинства программы, будут вопросы, обращайтесь, поможем!  8)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: IgorS від 12 Листопад 2012, 14:17:59
Александр Вермаховский, Можно с помощью программы построить профиль для СИП?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 19 Листопад 2012, 08:05:42
Здравствуйте! А чем отличается профиль для СИП и для ВЛ ? ) В программе можно производить расчет как ВЛ, так и СИП на существующих ВЛ, вы можете ввести любой профиль. Так же предусмотрена функция закачки профиля из AutoCAD, например если у Вас есть чертеж профиля а AutoCAD, то его достаточно превратить в "Полилинию", внести на отдельный слой, закачать в EnergyCS Line, указав название слоя и соответствующие масштабы, указать точку профиля, с которой будет начато чтение.
На рисунках:
рис. 8 - Показан начальный профиль;
рис. 11 - Таблица, в которой производятся настройки при чтении из AutoCAD;
рис. 38 - Результаты расстановки опор переданы обратно в AutoCAD на существующий профиль.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: IgorS від 19 Листопад 2012, 10:11:29
Александр Вермаховский, Извините неправильно задал вопрос. Пробовал строить ВИЗ с СИП, но никак  не получались чтобы  стрели провеса и тяжения соответствовали данним которые приводятся в рекомендациях или типовых проектах.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 19 Листопад 2012, 12:47:30
Еще раз проверьте данные, т.е. параметры провода, модули упругости, коэф. линейного расширения, правильно ли заданы параметры для расчетных режимов в меню Данные/Общие данные.
В таблице "Анкерных участков" программа по-умолчанию выставляет максимальные тяжения для режима максимальной нагрузки, он является исходным. Стрелы провисания и тяжения в других режимах (высшая температура, среднегодовая температура ... др.) высчитывается исходя из этого исходного режима. Возможно в типовых проектах исходный режим был выбран другой, т.е. тяжение в табл. "Анкерных участков" задано другое. Попробуйте его поменять, должно все получиться.

При расчете ВОК тяжение можно задать в таблице "ВОК / Монтажная ведомость опор", принцип тот же. Единственное что, при расчете ВОК выбрать натяжение "Макс. тяжение" и изменять Доп. тяжение.
Назва: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 09 Грудень 2012, 11:01:15
Помогите, пожалуйста, с программой!  :wall: поставил две анкерные опоры 6кВ, задал расстояние между ними 35 метров, повесил между ними ОКСН с усилием 10кН, программа дает ошибку, нижняя отметка ОКСН ниже уровня земли!!!
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 10 Грудень 2012, 07:20:06
Здравствуйте! Попробуйте следующее: зайдите в меню ВОК/Общие данные. Вид ВОК-ОКСН должен стоять, посмотрите пункты 28 и 30 - высоты подвеса ОКСН на анкерной и промежуточной опорах, у Вас вероятно стоят нули, вставьте соответствующие высоты.
Еще в программе можно посмотреть, как выглядят кривые провисания проводов, зайдите в меню Опоры-пролеты/Схема расстановки опор, тут будет и линия поверхности земли и габаритная кривая, и кривые провисания проводов и ВОК.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 10 Грудень 2012, 09:20:06
Решил проблему: зашел в "Монтажная ведомость ВОК", установил для всех опор "по габариту", высоту крепления ВОК - 6 м.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 11 Грудень 2012, 18:18:01
Еще один небольшой вопрос: я создаю свой кабель ОКСН с усилием 10кН, но при выборе этого кабеля и в общих данных и для участка, натяжение показывает 15кН. Как сделать, чтобы программа сразу ставила 10кН? И кстати, в характеристиках кабеля есть три параметра тяжения, какой из них берется для расчетов? Всё-таки хотелось бы более полную базу кабелей, встроенную в программу, подробный хелп и примеры с разбором разных случаев...
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Грудень 2012, 07:30:23
Сперва поясню, что бы дальше было понятнее по терминам (уверен вы знаете, для всех напишу :))
Есть Тяжение и Напряжение. Тяжение - изменяется в Ньютонах (Н), а есть напряжение - оно измеряется в Ньтонах, деленных на сечение (Н/кв.мм). В справочнике задается напряжение, допустимое напряжение в режиме низшей температуры (Сигма. tн), в режиме наибольшей нагрузки (Сигма. tм), и допустимое напряжение в среднеэксплуатационном режиме (Сигма. tэ). Тяжение пересчитывается в зависимости от сечение провода, т.е. путем умножения на F (кв.мм): (Н/кв.мм * кв.мм=Н).
Естественно, если фаза расщепленная, т.е. несколько проводов, сечение больше, при том же тяжении, напряжение в проводе будет меньше.
Тяжение и напряжение можно менять в таблице Анкерных участков, путем ввода новых значений в соответствующие колонки, т.е. вводите 10 000 Н, напряжение пересчитается на данное тяжение. Можно конечно в справочнике ввести такое напряжение, которое соответствует вашему тяжению в 10 кН, т.е. ввести Сигма. tн и Сигма. tм равные значению =10 000 Н / F (кв.мм) =  (Н/кв.мм).

В справочнике проводов есть еще три модуля, Мод.упр.E – модуль упругости определяет упругое удлинение провода за счет натяжения - обязательный параметр, без него не посчитает, Мод.нач.F и Мод.пред.D - используется для расчета монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. когда провод лежит на земле или намотан на барабан, о имеет одну длину, после того, как его подвесят на опоры ВЛ, то у провода произойдет упругая деформация, его проволочки сожмутся между собой, будут более плотно прилегать друг к другу, провод вытянется, неупругая деформация. Так вот, программа позволяет делать расчет монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. как нужно натянуть провод при монтаже, что бы через некоторое время произошла неупругая деформация и провод опустился до проектных значений. Если не учитывать неупругую деформацию, то после монтажа могут быть нарушены габариты, сами понимаете "not good"  :(

Хелп достаточно подробно описывает все команды, меню и колонки, постоянно дополняем его, думаю все вопросы форума тоже включим в справочник в рубрику FAQ :)

БД пополняем, но не так быстро как хотелось бы. Данные по ВОК не так просто найти, прошу всех поделиться справочниками по проводам, арматуре, опорам и тд, что у Вас есть, будем пополнять. Можно тут выложить, можно прислать на avermahovsky@mail.ru, всем заранее спасибо =).
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 14 Грудень 2012, 13:55:27
Спасибо за полный ответ!
Появился новый вопрос: почему при прорисовке профиля ВОК не рисуются провода фазы? Галочка "Рисовать все фазные провода" установлена.
И еще: в общих данных (не ВОК) нужно указывать "Марку провода большинства участков ВЛ" - кабель ВОК или именно провод? Пробовал и так, и так, разницы не увидел...
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 17 Грудень 2012, 09:29:16
Пожалуйста! На то и тех поддержка))) Скоро у нас будет сайт, на котором будут ответы на все возникающие вопросы, так же будет форум, можно будет задавать вопросы там)


почему при прорисовке профиля ВОК не рисуются провода фазы? Галочка "Рисовать все фазные провода" установлена.

Вопрос такой уже был, отвечу еще раз. Как я понял речь идет о расстановке опор на профиль при передачи в AutoCAD из меню "Результаты/Все опоры на чертеж" - нанесение на профиль. Действительно, в меню настройки передачи есть кнопка "Рисовать фазные провода", про установлении которой на чертеж должны передаваться фазные провода. В той версии, которую Вы используете эта функция только зарезервирована, т.к. еще требует доработки, в данный момент функция реализована, но релиза программы еще не было, т.е. новой версии; иначе возникает вопрос, а для какого режима рисовать кривую провисания? - добавлена команда, определяющая режим прорисовки кривой провисания. Более того добавлена функция передача в AutoCAD в 3D виде профиля и схемы расстановки опор. На чертеже автокада кривая провисания не имеет такого важного значения как места расстановки опор, все кривые провисания можно получить в виде табличных данных. получить ведомости "Монтажных стрел и тяжений", "Расчетных стрел и тяжений", получить кривую провисания в любом пролете с любым шагом.
А вот кривую провисания над пересечением строит хорошо и оформляет как надо. Кривая провисания строится в соответствии с режимом, который указан в "Таблице пересечений".


И еще: в общих данных (не ВОК) нужно указывать "Марку провода большинства участков ВЛ" - кабель ВОК или именно провод? Пробовал и так, и так, разницы не увидел...
Нужно указывать марку именно провода большинства участков ВЛ. Марку ВОК указывается в спец. таблице меню для ВОК (Что бы появилась меню "ВОК" нужно зайти в Данные/Общие данные и указать вид расчета "ВОК на ВЛ"). Это связано с особенностью расчета ВОК и подвеса на существующих ВЛ.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 18 Грудень 2012, 08:06:31
При попытке получить нагрузки на промежуточную опору программа выдает: "Access violation at adress 0053D5F9 in module "EnerLine.exe". Read of address 00000000". С анкерными вопросов не возникает...
Проблема серьезная, т.к. скоро сдавать проект заказчику, а строители не могут просчитать опоры...
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 18 Грудень 2012, 09:25:54
Напишите мне на avermahovsky@mail.ru решим проблему.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Артур Зарипов від 19 Грудень 2012, 05:12:43
Спасибо за помощь! Всё заработало на УРА!
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Elena_111 від 11 Січень 2013, 08:33:16
Подскажите, как получить расчет пересечений в аварийном режиме (при обрыве провода)? Нигде в проге не спрашивается, производить ли расчет для аварийного режима. По идее если провод 240 и выше, аварийный режим в ведомости пересечений обязателен. Но выводится таблица только для нормального режима. Чего я не так делаю?  :)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 18 Січень 2013, 11:16:09
Здравствуйте!
Действительно, программа делает расчет кривых провисания провода во всех пролетах в аварийном режиме (при обрыве провода в одном пролете).
На данный момент как таковой таблицы "Расчет пересечений в аварийном режиме" нет, но можно сделать ее следующим образом:
Программа может посчитать кривые провисания на любом участке при обрыве провода, в этой таблице указывается стрела провеса, габарит, тяжение и напряжение ДЛЯ КАЖДОЙ ТОЧКИ С ШАГОМ # (любой шаг от 0,1 до 20 метров), поэтому отметку провода над пересечением довольно легко определить.
Ваши действия:
- Находите пролет, в котором Вам нужно сделать расчет пересечений в аварийном режиме.
- В соседнем, пролете делаете обрыв: ждмете на левую опору этого пролета, правая кнопка мыши, Аварийный обрыв.
- Можно картинку посмотреть на схеме: опоры пролеты/Схема расстановки опор.
- Жмем на левую опору пролета, где имеется пересечение, жмем правую кнопку мыши, Кривая провисания.
- Работаем с табличкой: определяем шаг, Режим расчета, можно график посмотреть. Таблицу можно передать в MS Word с использованием шаблонов (чистых скорее всего) одним нажатием кнопки на панели инструментов (или Правка/Передать в MS Word).
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Elena_111 від 18 Січень 2013, 15:38:07
Спасибо, буду пробовать.

И еще такой вопрос. У меня реконструируемой трассы 66 км, все данные по линии внесены в программу. И тут заказчик просит в одном месте поменять промежуточную опору на анкер. Как это можно реализовать без сброса всех данных по сущесвующим опорам (их около 500 штук!), внесенных вручную, и можно ли? То же касается пересечений. Если я вношу 1 дополнительное пересечение, то всё что было заполненно по другим пересечениям (наименование, режим, допустимое расстояние и пр.) удаляется и нужно вносить заново? Или есть какой-нибудь способ вносить коррективы без сброса почти всего?

К сожалению, на протяженных трассах ВЛ с огромным количеством пересечений нередко приходится что-то добавлять и корректировать, уже когда опоры все расставлены и пересечения посчитаны. Вот и встал вопрос- изменения нужно внести минимальные, а из-за этого сбрасывается почти всё, что было внесено. :(
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 21 Січень 2013, 07:43:29
Добрый день!

Промежуточную опору поменять на анкерную довольно просто. Зайдите в меню Опоры-пролеты/Все опоры линии. Эту таблицу можно экспортировать/импортировать, так же вносить изменения. Находим требуемую промежуточную опору, меняем ее тип с П на А, программа спросит, разбить анкерный участок - отвечаем ДА. В таблицу Анкерных опор будет внесена новая опора, создастся новый анкерный участок - проверьте правильность автоматического внесения изменений в эти таблицы.

То что сбрасываются пересечения при вводе нового это не понятно почему, такого не было( Возможно у Вас старая версия программы. Если у Вас имеется лицензия, то есть возможность обновить, много чего поправили и добавили).

Но все-таки, проблема у Вас есть, с ней можно мириться, вот такой вариант можно предложить:
В программе можно производить экспорт и импорт многих таблиц, это таблицы справочника, профиля, опор, ну и пересечения тоже можно. Есть специальная команда "Экспорт/Импорт", но можно поступить по-другому, используя буфер обмена. Пусть у Вас уже есть, таблица с пересечениями; выделяем все пересечения (ctrl+a), копируем, и вставляем в файл excel, таким образом мы сохранили все записи. Изменения можно внести прямо в файле excel, потом его импортировать обратно в программу (перед этим лучше очистить таблицу пересечения от старых записей, что бы избежать повторения строк).

С уважением, Вермаховский Александр Николаевич

Специалист ЗАО "СиСофт Иваново"

www.csoft.ru (http://www.csoft.ru)
г. Иваново, ул. Академика Мальцева, 34
Тел.: (4932) 33-3698, (4932) 33-4321
a.vermahovsky@ivanovo.csoft.ru
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Elena_111 від 21 Січень 2013, 09:47:20
Александр, спасибо за подсказки! Версия у меня 3.5.0.211. Лицензия есть. Покупали в июле прошлого года, по идее должна быть не старая..)
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Alseo від 12 Квітень 2013, 10:44:09
Здравствуйте.
Есть ли возможность профиль, построенные в GeoniCS вывести в "описание трассы" EnergyCS Line?
Эта возможность заявляется в описании, насколько я знаю. Только как это сделать?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 15 Квітень 2013, 09:28:01
Добрый день!
В GeoniCS можно получить таблицу профиля в формате csv и ее закачать в EnergyCS Line. Полученную таблицу нужно отформатировать под нужный формат, т.е. так, как она выглядит в EnergyCS line, порядок следования колонок должен совпадать, по степени важности, т.е. обязательно дистанцию и высоту, причем первую колонка должна быть пустой, зарезервируйте ее в подготовленной таблице, под нумерацию.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Alseo від 24 Квітень 2013, 03:19:32
Спасибо, разобрался.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Королев від 20 Травень 2013, 13:56:38
Здравствуйте!
При расчете стрел провеса на ОРУ столкнулся с тем, что полученные результаты сильно не совпадают с данными типового проекта. Я так понимаю, что необходимо забивать сосредоточенные нагрузки конкретно для каждого участка. Может быть есть стандартные места приложения сосредоточенных нагрузок? Иначе необходимо знать точное место присоединения шлейфов на каждой фазе всего ОРУ. Даже если все это задать большой вопрос, соблюдут ли все эти расстояния монтажники?
Еще не ясно зачем необходимо забивать два режима сосредоточенных нагрузок: исходный и расчетный?
 
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 21 Травень 2013, 08:40:34
Добрый день!

Про несовпадение. Посмотрите внимательно на допустимое тяжение для данного анкерного участка (точнее пролета ОРУ, но в табл. Анк.уч.), по умолчанию программа делает расчет для максимально допустимого тяжения в самом тяжелом режиме, возможно нужно уменьшить это тяжение до того, что в типовике.

Сосредоточенные нагрузки вводятся для каждого участка в той точке, где будет подвешен шлейф, не думаю что есть стандартные точки, слишком много вариаций. Длина шлейфа так же задать необходимо, это длина спуска до оборудования, предполагается, что шлейф выполнен тем же проводом, что и гибкая ошиновка. В этом случае нагрузки для исходного и расчетного режимов определяются автоматически. Если подвешиваете оборудование, то длина задается равной нулю, явно вводятся нагрузки для исходного и расчетного режимов.

По монтажникам...делая любой проект, задумываешься, а все ли правильно сделают монтажники...я считаю что задача проектировщика принять правильные решения, сделать правильные расчеты, которые гарантируют, что если сделать точно по проекту, то все будет так, ка посчитал, а что монтажники нагородят...за это другие люди отвечают, что бы все было сделано  по проекту.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Королев від 21 Травень 2013, 14:45:18
Здравствуйте!
Планируется ли в дальнейшем в программе расчитывать потенциал наведенный на оболочке ОКСН от фазных проводов?
Если да, то примерно когда?
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Вермаховский від 23 Травень 2013, 09:19:05
Да, планируется, постараемся до конца года сделать.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Александр Королев від 05 Червень 2013, 13:21:46
Здравствуйте!
Допустимое тяжение провода зачастую превышает нагрузочную характеристику опоры от провода. В связи с этим возникает вопрос: где необходимо указывать допустимое тяжение (напряжение) для опоры от провода. Для опор в библиотеке имеются графы только для моментов, возникающих от нагрузки на провода, тросы.
Пока я склоняюсь к тому что в каждом проекте необходимо менять характеристики провода.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: valentin від 10 Грудень 2013, 06:01:57
Добрый день. Получил пробную версию EnergyCS Line. В п.10 написано, что все данные по опорам (проектируем ВОЛС по существующим ЛЭП 110кВ) можно занести в таблицу  "все опоры линии (трассы)".  Пробую это сделать и ничего. Ни в ручную не пишется ни из буфера не вставляется. Подскажите, что я не так делаю.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: Алексей_New від 22 Грудень 2013, 04:34:21
Здравствуйте. Когда планируется обновить версию EnergyCS Line? Хотелось бы приобрести уже обновленную версию и не ждать у моря погоды.
Назва: Re: EnergyCS Line
Відправлено: OKSIK від 11 Липень 2017, 00:46:06
День добрый! Подскажите, пожалуйста, а какая последняя обновленная версия данной программы. А то нужно ее изучать, и работать в ней. Хотелось бы в последней обновленной версии. У нас стоит 3.5.0.264.