Автор: il85
« : 07 Лютий 2018, 11:50:47  »

А как насчет большого количества масла в картере ДГУ? Если допистим это будет около 500 кг
Автор: ejen
« : 12 Лютий 2014, 10:56:51  »

Самого просят сделать проект подключения контейнерной ДЭС. Вот что нашел (хотя для Укаины похожего пока не видел)

Вопрос:
На каком расстоянии возможно размещать резервную дизельную электростанцию (ДЭС) в контейнерном исполнении от зданий и сооружений, в том числе от металлических и железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных, технических и жилых зданий различных степеней огнестойкости?
Работа ДЭС осуществляется в автоматизированном необслуживаемом режиме. Внутри контейнера имеется внутренний расходный бак с дизтопливом. Контейнер принять 3-й степени огнестойкости.

Ответ:
В соответствии с п.6.10.5.30 свода правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 174, зарегистрированного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в общем случае расстояние от наружной установки до зданий должно быть не менее 8 м до стены здания без проемов и не менее 12 м до стены с проемами. Допускаются изменения расстояний в зависимости от категорий зданий, степени огнестойкости, в соответствии с положениями раздела 6 и таблицы 34 данного СП.

Расстояния до железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных СП не определены. Однако в технических условиях на дизель-генераторную установку, как правило, содержится требование по соблюдению норм по предельным электромагнитным помехам, в т.ч. по соблюдению ГОСТ Р 51317.6.3-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах". При выполнении указанных требований, при изготовлении дизель-генераторов, расстояния до объектов связи не нормируются.

Применение указанных норм не должно противоречить санитарным нормам и требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документ опубликован 12.07.2012, вступил в силу (за исключением отдельных положений) 12.07.2012).

Рузанова Н.И., Мурашов А.О.

Консультация актуальна на 29.10.2012

http://www.cntd-reglament.ru/faq/faq.php?id_faq=271

UPD: для ДЭС в кожухе нужно смотреть п. 6.10.5.31 упомянутого СП. (п. 5.1.12: ДЭС проектируются в соотв. с разделом 6)
Автор: grossel
« : 12 Лютий 2014, 10:25:17  »

Этот документ носит рекомендательный характер и перечисляет некоторые требования к помещениям, где устанавливаются и эксплуатируются дизель-генераторные установки .
В случае противоречия требований настоящей инструкции действующим СНиПам, ГОСТам и ПЭУ в силу вступают требования СНиПов, ГОСТов и ПЭУ Украины.
При проектировании применять Нормы технологического проектирования дизельных электростанций НТПД-90 Минэнерго ССС� , утвержденные 19.07.90 «Автоматизированная дизельная электростанция».
1. Помещение электростанции.
При проектировании размещения дизель-генераторных станций следует руководствоваться следующими нормативными документами:
•         СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» /1/;
•         СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» /2/;
•         СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» /3/;
•         СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» /4/;
•         НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» /5/.
Помещения для размещения дизель-генератора относятся к категории «Г» по взрывопожароопасности - наличие негорючих поверхностей в горячем состоянии.
В соответствии с таблицей 1 /2/ помещения дизель-генераторных могут размещаться в зданиях любой степени огнестойкости, могут встраиваться в многоэтажные здания, размещаться в пристроенных или отдельно стоящих зданиях любой степени огнестойкости, в том числе в контейнерных конструкциях.
Отнесение помещений дизель-генераторных к категории «Г» принимается при условии использования в качестве топлива дизельного летнего топлива с температурой вспышки более 61°С, относящегося к горючим жидкостям, в количествах определенных нормами таблицы 12 /3/.
В соответствии с данными табл. 12 возможно размещение запаса топлива до 5 куб/м в помещении дизель-генераторной, размещаемой в здании I и II степени огнестойкости. При размещении дизель-генератора в здании со степенью огнестойкости IIIа для размещения запаса топлива необходимо отдельное помещение, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3г типа с непосредственным выходом наружу.
Классификация зданий по степени огнестойкости приводится в нормах /1/. Так, к степени огнестойкости IIIa относятся здания с каркасной конструктивной схемой, элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций, ограждение - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудносгораемым утеплителем. Эта характеристика подходит к конструкциям контейнерных дизель-генераторных.
В случае необходимости размещения запаса топлива в одном помещении с дизель-генератором необходимо предусмотреть мероприятия по повышению степени огнестойкости с учетом требований /I/ по огнестойкости конструкций. � асстояние между отдельно стоящим зданием дизель-генераторной и любым соседним зданием не нормируется, оно определяется по условиям обеспечения нормативного освещения помещений в этом здании и возможности уборки проезда между зданиями.
При проектировании пристроенного здания дизель-генераторной следует обеспечить расстояние 4 м от кровли дизель-генераторной до окон основного здания.
При выборе оборудования необходимо учесть, что для использования дизель-генератора в качестве резервного источника питания следует применять оборудование II степени автоматизации по ГОСТ 10032-80: оно должно иметь защиту и сигнализацию по аварийным параметрам, автоматический запуск и прием нагрузки по сигналам датчиков, пуск и остановку с дистанционного пульта, время работы без наблюдения - 16 часов.
Инженерное оборудование помещения дизель-генераторной должно включать дежурное отопление на расчетную температуру +5°С, освещение от аварийных источников и вентиляцию на удаление теплоизбытков в объеме 10% мощности дизель-генератора.
В связи с тем, что дизель-генератор применяется для работы в аварийных случаях и на короткое время, особых требований по шуму и газовыхлопу не предъявляется.
Зона обслуживания по периметру - не менее 1 м.
Автор: airat_29
« : 12 Лютий 2014, 09:27:45  »

а если выносишь, можно вплотную поставить ДГУ к зданию? Мне нужны нормы???
Автор: 1Roman1
« : 12 Лютий 2014, 08:17:54  »

Можно. Главное чтоб все соответствовало нормам по шуму (СН 3077-84), выхлопу, вибрации, пожаробезопасности и т.д. Чтобы с этим всем не было проблем необходимо сделать проект на установку ДГУ и согласовать со всеми инстанциями. (главные Держгипромнагляд, Держенергонагляд, Санстанция, Пожарники и месное Оленерго) :D
Автор: airat_29
« : 12 Лютий 2014, 07:56:26  »

Можно ли размещать ДГУ в здании внутри или его нужно выносить??? Если да, то на сколько. Есть ли какие-нибудь обязательные нормы к установке ДГУ. ДГУ будет в кожухе, не в контейнере