Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: il85 від 25 Березень 2016, 11:59:50
-
Доброго ...
Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА. Для захисту передбачається встановити МРЗС-05 (но там є різні модифікації, яку краще брати я ще не розібрався). І які саме потрібні види захисту МТЗ, ТО, пробою на землю (ЗЗ) може ще щось потрібно. Вакуумник має бути ВВ/TEL попередньо (хоча можуть бути і іншого типу) в залежності від ціни і поширеності.
-
Для виконання розрахунку РЗА, потрібні дані по існуючим мережам: існуючі навантаження, існуючі значення РЗА та час спрацювання захисту, значенням струму к.з. в max та min режимах на шинах звідки заживлено ТП з встановленим трансформатором.
Як приклад (див. вложення) на бланку інституту подають запит в обленерго для отримання інформації для проектування..
-
Всі необхідні дані для розрахунків в мене є (струми КЗ в точці підключення та уставки вищестоячої РЗА
-
Які необхідно робити види захисту для масляного трансформатора потужністю 1600 кВА і які вимоги да трансформаторів струму (зокрема обмоток до яких підключається РЗА)
-
Що прописано в ТУ? Можливо вистачить МСЗ (максимальний струмовий захист) та СВ (струмова відсічка).
ТТ необхідно в розрахунках перевіряти на 10% похибку.
-
В ТУ не конкретизовані вимоги до захисту трансформатора - там просто написано встановити вакуумник на вході в ТПшку. Доречі в цій же комірці з вакуувним вимикачем передбачається що має стояти і комерційний облік електроенергії 10 кВ
-
Схема
-
Ще хотів запитати про тип трансформатора напруги - які зараз рекомендовані до установки, попередньо заклав НТМИ-10 може краще закласти якийсь інший?
-
Якщо по схемі обліку підходить НТМИ-10, хай буде. Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
Розрахунок трансформаторів струму моживо виконувати по Шабаду, або так як в вкладенні. Аби було правильно
-
il85, тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.
Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
О каком РП идет речь? Сказано было что ТП. МРЗСы обычно от ШОТа подключают. От чего будут питаться оперативные цепи? Если от 0,4кВ то выключишь напряжение 10кВ на транс, и вакуумник без специальной штуковины никогда не включишь. Хотя вижу есть отдельный ТВП....от него питание для оперативных цепей бедет самое то.
На ТП проектируеться ШОТ?
Я бы ставил РС80, ему питание не нужно...да и зачем для ТП микропроцесорное устройство РЗА.
-
il85, тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.
Если все отдавать знающим людям и ничему не учится - откуда тогда будут браться знающие люди ;)
-
Ну тогда советуйся вживую в тех кто проектирует в твоем регионе.
Я когда учился релейке сколько не читал Шабада, сколько не смотрел примеров проектов нифига не понимал что зачем и откуда оно берется пока не посоветовался со знающими людьми вживую.
А нюансов куча.
-
вимоги до РЗА згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм; 2 пристрої РЗА виконані на мікропроцесорній базі
-
згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм
На звичайій тепешці постійний оперативний струм ?
-
ну вона не зовсім звичайна на дану ТПшку підключено генератор.
-
Неужели фотоэлектростанция?
-
Хуже - когенерационная установка
-
Підкажіть якого виробника краще брати шафу постійного оперативного струму (ШОТ)
-
по опыту: нужно брать того производителя, кто даст исходные данные для р.д. до заключения с ним договора. Вам же нужны по ШОТ габариты, схемуа подключения - как минимум,
-
il85, Защита трансформатора в ТП на микропроцессоре - это реально выброшенные деньги, особенно если трансформатор не выносной. 50% возможностей микропроцессора (такие как возможность включения в систему телемеханики, обеспечение логической защиты шин и пр.) не будут востребованы. Поэтому коллега boss, совершенно справедливо посоветовал обойтись микроэлектронным девайсом РС-80, а конкретнее РС-80М2М8 от РЗА-системс.
Дальше ШОТ, для чего он нужен? он обеспечивает питание ваккумника, в случае отключения питания сборных шин 10 кВ. у BB/TEL -а электромагнитный привод и без оперативного питания его невозможно включить - нужно использовать "волшебный чемоданчик" - BAV/TEL.
В ТП насколько нужен дорогущий ШОТ - вопрос сильно дискуссионный, РС-80 питается от токовых цепей и если будете ставить БУ/TEL-05 то он тоже имеет подобное питание. Поэтому этого вполне будет достаточно.
Информацию по реле, включая вторичные схемы можно взять тут.
http://www.rzasystems.ru/library/97.html (http://www.rzasystems.ru/library/97.html)
По набору защит, если трансформатор не выносной - то вполне достаточно максимальной токовой защиты и максимальной токовой отсечки. максималка защищает низкую обмотку транса, резервируя автомат 0,4 кВ, а отсечка - защищает высокую сторону. Все достаточно просто.
-
Я все это понимаю но постоянный оперативныйток и микропроцесорное РЗА забито в ТУ. На данном этапе мне нужно сделать схему согласно ТУ а там пусть заказчик пусть согласовывает или меняет ТУ
-
Андрюха РЗА, это генерация, поэтому требования установить микропроцессорное устройство вполне реально.
il85, ШОТ выбираешь от кого хочешь, или может заказчик имеет предпочтения, тогда спрашивай у него.
-
il85, Ну раз такие пироги, то тогда самый простой вариант - МРЗС-05Л от Киевприбора, ну или чуть сложнее РС-83-А2.0 от того же РЗА-системс. ШОТ можно их же, можно электроградовский. Но на него нужно 2 питания, а у Вас всего одна секция шин.
-
il85, тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут.
Чтобы что-то советовать, нужно хотя бы однолинейную схему электроснабжения иметь..
-
grossel, Схема - в ответе №6