Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Spacedreamer від 02 Лютий 2010, 21:25:34

Назва: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Spacedreamer від 02 Лютий 2010, 21:25:34
Добрый день, уважаемые гуру!
Не имея большого опыта расчетов, зашел в тупик при выборе автоматов. Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5. Cos fi для удобства возьмем 1. Выходит, что полная мощность будет 5 кВт! По какой мощности в таком случае считать ток для автоматического выключателя?!
Не судите строго, уж порой заходит ум за разум от бесконечных ДБН, СНиП, ГОСТ и т.п., а повторение-мать учения. Буду признателен за подробный ответ с приведением формул.
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2010, 21:51:44
Цитата: Spacedreamer
в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5
Як що в групі один електроприймач , захист необхідно вибирати по його встановленій потужності . п.2.10 РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок"
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Spacedreamer від 02 Лютий 2010, 22:28:06
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: plotpik від 02 Лютий 2010, 22:34:02
Quote (selected)
Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5.

Мне кажется, что не может быть электроприемник в 10кВт однофазным. Для однофазного что-то слишком большая мощность.
Он наверное все-таки трехфазный

Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: plotpik від 02 Лютий 2010, 22:44:13
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?

Если потребителей 10, то надо брать соответствующий понижающий Кс
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2010, 22:48:04
Цитата: Spacedreamer
скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1
ДБН В.2.5-23-2003 . 4.23  Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки,   слід визначати за формулою
                   Рроз.n=Рроз.уст*Nроз*Кпоп,                                                (11)
  де  Рроз.уст - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);
  Nроз  - кількість розеток.
  Кпоп - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полн&
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Лютий 2010, 00:13:20
Есть понятия установленная мощность - суммарная мощность всех электроприемников (в том числе взаимнорезервирующих);
есть понятие рабочая мощность (максимальная), расчетная с коэффициентами спроса, использования, одновременности максимумов и пр. по разным методикам расчета.
Так вот:
для выбора выключателей (предохранителей) используется максимальная рабочая мощность,
например, из 3 насосов мощностью по 10 кВт и двух вентиляторов мощностью по 50 кВт по технологии в одновременной работе могут оказаться максимум 1 насос (второй в резерве, третий в ремонте) с максимальной загрузкой 80% и 1 вентилятор (второй резервный) с максимальной загрузкой 90%, тогда Рраб=0,8х10+0,9х50=53 кВт (при Руст=130 кВт) и выключатель выбирается из расчета 53 кВт (с учетом коэффициента мощности)
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Spacedreamer від 03 Лютий 2010, 16:16:38
Что ж, спасибо, уважаемые коллеги! Я так и думал, что все это просто. Порой ум за разум заходит  :)
Назва: Re: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?
Відправлено: Алекс1984 від 12 Січень 2021, 12:31:06
Добрый день всем!подскажите пожалуйста,выбор номинала автоматического выключателя нужно делать исходя из расчетной или установленной мощности?у меня например в одной группе СВЧ и электрическая духовка установленной мощности 5квт, а расчетная мощность с учётом коэффициентов спроса и использования -2,5 квт. Для чего вообще нужно рассчитывать расчетную мощность и по какой мощности выбирать номинал автомата? заранее благодарен