Автор: hi_tech
« : 04 Липень 2022, 22:59:54  »

Сугор, Andrey_ka, дякую.
Буду розмовляти з Замовником внести зміни до ТУ, щоб було 3 фази - це оптимальний як на мене варіант, можна ще збільшити потужність, якщо захоче мінімум 25А чи більше на вводі.
Якщо не погодиться, буду проєктувати СІП4 2х95 або 2х120. ПЛ голими проводами типу АС та зі стабілізатором напруги я думаю ДТЕК не погодить (хоча теж можна спитати). 
Автор: Andrey_ka
« : 04 Липень 2022, 18:29:09  »

hi_tech, як не мене пагане рішення. Підтримую, як варіант можна розглянути використання дроту типу АС-35(50). Або використовувати стабілізатор напруги типу такого OPTIMUM 5000х3. Був такий досвід, експертизу пройшов (АП-35, 1890м, 13,5кВт)
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2022, 11:37:07  »

hi_tech, як не мене пагане рішення. Не скажу за СІП, а для звичайних кабелів таке рішення заборонене. На скільки я пам'ятаю нульова жила відрізняється від фазніх. чому не взяти 2х120? А периписати ТУ на 3 фази?
Автор: hi_tech
« : 03 Липень 2022, 11:18:22  »

Доброго дня.
Згідно ТУ необхідно прокласти ПЛІ-0,22кВ по існуючим опорам від РП-0,4кВ ТП до побутового споживача (Р = 11кВт, U = 0,22кВ). Довжина лінії - 450м.
По розрахунку на втрату напруги СІП4 2х95 мінімум (до 7%).
Розглядаю як варіант використання СІП4 4х50 (2 жили в паралель). Хтось робив так, які +/- ?