Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => ОБО-Беттерманн => Тема розпочата: Evgen Koc від 16 Січень 2020, 12:50:17

Назва: Розрахунки ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012. Що треба знати про споруду
Відправлено: Evgen Koc від 16 Січень 2020, 12:50:17
Розрахунок ризику починається зі збирання даних про будівлю (споруду). Перед тим, як шукати калькулятор (або спеціаліста, який ним володіє), варто зібрати відомості про будівельний об'єкт. Для допомоги проєктувальникам подано таблицю з можливими значеннями головних параметрів http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3922 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3922)
Назва: Re: Розрахунки ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012. Що треба знати про споруду
Відправлено: Shturman від 16 Січень 2020, 14:02:15
Для допомоги проєктувальникам подано таблицю з можливими значеннями головних параметрів [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3922[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3922[/url])

ну і де в тій таблиці значення параметрів? Я бачу там щось на зразок опитувального листа про будівлю
Назва: Re: Розрахунки ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012. Що треба знати про споруду
Відправлено: Сугор від 16 Січень 2020, 20:31:26
Для допомоги проєктувальникам подано таблицю з можливими значеннями головних параметрів
интересно в куда пошлет заказчик проектировщика увидев данный "документ"? особо улыбнуло
Quote (selected)
Поверхня землі
Агрокультури, бетон
Мармур, керамплитка
Гравій, циновки, килими
Асфальт, лінолеум, дерево
Quote (selected)
Захист від електротравми
Жодних заходів
Попереджувальні написи
Електричне ізолювання
Ефективна еквіпотенціалізація грунту
Фізична неприступність або металевий каркас будинку, що править за систему доземних
провідників
Назва: Re: Розрахунки ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012. Що треба знати про споруду
Відправлено: Shturman від 16 Січень 2020, 22:30:25
З прийняттям цього нового ДСТУ стало тільки більше клопоту при проектуванні блискавкозахисту. :wall:
Назва: Re: Розрахунки ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012. Що треба знати про споруду
Відправлено: Evgen Koc від 17 Січень 2020, 13:56:37
Я бачу там щось на зразок опитувального листа про будівлю
Так і є. До того ж можливі параметри розміщено у цій таблиці з покращенням (зверху до низу). Тобто, кожен нижчий пункт дає зниження ризику у порівнянні з попереднім. Така собі підказочка.