Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: UserUser від 11 Липень 2017, 14:09:53

Назва: Выбор сечения СИПа для линий освещения
Відправлено: UserUser від 11 Липень 2017, 14:09:53
Доброго всем дня
Столкнулся с такой проблемой - наше горячо любимое облэнерго не хочет выдавать техническое решение по проекту на реконструкцию уличного освещения.
Коротко о проекте, линия освещения - около 500 метров, ЛЕД светильники по 80 Ватт, установка на существующих линиях 0.4
Заложил в проект СИП 4х16, по потерям и мех.стойкости прекрасно все просчитывается.
В замечаниях к проекту пишут, что минимальное сечение для магистральных линий 25м2, ссылаясь на пункт 2.4 ПУЭ, а конкретно табл.2.4.1.

Как выйти из этой ситуации? Может есть какие-то другие пункты в ПУЭ, или ПТЭЭПы которые регламентируют проектирование именно уличного освещения?

Всем заранее спасибо за ответы
Назва: Re: Выбор сечения СИПа для линий освещения
Відправлено: Shturman від 11 Липень 2017, 14:47:53
никак не выйти. Минимальное сечение 25 мм. кв.
16 кв. мм. только на ответвлении к вводу в дом