Добрый день, вопрос по целесообразности установки пожаротушения в подвале супермаркета.
Чертеж выложу вечером, а пока опишу,
Подвал: 18х24, высота потолков 3 м. (из них 2м ниже уровня земли, 1 м. выше.), с тыльной стороны расположена котельная на твердом топливе размерами 8х2.5 с двумя окнами и входом со служебного корридора, назначение помещений это сауна и спортзалы, посередине корридор, в сауне есть окна, в спортзалах нет.
Планы такие: на основании ДБН 2.5-56:2014 таб. А2 п.1.6 в помещении котельной установка пожаротушения. Вопрос, можно ли ставить автономную, например Спрут 6 (исполн. 01). А также везде (и на верхних этажах и тут) ПС, (лунь и т.д.)
Спасибо.
-
В табличке то АСПГ, а не СПГа. Да и модуля, одного указанного, не хватит на 8м длины помещения.
-
Добрый день, вопрос по целесообразности установки пожаротушения в подвале супермаркета.
Вопрос не целесообразности, а необходимости. П.4.8.2 Таблицы А.1 ДБН В.2.5-56 говорит о необходимости тушения для "Торговельні центри, криті речові ринки, магазини, зали для ярмарків, у тому числі в будинках іншого призначення, Підземні та підвальні": Усі приміщення при площі торговельної зали більше 150 м2 або загальній площі більше 400 м2.
18х24 = 432м2, т.е необходимо тушить.
П.1.6 той же таблицы говорит, что "Приміщення вбудованих, прибу-дованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі. " нужно тушить независимо от площади.
Согласно п.8.1.12 ДБН В.2.5-56 автономными установками допускается тушить только те объекты, которые не подлежат обязательному тушению (как доп.мера по желанию). Т.е. это не Ваш случай, точно.
-
rga спасибо за ваш ответ, вопрос с заказчиком возник только потому, что пректный отдел который делал строительный проект предложил вариант подвала с окнами, мотивируя это тем что теперь это полуподвал и пожаротушение не понадобится, + назначение помещения половины всего подвала (полуподвала как считают его строители) это сауна. И вот заказчику сильно хочется уйти от это варианта...
Но в самом строительном проекте тот же проектнй отдел (и в паспорте БТИ) эти помещения называются подвалом, подскажите пожалуйста какое именно значение имеют эти термины из строительных проектов?
-
предложил вариант подвала с окнами, мотивируя это тем что теперь это полуподвал и пожаротушение не понадобится
В ДБН В.2.2-9 "Общественные здания и сооружения" нет термина "полуподвал". Есть:
Поверх підвальний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.
Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі.
Поверх цокольний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.
Т.е. и цоколь, и подвал, может быть назван "полуподвалом" (типа, слэнг), но в требованиях норм - это подвал и цокольный этаж.
Сауна, согласно Приложению Д ДБН В.2.2-9 тоже тушится, но от водопровода:
Д.6 У парильній повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу.
-
Спасибо за все ответы, интересно что заказчик действительно поднял на метр здание думая, что так будет потом "проще"...
Спасибо.
-
Поднял бы на два, был бы цоколь. Цоколь тушить не надо.
-
Паркінги, приміщення комор в підвалі зручно і вигідно гасити за допомогою вогнегасних пристроїв тиу ГВА FS. До речі, ці пристрої почала виготовляти Україна.