Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: cfvghthj від 12 Червень 2021, 16:56:18
-
Добрый день. Нужно подключить трансформатор тока ТПЛУ-10 с двумя вторичными обмотками одна 100/5 , другая 50/5 к амперметру, с возможностью переключения. Можно ли применять данную схему(хочется исключить ошибку переключений, чтобы ТТ не остался не подключенным)? Поделитись типовой схемой подключения.
-
Добры день. Думал на выходных, склоняюсь поставить трансформаторы нулевой последовательности 150/5. Будет бублик мерить ток в экране? По сути это ток нулевой последовательности? Наставьте на путь истинный.
-
cfvghthj, не совсем понимаю зачем? Но, по идее, к каждому прибору должна идти инструкция в которой должна быть схема подключения
-
Это мобильная установка, для измерения токов на экранах. Будет стоять на одной линии, потом переноситься на другую линию. Длины трасс разные, сечение разные. ну соответственно токи в экранах разные. Поэтом хочется трансформаторы с разными выходами 100/5, 50/5, с возможностью переключения входов. Хочу исключить возможность при переключениях с одной обмотки 100/5 на 50/5, сделать обрыв и спалить тт.