Назва: Підключення пожежного насосу
Відправлено: andery від 06 Серпень 2022, 11:30:23
Згідно ДБН В.2.5-23:2010 пункту 4.16 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Питання:
1. Чи потрібно в ВРП встановлювати автоматичні вимикачі для цих ліній?
2. Як робити облік електричної енергії для пожежного насосу, якщо загальний облік робиться не на в ТП а в ВРП пісял Автоматичного вимикача. (Вимагає обл.енерго).

Дякую!   
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: CC19 від 06 Серпень 2022, 11:52:53
1. Якщо лінія між ВРП та ГРЩ (АВР) буде до 3м, то достатньо автомата тільки в ГРЩ. п3.1.34 ПУЕ.
2. Між ГРЩ (АВР) та насосом влаштувати шафу обліку, при цьому ГРЩ (АВР) необхідно опломбувати.

А в тебе і правда будинок має незадимлювані сходові клітки? Бо якщо ні, ніхто не забороняє підключити ГРЩ (АВР) після загального обліку в ВРП
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: andery від 06 Серпень 2022, 12:13:03
Бо якщо ні, ніхто не забороняє підключити ГРЩ (АВР) після загального обліку в ВРП
Я розумію що логіка така, що коли пожежа - пожежники відключають електрику в будівлі за допомогою ввідного автомату, рубільніка, а пожежний насос, димовидалення при цьому має лишитись працювати.
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: CC19 від 06 Серпень 2022, 12:57:30
Я розумію що логіка така, що коли пожежа - пожежники відключають електрику в будівлі за допомогою ввідного автомату, рубільніка, а пожежний насос, димовидалення при цьому має лишитись працювати.
Згоден, мені просто не подобається, що АВР прийдеться опломбовувати, але іншого виходу не бачу...
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: Сбал від 06 Серпень 2022, 16:21:32
2. Як робити облік електричної енергії для пожежного насосу, якщо загальний облік робиться не на в ТП а в ВРП пісял Автоматичного вимикача. (Вимагає обл.енерго).
Вимагати можна все що завгодно. Однак вони гарантують роботу пож.автоматики через вузол обліку? І потім в пож.нормативах сказано - до обліку, уточни у rga.
Якщо бояться "витоків", - їхні проблеми. Такі думки  :)
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: Andrey_ka від 07 Серпень 2022, 14:46:38
Вимагати можна все що завгодно. Однак вони гарантують роботу пож.автоматики через вузол обліку?
Вузол обліку завжди можна організувати через трансформатори струму.
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: Сбал від 07 Серпень 2022, 17:12:20
Вузол обліку завжди можна організувати через трансформатори струму.
Не треба вигадувати, вузол обліку для кого? Склад його?
Запит в паперовому вигляді, копію відповіді підшити в проект.
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: Andrey_ka від 07 Серпень 2022, 19:18:34
вузол обліку для кого? Склад його?
Написано ж... "для пожежного насосу, (Вимагає обл.енерго)." "Склад його?" - Напевно, склад вузла обліку потрібно визначити проектом...
"Не треба вигадувати" - я і не вигадував нічого, стандартне рішення. Вузол обліку виноситься в окрему скриньку обліку, він і опломбується
Назва: Re: Підключення пожежного насосу
Відправлено: Сбал від 08 Серпень 2022, 00:35:36
вузол обліку для кого? Склад його?
Написано ж... "для пожежного насосу, (Вимагає обл.енерго)." "Склад його?" - Напевно, склад вузла обліку потрібно визначити проектом...
"Не треба вигадувати" - я і не вигадував нічого, стандартне рішення. Вузол обліку виноситься в окрему скриньку обліку, він і опломбується

Добре, - мова про конкретне докладне технічне завдання.
А тепер перечитуємо моє вище.
Будь-які забаганки - в письмовому вигляді, щоб уникнути... .