Автор: CC19
« : 24 Липень 2018, 10:27:40  »

Почти каждый производитель ЧП дает рекомендации по выбору аппаратов защиты. Посмотрите, для началао, что советует производитель.
Автор: Electric88
« : 24 Липень 2018, 09:41:02  »

Здравствуйте!
Читал вашу тему и возник такой вопрос.  Если двигатель питается через частотник, то на входе частотника пусковой ток будет меньше чем при прямом включении? и следует ли в данном случае выбирать автомат с меньшей кратностью и  кривой расцепления "B" например? Или по-прежнему нужно ориентироваться на кратность пускового тока в 6-8 Iном?
Автор: sanches
« : 04 Серпень 2014, 11:22:30  »

Если у кого-то есть необходимость в ОЛХ.684.002-90 - "Устройства комплектные низковольтные управления электроустановками", то скачать данный документ можно по ссылке:
https://docs.google.com/uc?id=0B_LrE5PJEuXNcG43dWJpaXFmZ1E&export=download
Автор: grossel
« : 04 Серпень 2014, 08:54:00  »

Могут быть здесь, следующие документы по проектированию НКУ:
Требования руководящих материалов АО "ВНИИР", АО "РЕОН", АО "ЧЭАЗ" (г. Чебоксары):
•   ОЛХ.684.002-96 — Руководящие материалы по проектированию НКУ;
•   ОЛХ.684.009-92 — Электрические аппараты и приборы. Монтажные Символы;
•   ОЛХ.684.014-94 — Справочник по аппаратуре. Контакторы;
•   ОЛХ.684.218-96 — Перечень действующей информации по НКУ;
•   ОЛХ.684.005-96 — Альбом примеров проектной документации;
•   РД16.560-96 — Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю НКУ;
•   РД16 02.005-96 — Примеры оформления рабочей конструкторской документации.

        info@softkompas.ru
       тел.(391) 281-02-41 , 8-950-402-03-19
Автор: grossel
« : 04 Серпень 2014, 08:20:20  »

Документ где-то стр.100, но по объему больше 76,8МБ. В архив загружается не более 64МБ, пробовал ужать но все равно больше 64МБ. Если найду поисковиком сброшу адрес.
Автор: sanches
« : 04 Серпень 2014, 06:28:03  »

На сайтах изготовителей щитов НКУ встречаю ссылку на соответствие требованиям ОЛХ.684.002-96 - "Руководящие материалы по проектированию НКУ", но найти данный документ в сети невозможно. Поиски раннего ОЛХ.684.002-90 также ничего не дали.
Руководства 86-го года в свободном доступе, но не могли бы вы поделиться хотя бы ОЛХ.684.002-90 при его наличии у вас?
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2014, 08:49:26  »

Скажите, а нужно придерживаться каких-то стандартных типоразмеров щитов для проектирования НКУ индивидуальной сборки? Или производитель изготовит щит любого размера?
Да, нужно. Если вы выбрали НКУ шкафного типа, то предварительно составив перечень, какие электроаппараты вы в этот щит устанавливаете, согласно рекомендаций ОЛХ.684 вы на черновике прикидываете установку аппаратов с учетом зон обслуживания, монтажа кабелей внешних подключений и выбираете щит. Щит может быть наполного монтажа на конструкцию или кабельный канал, а при небольшом количестве устанавливаемых аппаратов навесного исполнения. Если вы откроете мой лист во вложении выше по теме "Общий вид щита.." то увидите в примечаниях стандартные требования к щиту, где идет ссылка на используемую металлоконструкцию щита. В России свои производители щитов и вы с этим сами разберетесь. Единственное в размерах щитов есть общее, что размеры щитов как и любое другое электрооборудование выбирается по шкале предпочтительных чисел и поэтому, что у вас, что у нас размеры должны совпадать. Но мой совет вам, перед тем как начать проектировать щит выясните:
 1. Вы выполняете только раздел ЭМ (электрооборудование) и в этом щите будут располагаться только аппараты относящиеся к этому разделу (посмотрев ваши схемы внешних подключений видно, что у вас должен быть раздел АТХ объедененный с сигнализацией загазованности, а следовательно для этого раздела тоже необходимо выполнять размещение аппаратов контроля, управления и сигнализации).
 2. У технологов вы должны выяснить категорию и класс зоны в проектируемой установке. Для того, чтобы проектировать сигнализацию загазованности-выделяемые вредные вещества и газы. Назначение вентиляции-аварийная или общеобменная. Если аварийная, включаемая при достижении пороговой концентрации в контролируемом помещении, значит вам необходимо выполнять схемы сигнализации вредных концентраций и увязывать с установленным электрооборудованием и устанавливать приборы светозвуковой сигнализации, выполнять мониториг ситуации (кстати на схеме подключения есть кнопка снятия светозвукового сигнала-уберите ее, прекращением срабатывания может быть только устранение причины срабатывания).
 3. Требования по отключению подачи питания на технологическое оборудование при отсутствии напряжения, превышении концентрации вредных веществ в контролируемом помещении, пожаре, а также по требованиям технологических регламентных норм.
 4. Одним словом, технологи должны выдать вам задание-как должно работать оборудование.
Автор: sanches
« : 01 Серпень 2014, 06:01:09  »

Скажите, а нужно придерживаться каких-то стандартных типоразмеров щитов для проектирования НКУ индивидуальной сборки? Или производитель изготовит щит любого размера?
Автор: grossel
« : 30 Липень 2014, 14:01:06  »

Самое лучшее, это запроектировать свой щит НКУ, как задание в МЭЗ или заводу-изготовителю. Здесь согласно своих схем и электроприводов вы сожете реализовать все, что захотите. Задание заводу выполняется в соответствии с Руководящими материалами по проектированию ОЛХ.684.002-90 "Устройства комплектные низковольтные. Управления эл.установками".
Задание включает в себя листы: 1. Общие данные.
                                               2. Общий вид щита.
                                               3. Технические данные электроаппаратов.
                                               4. Перечень надписей.
                                               5. Схемы электрические соединений.
Для примера как это делается без "Общих данных" см. во вложении.
Автор: sanches
« : 30 Липень 2014, 12:39:08  »

Quote (selected)
Лучше тогда берите готовый Я5110-3874УХЛ4 уже обвязаный и готовый к эксплуатации.
А не подскажите, известны ли вам какие-либо производители готовых сборок подобного назначения в модульном исполнении или даже уже в виде полностью собранного щита (что ещё лучше), но в комплектации на несколько двигателей?
Не использовать же кучу ящиков, если необходимо управлять нескольким числом двигателей, а лучше собрать один щит из отдельных модулей. Как это можно реализовать грамотней?
Автор: moshkarow
« : 25 Липень 2014, 17:14:04  »

http://aucontroll.ucoz.ru/publ/podbor_avtomaticheskikh_vykljuchatelej_k_dvigatelju_i_chastotnomu_preobrazovatelju/12-1-0-39

ссылку подправил, какая-то она у вас странная была
ZoloS
Автор: grossel
« : 25 Липень 2014, 13:57:27  »

Комплектуется автоматом фирмы ИЭК ВА47-29/3Р/D63 с Iн=63А и Iп=10-12Iн с отсечкой по току К.З-10 кА, с старым добрым пускателем довоенных времен ПМЛ-4100, 4-й величины с катушкой на 220В, с контактной приставкой для расширения контактной группы ПКЛ-22О4 (2з+2р) с предохранителем в цепи управления ПРС-10У3 с Iв=6,3А
Автор: sanches
« : 25 Липень 2014, 13:41:18  »

Добыл более развёрнутую информацию аналогичного блока управления.
У меня один вопрос: в типе автомата указывается "отс. 12", это 12-ти кратная отсечка или что-то другое?
Автор: grossel
« : 25 Липень 2014, 13:36:59  »

Необходим ваш совет: стоит ли использовать блок управления (см. картинку) для мало ответственного АД или же лучше отказаться от этой идеи?
Изучение выполненных до меня проектов показало, что специалисты всё время выполняли свои проекты по накатанной схеме с использованием уже устаревшего на сегодня оборудования. С вашей помощью я хочу оценить целесообразность применения блока управления АД исходя из тех. данных к нему.
Смущает одно: ток электромагнитного расцепителя автомата IР=80А, но ни кратность уставок, ни марка автомата в тех. документации не указываются. Остаётся только надеяться на то, что автомат не выбьет при пуске двигателя.

Что посоветуете?
Хочу вас разочаровать, это старый добрый блок управления который ЧЭМЗ выпускает по аналогии с другим подобным блоком застойных времен Б5100. Предназначен для открытой установки в помещениях ЩСУ на панелях или в шкафах НКУ. Комплектуется автоматом, пускателем (контактором) и предохранителем в цепи управления.  Расшифровка: Б- блок; М-модернизированный; с буквой Д-для управления ЭД; 5- серия; расшифровка в вашей табличке скажем 3874-первые две цифры величина по току коммутируемого ЭД, две другие 74-напряжение в цепи управления 220В. Если вы хотите его использовать, вам придется заказывать для этого защищенный шкаф согласно рекомендаций, с обеспечения зон обслуживания и естественно обвязывать его (устанавливать кнопки управления, светосигнальную аппаратуру контроля). Лучше тогда берите готовый Я5110-3874УХЛ4 уже обвязаный и готовый к эксплуатации. Остается только притянуть кабель к ЭД. Да, если тип вашего блока БМД, то буква Д обозначает. что на блоке установлен автомат с характеристикой "D" и обеспечивает стабильный запуск ЭД при пусковом токе.
Автор: SiberiaN
« : 25 Липень 2014, 12:54:39  »

На сколько я понял - блок управления это не какое то там самостоятельное устройство, это просто пусковая сборка автомат + контактор + теплуха + схема управления(автомат цепей управления + кнопки пуск/стоп), собранная в корпусе и проверенная в работе. По поводу автомата - тут нету данных, это автомат с термо-магнитным расцепителем(защита по перегрузу + от токов КЗ) или электромагнитный(защита только от токов КЗ)