Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Gawrik від 29 Травень 2013, 12:05:55
-
Добрый день господа камрады
Столкнулся с ситуацией - на стадии П разработана транкингрвая и обычная связь, скс, телемеханика, диспетчеризация. Сейчас пошла РД.. Заказчик задает вопрос о том какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной..
Даным вопросом поставлен в тупик и прошу помощи в дальнейших действиях.. должен ли это давать завод-изготовитель или расчет производить самостоятельно, если да, то согласно каких нормативных документов.
-
какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной.
http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/ (http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/)
-
а на какой норматив можно опереться?
-
на какой норматив можно опереться?
Такі нормативи відсутні
-
[url]http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/[/url] ([url]http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/[/url])
Данные из этой ссылки взяты из этой статьи (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2422)Нила Рассмусена, которую надыбал в инете, по расчету тепловыделений в Центрах Обработки Данных.
Думаю тебе поможет.
-
Спасибо.. выручили :thumbsup:
-
Такі нормативи відсутні
Неправда.
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38. Формула "побутові теплонадходження протягом опалювального періоду" (от офисной техники, людей, освещения).
-
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38.
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
-
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
Конечно я с вами согласен, я дал формулу для расчета, но не сильно смотрел предыдущие сообщения (вопрос о нормативном потреблении офисной техники). Поэтому отклонился от темы.
Кстати, посмотрите еще СНиП 2.04.05. Формула вроде оттуда.
З.Ы. количество тепла можно знать зная мощность оборудования. Опять же, оборудование разное бывает.
-
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности. Данные есть в тех.паспортах на оборудование (верхний предел), реальное потребление считается не по нормативам, а по фактической загрузке оборудования. Расчет у меня простой: мощность теплоотведения должна быть с таким же запасом, как и мощность резервного питания. И то, и другое считается с запасом.
-
тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности
Це далеко не завжди , наприклад для електродвигунів - 30% , для люмінісцентних ламп - 40% , список можна продовжувати .
-
Мы же говорим о серверной, вроде? Какие электродвигатели?
-
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности
Мы же говорим о серверной, вроде?
В такому випадку подивіться [url]http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/[/url]
-
Отличная табличка! Дает более точный результат, чем мой расчет. Более того, дает увеличение тепловыделения по моему расчету на 20%. Приму себе для работы.