Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: alexd767 від 13 Липень 2020, 16:00:09

Назва: НИК 2104-02
Відправлено: alexd767 від 13 Липень 2020, 16:00:09
Может кто знает. НИК 2104-02.12Р не тарифный без оптопорта с ограничением мощности. В паспорте нарытом в интернете в описании значиться четырехпроводный интерфейс RS-485. (https://picua.org/images/2020/07/13/28e75e3aa52ddd5923f4598147917d5a.md.jpg)
У меня пока только одна версия что + и - это внешнее питание.
Назва: Re: НИК 2104-02
Відправлено: Борис55 від 18 Січень 2021, 19:02:08
Судя по паспорту, это подключение резервного питания. Вот паспорт http://www.nik.net.ua/files/all/2104-electronic/Operating-Instructions-2104-non-tariff-Ru.pdf (http://www.nik.net.ua/files/all/2104-electronic/Operating-Instructions-2104-non-tariff-Ru.pdf)
Скиньте фото счётчика и пожалуйста уточните что вы хотите узнать.
Назва: Re: НИК 2104-02
Відправлено: alexd767 від 28 Січень 2021, 13:44:50
Счетчик стоит  у потребителя. Необходимо подключиться и изменить параметры мощности. Оптопорт в счетчике отсутствует не распаян насколько я рассмотрел. Правильно ли я понимаю что для работы 485 порта на клемы Д и Е(согласно паспорта счетчика) необходимо подать внешнее питание.  Интересует напряжиние питания и будет ли такая схема подключения работать.
Назва: Re: НИК 2104-02
Відправлено: Борис55 від 29 Січень 2021, 20:31:38
Из паспорта:  "При отсутствии внешнего питающего напряжения на клеммах счетчиков, предусмотренный разъём для подключения резервного источника питания постоянного тока силой
тока не менее 200 мА и напряжением от 9 В до 15 В. При подключенном резервном источнике питания, счетчики должны функционировать в режиме индикации, и обеспечивать обмен
информацией с внешними устройствами обработки данных по интерфейсу или по радиоканалу."

Т.е. счётчики можно програмировать при поданном на него внешнем напряжении, резервное не используется или же наоборот. При отсутствии каких либо портов и радиомодуля программировать счётчик не представляется возможным.

В вашем же случае расшировка названия счётчика выглядит так: НІК 2104 - тип счётчика, 02 - 220 В; 5(60) А, 1 - Четырехпроводный электрический интерфейс RS-485 ; 2 - Радиоканал в исполнении с внутренней антенной и усилителем
мощности ; Р добавляется только в счетчиках с установленным
реле управления нагрузкой

У вас есть и интерфейс для подключения (порт) под клемником и радиомодуль, можете подключится с помощью радиомодуля к счётчику. Или, если хотите, то можете подключится проводом, согласно паспорту это контакты Д,Е,Ж,И. Используйте адаптер для подключения счётчика к компьютеру, резервное питание не потребуется если счётчик включен в сеть.