Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: andery від 31 Серпень 2012, 10:09:15
-
Долго не понимал данный пункт
4.5
....
б) кількість горизонтальних ліній живлення квартир повинна бути мінімальною.
Я правильно понимаю, что это пункт касается нас тогда, когда мы делаем распределение групп на квартиру на этажном щите?
Я конечно утрирую, но минимально это 1 линия. :D
Мне кажется, что этот пункт перекочевал к нам с давних времен когда ко всем квартирам шли только две линии, освещение (10А) и розетки (25А).
-
andery, в данном пункте говорится о линии питания от ВРУ.
в ВСН аналогом пункта был "5.5. В жилых домах число горизонтальных питающих линий квартир должно быть минимальным. Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А."
-
Это современная действительность. В панельных домах не ставят квартирных щитков. В этажном щите ставят АВ на квартиру, примерно 3 штуки: 1 - электроплита; 2,3 - освещение и розетки.
-
andery, http://eom.com.ua/index.php?topic=1330.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1330.0)